《光纖電流差動保護與通道試驗技術》
本人是搞小水電電氣設計的,畢業一年過一點,本人最近作設計遇到了幾個問題,希望各位前輩能給于指點和幫助,在下實在感激不及。 本人做兩個很小的水電站,一個裝機為1250+500kw,主變2000KVA,高壓35kv經3.2km輸電線路至110kv變電所;另一個前面的下游,裝機位800+500kw,主變1600KVA,高壓35kv經0.2km輸電線路“T”接于前面電站輸電線路上。 系統對線路保護要求是“T”型微機光纖電流差動保護,系統對電站側安全自動裝置不作要求。 本人設計思路是:機組及主變控制保護為常規,線路保護按系統要求為微機保護,但本人以前沒有做過,不知這樣做是否可行?線路側應該怎樣去做? 不知各位前輩是否能幫在下這個忙!!小弟提前謝謝各位了!!! 希望看完不要回頭就走啊!!那樣俺會(huì )傷心的!!再次謝謝各位!!!
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
各位,我想問一下,光纖差動保護的原理,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧!?那么,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,不清楚“Im”接的是什么,還請各位指教一下。
光纖差動保護通信及保護原理簡介
最近單位110KV主變保護改造,原來差動高壓側CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根電纜,現在新柜子差動要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根電纜,如果電纜不夠,用低壓側N441代替可以嗎?我們改造用的是南瑞PRCK-720主變保護,原來是南自廠的主變保護,主變高壓側CT電纜原來是一根7*2.5的電纜,差動用3芯,后備用4芯。我想更換一根10芯電纜,可以嗎?
請教各位大俠:微機差動保護裝置,所遙測的電流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能詳細介紹下個相量的關系,并分析對錯
工程背景:一個小機組發電機,向一車間提供電流。發電機的額定電流為620A,互感器變比200,電站自耗電80A. 10KV 系統,聯絡(luò )線長0.3KM為3*300的電纜。電站與車間各設一個聯絡(luò )柜,采用光纖差動保護 問題1:我上傳了一張圖片是綜保的說明書。里面有一個是光纖差動氣動元件:?jiǎn)?dòng)條件為 任一一相電流>IQD且對應相差流>0.9倍分相差動定值。 其中IQD是專用于光纖差動保護的 相電流啟動定值,按躲過最大負荷整定。那么這個IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A問題2:分相差動定值 說明書提到按大于2.5倍電容電流整定 那么我按照估算法 線路的電容電流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍為0.875A 這為1次的電流 ,我覺得應該沒有這么小吧 請問應該怎么整定
GPSL603GC光纖差動保護 中CPU4作用是什么?還有我有一個報告看不懂開關量變位 保護CPU1啟動開入 合——分 (啟動CPU保護)[CPU4]這個是什么意思?請各位幫忙解釋一下
目前常用的數字式分相電流差動保護相量動作判據為: /Im+In/>Io;/Im+In/>K/Im-In/其中的Io(制動電流門檻)與K(制動系數)如何確定呢?
目前我知道ABB的RED 670和西門子的7SD系列可以滿足要求!不知道還有哪個廠家、哪種型號的保護裝置能實現該功能!請大家推薦!更歡迎生產廠家推薦自己的產品,最好有技術說明!
本公司110kV變壓器主保護是SEL587,近期檢查時發現110KV側B相電流線接反,其他電流線正常。由于對差動保護不熟,不知道對運行有無影響。
圖片中的內容來自配電手冊,其中的兩個都為差動保護的最小動作電流,但兩個的計算公式不同,請教原因是什么?提前謝謝您的回復。
工廠110kV 變電站下面的10kV母線上準備接入發電機組 發電機組距離變電站有幾百米的距離,請教大神 這樣距離10kV出線柜需要上光纖差動線路保護 還是普通線路保護 感謝!
我這個是個高壓水泵,電機首端三個電流互感器一次側方向都是PI至P2 尾端三個是P2 至PI(P1短接)我將首端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A1.B1.C1上,然后把首端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A1.B1.C1的N)然后我將尾端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A2.B2.C2上,然后把尾端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A2.B2.C2的N)我想問下這樣接到底對不對????????
請教:一臺220kv/35kv的變壓器電流互感器變比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,請問他的比率制動差動保護的動作電流值和差動速斷的動作電流值,怎么計算出來的說下?
差動保護是變壓器的主要保護,它的工作情況的好壞對變壓器的正常運行關系極大。要想使變壓器在正常運行或在變壓器外部故障時,差動保護可靠不動,就要設法使變壓器的電源側和負荷側的CT二次線電流相位相差 ,及電流產生的動作安匝相等。只要滿足這兩個條件變壓器的差動保護在變壓器內部正常時就不會(huì )動作。為使變壓器電源側和負荷側CT二次電流相位差 ,現介紹以下幾種接線方式: 第一種接線方式:以我縣110kV變電站1#主變為繩娜萘繛?萬千伏安。接線組別為丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV側為電源側,壓側和低壓側為負荷側,其接線圖如下所示因為變壓器的接線組別為丫o/丫O/A—12—11其低壓測線電流Ia、Ib、Ic分別超前高壓側線電流 高壓側CT二次相電流在減極性時與一次電流同相位。要想使變壓器電源側和負荷側CT二次線電流相位相差 。就設法使變壓器低壓側的CT二次線電流落后于相電流 ,這樣低壓側CT的連接順序是a相的頭連C相的尾;b相的頭連a相
差動保護的不平衡電流及其解決方法是什么? 答:差動回路的不平衡電流是差動保護的特殊問題,引起和產生不平衡電流的因素很多,主要有穩態、暫態情況和回路接線極性錯誤三個方面的因素。解決辦法主要是利用元件(電流互感器、差動繼電器)的特性等來減少不平衡電流、制動差動繼電器或帶負荷檢測回路的極性和接線的正確性。以減少對差動保護的影響。
光纖電流差動保護
光纖電流差動保護專題,為您提供光纖電流差動保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與光纖電流差動保護 相關的專業交流討論,更多光纖電流差動保護相關內容請訪問