  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 哪里有單相接地二次接線圖?零序電流的

    Y,yn0 變壓器 的,800kvA,單相接地短路電流為3。6kv, 斷路器上沒法保護, 想在中性線上做零序電流互感器保護,沒見過這樣的例圖,不知道該怎樣做,還有選型?那個報警器和繼電器怎樣連接? 這個報警器和火災報警系統里的聲光信號是一回事嗎?

  • 問一個關于單相接地電流及零序阻抗的問題。

    我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,我大致計算了一下單相接地短路電流,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),請問我這個計算結果偏差大不?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我。

  • 10kv線路單相接地,其他線路零序電流可能更大?

    按照小電流接地選線裝置的說明,同一母線上其他正常線路的零序電流可能比接地線路零序電流更大,怎么可能呢?(每條支路都裝有零序CT)還有個問題,既然每條支路都裝有零序CT,那還要開口三角形電壓來干什么,僅僅靠零序電流越限就能發出單相接地的故障信號了啊?請大家指教

  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復。 我是初學者,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助。

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡(luò )短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡(luò )末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 哪位朋友有單相接地保護的二次圖?零序電流的

    我現在做變壓器系統圖,Y,yn0 的,800kvA,單相接地短路電流為3。6kv, 斷路器上沒法保護, 想在中性線上做零序電流互感器保護,沒見過這樣的例圖,不知道該怎樣做,還有選型?那個報警器和繼電器怎樣連接? 這個報警器和火災報警系統里的聲光信號是一回事嗎?

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。

  • 請教單相接地電容電流的問題

    在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復。

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會(huì )降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。

  • 單相接地時高壓側各相的電流怎樣計算?

    書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,對于Y,yn聯結的變壓器,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,不知是怎樣算的呢?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧?

  • 零序保護與單相接地保護有區別嘛

    這兩種的保護的基本原理很相似,一同事說就是同一種的保護,我認為還是有區別的,查資料沒找到很大的區別點,故問問論壇的高手和前輩,望指教!

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 小電流接地系統單相接地故障判斷和處理

    1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能

  • 單相接地的電容電流會(huì )導致PT燒毀嗎?

    有一35kV變電站,一個月內燒了三次PT柜(兩段PT都沒能幸免,有一段還是燒完換了新的之后又燒了),提意見改用4PT方式進行消諧處理,改造完4PT后再沒燒過。前陣子領導忽然提出要算該站的電容性接地電流,說有廠家指出有可能是電容性電流過大導致PT燒毀,給他算出來的數發現也確實超標。然后就開始加增接地變、消弧消諧設備。個人感覺接地電流過大和燒PT應該沒有太大關系,所以請問各位這樣加消弧設備對根治單相接地燒PT的情況有沒有幫助?

點擊加載更多

單相接地零序電流

單相接地零序電流專題,為您提供單相接地零序電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相接地零序電流 相關的專業交流討論,更多單相接地零序電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

母線單相接地

單相弧光接地

色婷婷五月天激情综合久久| av天堂久久| 国产免费无码一区二区| 消息称老熟妇乱视频一区二区| 日韩少妇亚洲| 高清一区二区三区| 亚欧AV婷婷久久| 久久思| 永久免费的,午夜性爱片。| 欧洲成人电影一区二区三区| 日韩无码www| 亚洲图片视频小说| 这里精品青青草| 国产色呦呦| 国产毛片久久久久久久18| 精品乱人伦激情四射一区二区三区| 老湿机网址| 国产老太一性一交一乱| 可疑的美容院中文字幕| 中文字幕一区二区欧美| 屁股| 成人不卡视频| 久久夜色精品国产欧美乱| 免费观看男女性高视频| 天堂网亚洲| 亚洲精品国产日韩欧美| 藁城市| 人妻美妇疯狂迎合系列视频| 久久久久久久久黄片| 国产AV超碰| 亚洲中文一二区| 风骚少妇| 亚洲avav国产av综合av| 夫妻| 精品人妻一区| 欧美人与动牲交XXXXBBBB| 久久国产综合| 狠色综合网| 初尝办公室人妻少妇乔枫| 亚洲高潮一区| 一区二区三区无码高清视频|