狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會(huì )嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 低壓出線電纜單相接地,怎么辦

    小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?

  • 請教大家一個關于10KV單相接地的問題

    大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教。

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????

  • 單相接地---填加內容拉

    三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,是零線斷了。但,三相負載比較平衡,所以,相與地線電壓220V,相間為380V。他測的,相線與零線的電壓只有150V,是不是,B相線與零線,再與C相線 相連。B相與C相總的電壓為380V,B相相線與零線的電壓,就看,B相與C相之間的負載,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相線與零線電壓為150V。 二:A相,B相與零線電壓為150V(是否存在???,還是A相與B相的和該為380V) 三:A。B。C相與零線電壓均為150V,是否可能???

  • 低壓單相接地為何不跳閘?

    如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.

  • 揭陽甲線單相接地短路保護動作但開關拒動原因分析

    現象: 1、揭陽甲線“保護動作”、“保護啟動失靈動作”、“裝置異常告警”光字牌亮; 2、220kVI、II母差“電壓動作”;220kV失靈“X母失靈動作”、 “電壓動作”光字牌亮; 3、220kV “X母計量交流電壓消失”光字牌亮; 4、揭陽甲線開關指示在合閘位置,X母其它所有進出線開關、母聯及分段開關跳閘,220kVX母失壓。 保護動作過程: 揭陽甲線保護動作,開關拒動,啟動220kV失靈,220kVX母失靈動作,跳開該線路所接母線上的母聯、分段及出線開關,造成事故范圍擴大。

  • 中性點不接地系統單相接地保護的分析

    中性點不接地系統單相接地保護的分析

  • 現場單相接地空開為何不跳?

    現場施工變保護接地扁鋼燒得冒煙(埋地部分),經檢查是一饋出電纜單相接地(一相破皮與廠房鋼結構碰在一起),為何250A空開不跳?

  • 6KV線路單相接地與電量損失

    各位專家: 我單位6KV配電線路為三相三線制,前幾天發生單相接地故障,相應的在計算電量的時候,發現網損增大,這之間是否有聯系啊?如果有,希望盡可能詳盡。盼望指點,不勝感激!

  • 關于電纜單相接地電壓變化的問題

    最近遇到一次電纜接地故障,C相發生了單相接地短路,在同一條線路的另一個點A電纜應力錐擊穿,想向各位請教一下,當一相電纜接地以后,其他兩相的電壓如何變化,可是都升高根3倍,還是有一相會(huì )更高一些,才會(huì )導致A相薄弱點擊穿了。能否分析一下非接地相的電壓變化過程~~~~~~~~~~~~

  • 10KV電容補償柜單相接地問題

    10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障。電容柜為星接不接地系統,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題。請教可能是什么問題?

  • 單相接地故障的特征及處理的說明

    10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地信號。

  • 請教單相接地保護的問題

    請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎?如需單相接地保護,電流互感器如何接?提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

單相接地分析

單相接地分析專題,為您提供單相接地分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相接地分析 相關的專業交流討論,更多單相接地分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相短路接地

電力系統單相接地

99久久99久久精品免费观看| 无码一品成人| 亚洲视频第4页| 九一麻豆蜜臀| 蜜桃av色偷偷av老熟女| 一本久无码av| 亚洲av电影一区二区在线秋霞网 | AV一级午夜无码久久精品| 免费视频在线你懂的| 一本一本久久A久久精品综合 | 五月婷日韩中文| 91蜜桃臀| 综合激情国产| 亚洲AV无码专区一区在线播放| 欧美人与动牲交a免费观看| 日本欧美一区二区三区免费不卡| 日本在线高清| 一本大道av电影| 丁香五月 国产| 日韩成人不卡一区在线观看| 精品少妇人av无码| 欧美av片| 日韩AV无码一区二区三区无码| 婷婷五月深深久久精品| 久久国产精品久久| 亚洲爆乳www无码专区| 久久精品亚洲国产AV| 本道在线欧美| 日韩一区高清无码| 免费4444av在线| 稻城县| 久久久久久穴| 亚洲 欧美 日韩 综合| 这里只有精品66| 加勒比中文字幕视频网站色| 精品久久一区二区| 日韩精品一区二区亚洲AV观看| 色噜噜狠狠色综合AV| 日韩欧美一厂| 国产日韩精品欧美2020区| 99久久99久久精品免费观看|