由于工人安裝忽疏,把應安裝在饋線柜的過壓保護器(型號:HBP-B-35)與應安裝在電容柜中的過壓保護器(型號:HBP-C-35)混淆,兩組過壓保護器錯誤的安裝,使電容器柜在母線送電時引起爆炸。詢問過壓保護器廠家的時候,他說安裝錯誤就會(huì )爆炸,我想了想,這個理由太忽悠了點吧,應該來說,即使裝錯了,在母線送電時,只能是保護不了電容柜,也不至于發生爆炸吧?是不是過壓保護器本身的質量問題?或是受濕?柜子安裝在海邊,常年濕度大于95%! 大家分析一下原因?
家用漏保器上利用“剩余動作電流”原理派生過壓過載保護功能。在圖13一12所示的電路中,在試驗按鈕A和試驗電阻R;構成的回路兩端并聯一只標稱值的壓敏電阻或一定起輝值的氖泡,使漏電保護器具有過壓保護功能。 其原理是試驗回路是跨接在電流互感器上下兩端的電源的兩側,在這上邊通
希望大家能安全、科學的用電、用電器不管是:自恢復式、延時、自動、斷零、重合閘、帶顯示、過壓欠壓保護器等,還是電器保護器,都是電壓式保護器,靠控制電壓來實現保護的,也都叫保護器。比如說:可任意設置、修改數據的產品,需要帶顯示,方便設置、修改數據,動作按設置數據執行;如果帶顯示,只能參考一下電壓,動作又不能按此執行,那么,帶顯示與保護是無關的,所以不要被名字誤導,能否真正起保護作用才是關鍵! 電網電壓在正常情況下保護器能用,不表示在電網電壓突變的情況下能起到保護作用 一般的就是買一個名字叫保護器的東東,然后把它裝上去,如果3、5天、一年半載電壓正常,它就正常,什么時候高壓來了,什么時候麻煩也就來了,如今年月,不要以為別人說好就好,更不要以為在電壓正常時能通電、按個什么開關能跳閘、有顯示就是好,不是那么回事,其實,正常電壓時保護器是不起作用的,也是不需要保護的,關鍵是突變高壓時能否起保護作用,保護器自身能否頂得住,不要以為只
我們用直流打泄漏電流發現電流大,有人說不能打泄漏,那應該做什么試驗呢,另外跟單獨地氧化鋅避雷器相比有何不同呢。還有人說09年這組合式的就不讓用了,真的嗎,在哪有規定呀,求高手指點
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 編輯 最近看大家關于“自復式”的話題比較多,想說一下自己的一點看法,不妥之處還敬請各位批評指正!大家認為正規電網斷零過壓的機率有多大,為了一個N年都不可能發生不能一次的過壓,最多設個過壓脫扣就可以,有必要“自復”嗎?有人說了,自復式是為了更快的恢復正常供電,但是有沒有想到,如果真的發生斷零肯定是比較大的事故了,短時內不可能恢復正常,討論過壓“自復”,還不如討論一下總的漏保自復意義大。至于欠壓,現在電子產品一般到了80~90V還可以正常工作,就算是空調,電壓過低自己會(huì )保護,對于一般家庭不會(huì )有太大威脅,如果實在不放心可以選擇過壓欠壓一體式脫扣器,不過目前市場上的欠壓脫扣一般設置在160~180V左右就保護了,為了避免大功率設備啟動時誤動作,家庭不建議使用。再說一下“自復式”,目前市場上的產品多以繼電器式為主,分斷電流和接通時沖擊電流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面積推廣可靠性和
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
家里裝修,準備購買施耐德的強電。準備選施耐德A9系列斷路,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,過壓保護器,浪涌保護器。欠壓,過壓,浪涌,總斷路器;應該怎么排列。謝謝
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。
新家裝修時,配電箱你有沒有關注過?其實相對于空調、地暖、電器、燈具、地板、衛浴這些,用電安全應該是最重要的。
今天看一個高壓柜里面有這個東西,原來在其他高壓柜里面沒注意過。一般來說有必要用它嗎?保護器的基本元件是本公司自行研制的特種Zn0壓敏電阻,它并聯于CT二次被保護繞組兩端,正常運行時壓敏電阻兩端的電壓小于20V。此時壓敏電阻處于近似斷路的高阻狀態,通過它的電流稱為泄漏電流,小于1mA,對該回路保護動作值和表計準確度的影響可以忽略不計。當二次回路開路或一次繞組出現異常過流時,在二次繞組中產生的電壓遠遠高于正常運行電壓(數值取決于CT本身參數和運行情況),此時并接的壓敏電阻瞬間進入導通狀態。由于Zn0壓敏電阻的固有特性,過電壓被有效地限制在選定值以下,進入穩定的短路狀態,從而徹底避免了過電壓危害。保護器能在過壓產生的20ms內可靠地將二次繞組短接并發光顯示,能提供開路(或過壓)信號與閉鎖差動保護的接點。故障排除后,將其復位即可再次使用,動作壽命可達上萬次之多,運行穩定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
