知識點:電流繼電器
在 中國建筑學會(huì )建筑電氣分會(huì )成立40周年暨2024年學術年會(huì ) 上,發現了南京國臣公司研發的一款GV5P-63/2 直流剩余電流動作保護電器,主要技術指標如下: In ≤32A Ue:
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡(luò )容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
知識點:剩余電流動作保護裝置
如圖所示1,2端子接觸器線圈的電壓只有3V左右。。。而1或2端子對地都是220V,最讓我糾結的是1和2端子間電壓只有3V,但cj20-400的接觸器還能吸合。。。這是為什么?求各路大神賜教!
論文簡介:剩余電流動作保護電器的分類和選用若干問題 投稿網友:longweijianxian 上傳時間: 2013-09-24
安科瑞 于洋 摘 要:隨著時代的發展,越來越多的小區、廠區、園區和學校等場所的大門安裝了電動伸縮門,幾乎可以說隨處可見。電動伸縮門是一種長期在戶外使用的設備,工作電壓為220 V(過去也有380 V),其電機是處于移動狀態。據悉,在高峰運行期間電動門每小時需開合數十次,這種工作特點勢必導致線路易老化。但是前幾年新聞中出現電動伸縮門觸電事件不禁讓人產生疑問,方便智能可以遠程遙控的電動伸縮門反而關上了別人的生命之門,這究竟是科技帶動了發展,還是電流阻礙了生命的進程?
現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,其在鐵心中產生磁通,使二次側產生感應電流,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大小)達到保護器的動作電流時,保護器動作將電源切斷,起到保護作用。 在農村低壓配電TN系統中,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,也可作為中級或末級保護。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類
知識點:剩余動作電流
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1);b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關、學校、賓館、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路;g) 游泳池、噴水池、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3);j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上
裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,即配變低壓側中性點直接接地,網絡(luò )內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,并應保持與相線相同的良好絕緣。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,并能隨負荷變化及時作出調整,當低壓線路為地埋線時,三相長度應盡量接近。 (3) 架空線路,應定期做好樹木清障工作。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,屬于農網改造自籌范疇,應積極采取減少線路漏電的措施。
最近看到一個關于“剩余電流動作保護器”的新版規范,有不少是強條,我掃了一眼,發現上面寫了以下地方的末端要帶漏電保護:1、生產用的設備。2、戶外設備。我靠,這下變成到處都上漏電保護了。因為手頭沒有規范說明,對上面的兩點所指的范圍不明確。我們的電氣頭頭本著有殺錯,無放過的精神一引申,得出屋面的通風空調設備屬于戶外設備,都上漏電保護,包括沒樓梯上去根本沒人碰的著的屋面風機。開關生產廠家看到這個規范應該高興死了,業績可創(chuàng )新高了。業主就慘了點,錢用了,開關容易誤跳了。還有,那位大哥有此規范及說明的電子版,請分享分享。注:此規范2005.12.01開始實施。
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
一般住宅單元內進線處都要求裝設剩余電流動作保護,為什么其他建筑物,如公建等,沒有這個要求?請高手解答!大家在實際中是怎么做的?
GBZ 6829-2008 剩余電流動作保護電器的一般要求
GBT 22387-2016 剩余電流動作繼電器
GBT 22387-2008 剩余電流動作繼電器
三相剩余電流動作保護裝置是否可以用于單相電路中?我咨詢過相關廠家,他們也給出了兩種截然不同的答案。請教正解!
1、剩余電流動作保護器的錯誤安裝
剩余電流動作保護繼電器
剩余電流動作保護繼電器專題,為您提供剩余電流動作保護繼電器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流動作保護繼電器 相關的專業交流討論,更多剩余電流動作保護繼電器相關內容請訪問