  • 電網總單相接地電容電流的計算?

    電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?

  • 請教單相接地電容電流的問題

    在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復。

  • 請教:高壓電機的單相接地保護中的電容電流怎么確定

    請教:高壓電機的單相接地保護中的電容電流怎么確定,看了手冊,手冊算出的值很小,可是我看到別人的計算書上算的都很大,不知道別人是怎么算的?高人能否指教一下!

  • 單相接地電容電流的叫法不準確

    單相接地電容電流的叫法是不是不準確?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,不會(huì )因為單相接地故障才有電容電流的。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢。這會(huì )給人以誤導以為只有發生單相接地時才會(huì )有電容電流。對吧。歡迎批評指正。謝謝~~

  • 單相接地電容電流的計算方法

    單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,計算電容電流(見參考文獻2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本)。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,適用于無架空地線的線路3.

  • 電網單相接地消弧線圈補償電容電流使接地電流減小

    電網發生單相接地時,由于線路對地電容的存在,接地點會(huì )有電流流過,流過的電流就是未接地相對地電容電流的矢量和,是接地電容性電流。系統接入消弧線圈后,正常時消弧線圈上無電壓,也無電流流過。當單相接地時,由于消弧線圈從原理上說是“電感線圈”,因而在它上面加有交流電壓后,它會(huì )通過電感性電流,這個電感性電流正好通過接地點形成回路。這樣,在接地點就有二個電流,一個是接地電容性電流,另一個是消弧線圈的電感性電流。這二個電流方向相反,是互相抵消的。所以,就出現了電網單相接地時,消弧線圈補償電容電流使接地電流減小的情況,使總電流小于10A,抑制電弧產生,但總電流不能等于零,否則會(huì )產生串聯諧振過電壓。(注:這種觀點是依據原蘇聯科學家的理論得出了,但最新科研表明,接地電容電流不是單純的工頻電流,是以工頻為主的多頻率迭加電流,而消弧線圈是工頻電流,補償理論受到挑戰,有關資料可在電工之家查找)

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。

  • 單相接地時高壓側各相的電流怎樣計算?

    書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,對于Y,yn聯結的變壓器,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,不知是怎樣算的呢?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧?

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 【求助】變壓器單相接地電容電流的問題

    求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,10kV和35kV出線均為電纜,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1、如果選用消弧線圈,是應該裝在35kV側還是10kV側?還是變壓器中性點不接地,10kV裝消弧線圈?2、計算電容電流時,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流?

  • 單相接地電容電流計算時電容補償柜如何考慮?

    一10KV系統,有9個變壓器和一電容補償柜(電容三角接法),在計算單相接地電容電流時,是按電纜長度計算,要不要考慮補償柜的電容?

  • 單相接地的電容電流會(huì )導致PT燒毀嗎?

    有一35kV變電站,一個月內燒了三次PT柜(兩段PT都沒能幸免,有一段還是燒完換了新的之后又燒了),提意見改用4PT方式進行消諧處理,改造完4PT后再沒燒過。前陣子領導忽然提出要算該站的電容性接地電流,說有廠家指出有可能是電容性電流過大導致PT燒毀,給他算出來的數發現也確實超標。然后就開始加增接地變、消弧消諧設備。個人感覺接地電流過大和燒PT應該沒有太大關系,所以請問各位這樣加消弧設備對根治單相接地燒PT的情況有沒有幫助?

  • 單相接地后對下級電壓電流有影響嗎

    請教論壇高手,高壓側單相接地后低壓側電壓電流是怎么變化的呢?可以就不同接線組別解釋下嗎?1、220kV/35kV : Ydn11 ; 2、35kV/10kV: 三角星中性點不接地;3、10kV/400V : 三角星中性點直接接地 :'( 能有圖解的話小弟萬分感激。

  • 問一個關于單相接地電流及零序阻抗的問題。

    我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,我大致計算了一下單相接地短路電流,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),請問我這個計算結果偏差大不?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我。

  • 關于10kV電纜線路的單相接地電容電流的計算問題

    10kV 電纜線路的單相接地電容電流計算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距離,是哪一點到中性點的電纜距離?

  • 關于高壓電容補償柜的接地問題

    請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?

  • 關于多電源系統的單相接地電流及保護配置的問題求助

    關于多電源系統的單相接地電流及保護配置的問題求助

    小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,每臺發電機中性點經電阻接地,電阻是按照100A來選擇的,單相接地時系統提供的電容電流為50A,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),0.5S跳機。當#2發電機出口C相單相接地時,保護能否正確選擇動作?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,如何配置保護呢?歡迎討論,在線等,萬分感謝。

  • 不接地系統單相接地電流如何計算?

    現有一工程,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,這個零序電流怎么整定?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎?希望大家都說說自己的想法,謝謝!

  • 10KV電容補償柜單相接地問題

    10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障。電容柜為星接不接地系統,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題。請教可能是什么問題?

點擊加載更多

高壓電網單相接地電容電流

高壓電網單相接地電容電流專題,為您提供高壓電網單相接地電容電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電網單相接地電容電流 相關的專業交流討論,更多高壓電網單相接地電容電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相接地波形

單相接地電容電流計算

窝窝午夜看片| 国产情侣自拍网| 日逼aV一二三区| 亚洲福利一区二区| 精品无码国产一区二区三区AV| 日韩精品网站| av鲁鲁| 激情欧美日韩一区二区| 青青草91| 深喉口爆一区二区三区| 欧美精品一区二区自拍中文主播| 一区二区高清| 日本一区二区三区久久| 色婷婷五月免费| www.亚洲色图| 免费成人| 色欲人妻| 亚洲自偷自拍另类第1页| 久久久久 综合| 伊人久久大香线| 日韩无码久久| 999久久久国产综合精品| a毛片在线观看| 亚洲中文字幕-av| huangseangccc99| 欧美熟妇xxxx×欧美妇色| 欧美香蕉视频| 日韩精品免费一区二区三区竹菊| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 乱论电影| 伊人情人在线| 国产户外AV| 12av| 在线综合网| 人人专区人人操人人| 最近更新中文字幕免费版| 国产精品久久久久野外| 99欧美激情| 人伦无码视频| 无码淫乱人妻| 亚洲人成网777777国产精品|