為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地。現在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?
各位前輩,小弟有事詳詢,是關于高層建筑金屬欄桿接地事情。 因為陽臺金屬欄桿較長,接地引上來的圓鋼根數是否有規定。聽施工方說有條文說超過4m的欄桿 需要2根圓鋼引上來。少于4m的則只要一根圓鋼引上來。 請問大家工程中是怎么做的?
燃氣防雷技術規范中第6.3.1條 建筑用戶分支管與外墻燃氣金屬立管相連時,應設絕緣法蘭或鋼塑膠接頭,絕緣法蘭或鋼塑膠接頭兩端的管道應分別就近接地,接地電阻不應小于10歐姆。 上述的具體做法和原理請教各位;還有就是接地電阻應是小于10歐姆吧?
在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面。能否利用屋面作為接閃器?如可行,需注意哪些方面?如不能,應如何設置?請大家談談看法?/p>
國家規范沒有明確要求金屬底盒是否應該接地,就以下三點是否可以類推為應該接地?1、金屬橋架應該接地(強制條文);2、金屬線管間的連接必須可靠,且應接地;3、安裝圖集上的金屬底盒有接地標志(呂光大)
按照CB50217-1994《電力工程電纜設計規程》的要求,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地時,金屬護套任一點的感應電壓不應超過50~100V(未采取不能任意接觸金屬護套的安全措施時不大于50V;如采取了有效措施時,不得大于100V),并應對地絕緣。如果大于此規定電壓時,應采取金屬護套分段絕緣或絕緣后連接成交叉互聯的接線。為了減小單芯電纜線路對鄰近輔助電纜及通信
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
橋架與鋼導管之間有段落差,考慮到SC40的管子不易煨出所需的彎兒,所以用了段金屬軟管將橋架與鋼管連起來了。 現在有個疑問,金屬軟管與橋架、金屬軟管與鋼管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求將鋼管與橋架間增加跨接線,有必要這么做嗎?
有無大佬懂這個啊嗚嗚,為什么我就接了消弧線圈和沒接產生的波形一模一樣,到底是哪里出了問題,求指導?
有一廠房:長90米,寬12米,高5.5米(圓弧屋面,采用0.426mm彩鋼瓦),經計算N=0.15>0.06,應屬三類防雷建筑物。請問該如何做?
該問題我在電氣鳥窩上和好多朋友討論過,但我還是不太明白,愿各位高手指點。各規范都要求在進建筑物處電纜的金屬外皮要與接地裝置連接。國標圖籍-好象是《建筑物防雷設施安裝》上哪頁畫出了一個示意圖:埋地電纜進墻的地方穿金屬套管保護,套管接到預埋連接板上;電纜用抱箍卡住,卡箍連到預埋接地連接板上。本頁上還有一個“電纜用抱箍卡”大樣,并標明抱箍卡的是電纜金屬外皮。我疑惑的是:埋地的電纜通常是帶鎧的,那么規范所指“電纜的金屬外皮要與接地裝置連接”中的金屬外皮是否指鋼帶鎧裝呢?鋸我所知,鎧裝電纜的結構是絕緣外皮在最外層,里面是鎧裝,最里面是芯線。那么圖籍所示卡箍到底卡住的是什么?表達了什么意思?“電纜的金屬外皮要與接地裝置連接”實際上到底是怎么做的呢,是不是將絕緣外皮剝掉再用抱箍卡住呢?還是另有做法?望討論。
房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點!
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
一個小建筑,無防雷,只做重復接地,地梁最底層鋼筋離地面300~400深,可不可以利用這個鋼筋在基礎內焊一圈作為重復接地?然后在鋼筋上焊2個預留接地端子,作為電阻不夠時補打接地極之用.這樣可以嗎?謝謝!!
第一張
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
如題:我在一個工程里碰到的,衛生間龍頭、金屬把手、樓梯間金屬扶手、電梯庭金屬面板,用電筆測量都可以看到燈一閃就滅了,部分女生反映衛生間龍頭使用時有麻的感覺。1,整個工程有做等電位,衛生間有局部等電位(只是連接到管道,沒有接龍頭)2,奇怪的是管井里面的垂直扁鐵上也有這樣的情況。3,季節是冬季,春季,濕度在40左右。下雨的時候好像又好一點不知道那位兄弟碰到過,到底是不是接地沒做好?是人體靜電的原因嗎?如果接地做得好,那是不是即便有人體靜電,也不會(huì )發生這個情況?
小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?
單相金屬接地