一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A?
例如電度表的規格為DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)為標定電流,請問是什么意思,要如何選擇?
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?
整定電流1600A是什么意思
近來看老外畫的圖看到很多不認識的符號,其中就有一個是I>>,請問各位老師們這是什么意思?我知道I>是過流保護。而I>>就不知道了!!
電流后面用“In”標示代表是什么意思,如:測量電流:0.1In~1.2In,謝謝各位能告訴小弟.
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
小弟選的金屬鹵化物燈具鎮流器型號為ZJD175Z,請問上述型號中各個字母及數字是什么意思?另外小弟今天把一250W鹵物燈泡裝在此燈具上,莫名其妙的冒煙了,檢查發現是鎮流器燒壞了,請問是什么原因?謝謝各位了!~
過電流和漏電流保護上有什么區別? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,供電回路需裝有過電流保護“,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿?還是要查具體規格的門來定?謝謝
是不是電流互感器和電流繼電器配套使用?最近一個客戶,400V 2.2KW的直起動 要求低電流保護。不知如何選型、設計,望各位大蝦指點
要考試了,復習題里的幾道題不會(huì )畫?查書沒查到,請大家幫忙,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。
如下圖:
請問一下變壓器空載電流I0%是什么意思,比如630KW的變壓器的I0%=2.0,那它的空載電流是多少?再問一下知道變壓器空載損耗P0時I0的算法,在變壓器技術數據表上一般可查出的變壓器空載損耗P0/W,這應該是為有功損耗吧,那變壓器空載電流I0=P0/(1.732*10KV*cosp*0.8),0.8為效率,是這樣的吧?另請問變壓器的功率因素cosp應該是多少?
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,反時限過電流保護的概念, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個?謝謝了!
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會(huì )損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量。
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?
單位6kV工作段中的汽機公用低壓變定值單中,有一項提到群啟電流倍數Ｚ網上也查不到,所以想學習下什么是群?jiǎn)㈦娏鞅稊担裁词侨簡㈦娏鳎?本人新鳥,希望能回答的詳細點,謝謝!!!
電流互感器這樣畫是什么意思?我問別人,他只說是兩組,具體什么意思也不愿透露
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會(huì )使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會(huì )急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷
電池超過電流保護是什么意思
電池超過電流保護是什么意思專題,為您提供電池超過電流保護是什么意思相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電池超過電流保護是什么意思 相關的專業交流討論,更多電池超過電流保護是什么意思相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題