狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 三段式電流保護整定計算

    如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L(cháng)1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算

  • 某電廠短路電流計算及保護整定計算!

    最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,給大家參考,歡迎提出意見!

  • 【請教】關于電力變壓器的電流保護整定計算

    630干變,6/0.4,高壓額定電流60.62,低壓額定電流909.3,高壓進線柜1臺,高壓出線柜1臺,電流互感器100/5,型號AS12/150b/2S。每臺2只。低壓負荷為電動機。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算。1、可靠系數:DL型取1.2,GL型1.3。請問AS12/150b是DL的還是GL的?取值應該是多少?2、接線系數該怎樣選?3、該變壓器短路阻抗5.95%,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算?4、請問針對該配電形式,最大運行方式與最小運行方式如何確定?5、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3。請問自起動是什么意思?6、高壓進線柜、高壓出線柜各一臺,都帶有微機綜保,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,選擇的時候有什么依據嗎?是不是隨便定?期待高手解答,跪謝!!!!!

  • 繼電保護整定計算(很實用)

    繼電保護整定計算(很實用)

  • 瞬時電流速斷保護的整定計算問題

    系統在最大運行方式下,在線路L1末端(母線)發生三相短路時流過保護1的短路電流,為什么一定要最大運行方式下呢?是不是因為最大運行方式下,總阻抗最小,短路電流最大?為什么要在線路末端發生三相短路呢?

  • 磁平衡差動保護整定計算

    哪位大神有最新的磁平衡差動保護整定計算的實際算法啊?幫幫小弟吧。可以是經驗公式,就是不涉及角頻率、接地電容的公式;另外,在電網參數不是很清楚的情況下進行計算可否達到調試要求。當然任何整定計算到現場都是需要根據實際情況進行相應的調整的。謝謝急!!!

  • 地區電網繼電保護整定計算

    地區電網繼電保護整定計算

  • 繼電保護定值整定計算問題

    誰會(huì )10kV出線繼電保護定值計算?(特別是環網供電方式下怎么計算保護定值)我的QQ276044423,希望能得到你的幫助。

  • 繼電保護裝置的整定計算

    繼電保護裝置的整定計算

  • 電站繼電保護整定計算書

    電站繼電保護整定計算書

  • 線路過負荷電流的計算或確定(6kV線路保護整定計算)

    本帖最后由 zherl 于 2014-12-9 15:58 編輯 請教各位大俠一個問題:6~10kV線路保護整定值計算中,線路過負荷電流(Igh)如何計算(或確定)?此值在計算過電流保護中是需要的,但是我不知道如何計算這個值。變電所情況如下:1)6kV變電所。進線為35/6.3kV變壓器低壓側(6.3kV)封閉母線進線。本項目設置了兩臺35/6.3kV變壓器。2)每段6kV母線所帶負荷如下:1臺1600kVA干式配電變壓器、1臺2000kVA干式配電變壓器。共兩段母線。3)6kV母線所帶負荷中沒有6kV電動機。注:1)《工業與民用配電設計手冊》中倒是有這個值的計算方法,是針對電動機啟動所引起的負荷電流的計算。但是我這個變電所所帶的負荷中沒有6kV電動機。1)此裝置中沒有需要自啟動的電動機(低壓電動機)。

  • 必看!三段式電流保護的工作原理及整定計算

    什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)

  • 誰發一套110KV電網短路電流計算及保護整定計算書

    有誰能發一套110KV電網短路電流計算及保護整定計算書,110KV地區接入系統短路容量是怎么來的?是當地電網公司提供嗎?

  • 請教關于計算電流與整定電流

    有幾個問題,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,比如計算電流為65A,整定電流應選80A?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎?謝謝~

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 關于繼電保護整定計算中電流互感器變比選擇

    2012年案例分析試題(上午卷)地23~25題:23題:主變壓器過電流保護,電流互感器變比選擇為150/5=3024題:電容器組的過電流保護,電流互感器變比選擇為100/5=1025題:母線分段斷路器電流速斷保護,電流互感器變比選擇為500/5=100繼電保護整定計算難度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么選擇變比,題干中也沒有給出提示。哪位高手能否指點?非常感謝

  • 請教大神關于繼電保護配置整定計算

    關于上圖電網系統計算短路電流的時候,最大運行方式是否是F1,F3全部投入?而最小運行方式是什么樣的,誠心請教大神,給予指點!

  • 繼電保護整定計算公式匯編

    繼電保護整定計算公式匯編

  • 工廠6KV系統微機保護整定計算如何算?

    第一次算這個。哪些資料要向甲方要?公式中的系數如何取?需要算哪幾種保護?請前輩指教!謝謝

  • 供配電微機常用保護整定計算程序

    供配電微機常用保護整定計算程序說明 《供配電微機常用保護整定計算》用于單臺供配電微機常用保護的整定計算。可完成供配電系統、供配電線路、變壓器、電動機及電力電容器微機常用保護的整定計算,包括熱過負荷、曲線過負荷、過電流、短路、縱聯差動、磁平衡差動、橋差電流、超時啟動/堵轉、接地故障、不平衡/負序、低電流、低/過電壓、負序電壓、開口三角電壓、溫度保護及啟動次數/最小時間間隔控制功能。 《供配電所微機常用保護整定計算》可完成變配電所中全部供配電系統、供配電線路、變壓器、電動機及電容器常用的微機常用保護整定值、控制值及檢驗數據的計算,根據變配電所母線上的設備安裝情況,自動地計算出變配電所的進線和母聯微機常用保護的整定值及動作時間,還可根據不同保護裝置的需要選擇各種保護配置,也可將本軟件計算的數據用于常規繼電保護的整定與檢驗。 使 用 說 明 本軟件是具有兩個變配電所的應用實例,使用者應首先了解一下該實例。當出現〔請輸入變配電所名稱!〕對話框時,輸入“*”可列出全部變配電所數據,輸入“催*”可列出名稱以 “催”開頭的變配電所數據。

點擊加載更多

電流保護整定計算

電流保護整定計算專題,為您提供電流保護整定計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流保護整定計算 相關的專業交流討論,更多電流保護整定計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

手機電流保護

電流縱差保護

中文字幕+乱码+中文字幕一区| 99久久国产福利自产拍| 97超碰在线播放| 婷婷五月免费视频| 欧美一区久久久| 日本亚洲色图| 欧美精品VIDEOSEX极品| 成在人线无码aⅴ免费视频| 中文字幕呦呦呦天堂| 奇米| 囯产精品久久久久久久久久 | 人妻体内射精一区二区三区| 99久久九九社区精品| 先锋影音在线资源| 在线看国产精品| 九色午夜影院| 国产成人久久精品激情少年阿宾| 中文字幕的| 人妖操人妖| 色九精品| 中文字幕欧美一级| 中文字幕无码专区亚洲一区18P| 亚洲性av| 鹤岗市| www.色呦呦| 五月婷婷开心综合网中文字幕| 国厂亚洲午夜电影| 日韩一区二区欧美精品| 亚洲色图激情综合网| 丁香五月婷婷久久| 看性色到国产| 尖峰时刻3| 久久婷婷丁香五月天激情| 欧美成人电影一区二区| 日韩三级黄片| 亚洲一区av| 亚洲精无码| 日本少妇视频| 九九九精品一区二区| 久久夜一区| 无码国产精品一区二区高潮|