狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會(huì )使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會(huì )急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,復習題里的幾道題不會(huì )畫?查書沒查到,請大家幫忙,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。

  • 什么是變壓器的復合電壓過電流保護?有何優點?

    復合電壓過電流保護通常作為變壓器的后備保護,它是由一個負序電壓繼電器和一個接在相間電壓上的低電壓繼電器共同組成的電壓復合元件,兩個繼電器只要有一個動作,同時過電流繼電器也動作,整套裝置即能啟動。 該保護較低電壓閉鎖過電流保護有下列優點: (1)在后備保護范圍內發生不對稱短路時,有較高靈敏度。 (2)在變壓器后發生不對稱短路時,電壓啟動元件的靈敏度與變壓器的接線方式無關。 (3)由于電壓啟動元件只接在變壓器的一側,故接線比較簡單。

  • 低周減載低壓閉鎖復合電壓過電流保護過負荷保護

    復壓過流 保護發電機或發變組的母線故障時母線無保護或拒動時。如果保護到對側母線,就可能取對側母線電壓。 過電流保護是以躲最大負荷電流整定的,是最低限的故障保護,過負荷是根據被保護對象的熱特性,建立熱偶元件模型,防止被保護對象過熱受損的保護,因此時限往往較長,且可能是不投跳閘的。 低頻減載的低壓是躲啟動時的低電壓,滑差是判別是故障引起的頻率變化還是正常操作引起的頻率變化。

  • 關于低電壓保護接線的問題

    我們廠的機組是DCS控制,建廠時關于所有低壓設備的低電壓保護均沒有接線,現在公司要求接入低電壓保護,但是從傳統控制的接線圖上看低電壓保護回路均經過控制開關KK和連鎖開關LK,但是在DCS系統中無法接入,有哪位高手可以告知在DCS系統中低電壓保護怎么接線,現在關于低電壓保護的方式有沒有更加先進的方式,比如用電動機保護器實現?

  • 過電壓保護器什么時候用

    過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西

  • 低電壓大電流機臺的疑惑

    各位高手: 小弟最近在工作中碰到這樣一個問題:我們有一臺用來檢測框架斷路器動作特性的檢測機臺,在使用過程中不能按我們的要求出到35000A的電流,只能出到24000A。我們機臺的情況是這樣的:一次測輸入380V的電壓,二次側輸出的電壓大概是6V,我們機臺的變壓器有4個,總容量為280KVA,我們一次側所用的導線為120mm2, 在機臺使用過程中出現周圍燈變暗的情況,請問都有哪些原因導致電流出不來,還有一次側所選用的導線是否偏小,一側導線的選用時如何計算的?請各位不吝賜教,謝謝。

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 請問變壓器復合電壓方向過電流保護與復壓過流保護的不同

    變壓器的后備保護之一,復合電壓方向過電流保護與復壓過流保護有何不同?高壓側后備保護——復壓方向過流保護,變壓器投運時沒有投此保護,投的是復壓過流,但主變有倒送電運行要求,是否復壓方向過流保護必須投入,整定如何整定呢,請熱心的朋友給予分析

  • 關于過電壓及過電流保護措施的介紹

    關于過電壓及過電流保護措施 1、 過電壓的產生,主要有以下原因: (1)變壓器投入時的浪涌電壓; (2)變壓器抽頭轉換時產生的浪涌電壓; (3)雷電侵入時的浪涌電壓; (4)直流回路斷路時產生的浪涌電壓。 在電路中,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一次系統電磁轉移而侵入的浪涌電壓,同時還能吸收變壓器通斷時產生的變壓器磁能。為避免雷電侵入時產生的浪涌電壓,可采用半導體避雷器。 2、在系統中,為避免誤觸發引起的直通現象,可以采用如下技術措施:

  • 過電壓保護器選什么形式的?短路電流如何降低?

    我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!

  • 電流互感器過電壓保護器知識

    電流互感器過電壓保護器知識

    今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 電源電器過電壓及其保護

    知識點:對地過電壓

  • 關于過電壓保護器的問題

    關于過電壓保護器的問題

    圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?

  • 線路低電壓保護,請教高手

    我手上有一小型熱電站設計,熱電站與電網聯絡(luò )線主保護采用方向電流速斷,后備保護采用方向過流時靈敏度不夠,設計手冊上說這種情況下應采用低電壓保護,但我沒有低電壓保護整定公式,請教高手提供幫助或給予建議,謝謝.

  • 失磁保護低電壓判據的討論

    失磁故障對電力系統的危害主要表現在可能會(huì )導致系統電壓的下降,如果系統無功儲備不足,則可能造成系統電壓崩潰,擴大故障范圍。為了避免故障范圍的擴大,失磁保護一般都配備了低電壓判據,可以選擇采用主變高壓側母線電壓或機端電壓,它是確保系統和廠用電安全的失磁保護判據。低電壓判據采用機端電壓還是主變高壓側電壓,主要是看發電機與電網的連接方式及發電機容量在電網中的比例、廠用電安全和電網穩定的要求。整定時可以把主變高壓側低電壓定值按不破壞電網穩定整定;機端低電壓定值按躲過強行勵磁啟動電壓和不破壞廠用電安全整定,這樣的整定方式可以有效的減少失磁故障對發電機或電網的影響。 失磁故障對母線電壓的影響是由系統結構和系統無功儲備情況決定的,對于與系統聯系薄弱,周圍無功儲備又不足的電廠,失磁將使母線電壓明顯下降。而從目前電網發展水平來看,一般大型發電廠離負荷中心很近,與系統聯系緊密,電廠中1臺機組失磁,不會(huì )導致母線電壓明顯下降,如果失磁保護經母線低電壓判據閉鎖,很可能導致失磁保護拒動,這樣的情況已多次發生。 當前對低電壓判據的使用,普遍的做法是考慮投入兩段失磁保護,第一段經低電壓閉鎖,失磁保護

  • GB/T 21545-2008 通信設備過電壓過電流保護導則

    GB/T 21545-2008 通信設備過電壓過電流保護導則

點擊加載更多

低電壓過電流保護

低電壓過電流保護專題,為您提供低電壓過電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低電壓過電流保護 相關的專業交流討論,更多低電壓過電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電流平衡保護

電流保護器件

婷婷五月深深久久精品| 精品亚州一区二区三区| 国产精品乱码久久久久久| 夜夜| 综合久久手机| 最新日韩欧美| 欧美一区二区网站| 麻豆影音| 污影院| 亚洲狼人伊人中文字幕| 欧美一级特黄A| 欧洲蜜臀天堂| 中文国产一区| 色月停停| 欧美日韩精品另类| 亚洲天堂欧美狂| 无码人妻少妇伦在线电影| 九九国产一区二区| 国产午夜精品一区理论片| 蜜桃久久久久久| 丫丫影视| 欧美日韩影视黄瓜视频| 2019理论片国产日本| 一区二区人妻| 欧美日韩国产精品一区二区| 欧美日韩亚洲自拍| 国产成人精品一区二区秒拍| 九九视频| 天天躁日日躁狠狠躁AV麻豆| 亚洲一区二区三区无吗久久| 97caoav| 亚洲 日韩 欧美 精品| 国产毛片久久久久久国产毛片| 最新国产AV无码专区亚洲| 国厂欧美精品一区二区色宗合| 久久国产精品乱子视频| 亚洲无码一区二区三| julia中文字幕在线观看| 伊人久夂超碰| 99中文字幕| a毛片大片|