前一段做試驗高壓柜中與電纜并聯的一種過壓保護器,不清楚型號,好像是TBP組合過壓保護器,不知道如何試驗,聽人家說跟電纜一樣打直流耐壓,是不是真的,標準是多少,不知如何判定合格與否,還有一種35KV的型號是DCB-Z過壓保護器如何試驗,標準是多少,請高手指點
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
JGGQ-63 自復式過欠電壓保護器采用控制線路采用高速微低功耗處理器為核心、磁保持繼電器為主電路、模數化標準設計,當供電線路出現過電壓、欠電壓時,保護器能在持續高壓沖擊下迅速、安全地切斷電路,避免異常電壓送入終端電器造成事故的發生,當電壓恢復正常值,保護器將在規定時間內自動接通電路,確保終端電器在無人值守情況下正常運行。
電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載、缺相、堵轉、短路、過壓、欠壓、漏電、三相不平衡、過熱、軸承磨損、定轉子偏心時,予以報警或保護的裝置。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創(chuàng )了無源化電子式電機保護器的先河,深受廣大用戶的厚愛,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,并榮獲多項專利。“科技創(chuàng )造價值”的理念滲透于每一個巨龍員工,巨龍科技人員花了整整五年的心血,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,以超一流的性能,令人難以置信的價格,奉獻給社會(huì ),給電機保護事業帶來福音。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創(chuàng )電動機保護領域的新紀元,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,市場上電動機保護產品未有統一標準,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,才能達到良好的保護效果,達到提高
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 編輯 住宅規范要求裝自復式過欠壓保護器單相配電的住宅還好三相配電的住宅怎么做呢?么有三相自復式過欠壓保護器(注:我們江蘇要求三相配電的住宅配電要留三相回路,如果做3個單相的,這個三相回路保護不了,特別是上下層的住宅,硬分3個單相還平衡不了)
菜鳥求教,電涌保護器怎么使用?這是一個消防泵房配電箱,配電箱電源引自雙電源互投柜,負責照明、潛污泵箱、穩壓泵箱、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置?看了幾份圖有三個有四個還有一個的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,有沒有那個規范里有具體計算方式呢?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,請前輩們幫幫忙。
電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義。那么,如何維護電纜護層保護器呢? 首先,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能。打開保護器,觀察內部電纜是否完好,是否有破損或變形的情況。如果發現問題,應及時更換損壞的部件。 其次,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確。避免將其安裝在潮濕、腐蝕性強的環境中,以免損壞保護器。同時,也要避免將保護器暴露在陽光下,以免老化加速。 最后,要定期清潔保護器表面,保持其干凈整潔。這樣可以避免雜物進入保護器內部,影響其性能。 總之,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,保護好我們電纜的安全。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,共同維護好公共設施的安全。
1、設置在隔離開關之前。2、設置在漏電保護開關后面。誰最合理?(兩種我都見過)
車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?