6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
一、壓縮機過流的原因
本人是搞小水電電氣設計的,畢業一年過一點,本人最近作設計遇到了幾個問題,希望各位前輩能給于指點和幫助,在下實在感激不及。 本人做兩個很小的水電站,一個裝機為1250+500kw,主變2000KVA,高壓35kv經3.2km輸電線路至110kv變電所;另一個前面的下游,裝機位800+500kw,主變1600KVA,高壓35kv經0.2km輸電線路“T”接于前面電站輸電線路上。 系統對線路保護要求是“T”型微機光纖電流差動保護,系統對電站側安全自動裝置不作要求。 本人設計思路是:機組及主變控制保護為常規,線路保護按系統要求為微機保護,但本人以前沒有做過,不知這樣做是否可行?線路側應該怎樣去做? 不知各位前輩是否能幫在下這個忙!!小弟提前謝謝各位了!!! 希望看完不要回頭就走啊!!那樣俺會(huì )傷心的!!再次謝謝各位!!!
3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
500KW,10KV高壓空壓機,直接啟動,啟動電流約300A,額定電流約40A,采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
請教各位大俠:微機差動保護裝置,所遙測的電流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能詳細介紹下個相量的關系,并分析對錯
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?
圖片中的內容來自配電手冊,其中的兩個都為差動保護的最小動作電流,但兩個的計算公式不同,請教原因是什么?提前謝謝您的回復。
1、壓縮機過流的原因 簡單來說,造成壓縮機的過流有一下三個方面的原因: 1、制冷系統的冷凝壓力過高;2、制冷系統中制冷劑過多;3、壓縮機缺少冷凍油。 下面我們來詳細說明: 一、外機散熱不良 外機回、排風短路:如外機裝在封閉式陽臺內,狹小的過道內,屋內等不通風的地方,風口前有阻礙物。 外機風量小,散熱速度慢:如外機冷凝器太臟或被灰塵油污堵死,風扇電機
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡(luò )基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
現場的電機,甲方要測電流和電壓傳到中控室,考慮到電機是三相平衡, 測B相的電流和電壓就行了吧,還需要測三相電流和電壓嗎？傳到中控室憮怎么通訊ｇ股?85總線,現場控制柜還要加個萬用表?
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
請問下現在高壓微機保護裝置電壓顯示問題,在數據顯示的狀態的時候,有Ua.Ub.Uc相電壓=6KV和Uab.Ubc.Uac線電壓=10KV,如果這個時候母線B相電壓缺相斷線的話,這個時候狀態顯示數據是Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=6KV.Ubc=6KV.Uac=10KV還是說顯示 Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=0KV.Ubc=0KV.Uac=10KV,微機的接線是星型接法
現在二次保護越來越多的采用微機保護裝置,就連10KV的現在也大多說采用微機保護.但由于微機保護價格相對于常規繼電器還是比較柜,一些廠家不太愿意用.其實從技術看來微機保護要比常規保護用著無可比擬的優勢.請大家談談自己的看?/p>
如何看微機保護二次圖紙,有沒有這方面的資料?防跳回路原理?S1 S2是什么?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會(huì )動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
一直不太清楚保護與后臺通信目前大多用rs485口,但我們普通用的電腦串口好像都是rs232,這樣連接是不是都需要轉換模塊?而且485和232怎么取舍,我印象里485更先進一些,為什么還有很多地方用rs232?