狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 三相交流系統短路電流計算

    三相交流系統短路電流計算

  • 低壓短路電流三相短路電流計算步驟

    低壓短路電流三相短路電流計算步驟

    低壓短路電流三相短路電流計算步驟,希望能夠給新手幫助,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評。。。

  • 三相短路電流的計算的疑問

    500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會(huì )出現什么后果?

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會(huì )有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 三相交流系統短路電流計算 標準

    在作保護整定值計算時,可以參考的工具書

  • 虛心求教:三相四線制電網的短路電流計算

    如題 在計算三相四線制電網的單相接地短路電流時 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,這個相零回路阻抗什么意思 怎么通過復合序網 來計算 望達人指點 感激不已能給一個例題參考下 最好 麻煩有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 編輯 ]

  • 三相交流短路電流計算GB,T15544-1995

    三相交流短路電流計算GB,T15544-1995

  • 發電機并網三相短路電流計算問題

    發電機并網三相短路電流計算問題

    如圖系統所示:正常系統分列運行,發電機并網,請問一下兩個問題。1、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,發電機G到k1的短路電流I2,k1點的三相短路電流就是I1+I2。2、果是k2點發生短路呢,短路電流怎么計算,要考慮發電機的影響嗎?

點擊加載更多

三相短路電流計算

三相短路電流計算專題,為您提供三相短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相短路電流計算 相關的專業交流討論,更多三相短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小電流接地選線原理

三相短路電流

色婷婷18禁| 无码日穴2区3区| 伊人大杳蕉情侣成综合| 瑞丽市| 亚洲精品ww| 你懂得在线资源| 国产一级颜射| 伦理在线播放| 4hu 亚洲精品| 国产swag在线观看| 青草社区视频| 99精品久久久久久蜜桃| 国产在线国偷精品免费看| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 国产成人精品a视频一区| 国产婷婷久久Av免费高清| 少妇亚洲AⅤ精品一区二区 | 涩涩涩涩| 99一区| 亚洲精品91不卡在线| 男生操女生的网站| 国外精产品w灬源码1688| 爱上碰| 国产一区二区黄片| 人妻少妇精品久久久久久0000| 日韩1区| 日韩狠狠| 处一女一级a一片| 国内久久久| 亚州八AV| 99久久精品费精品国产| 国产高清在线日韩| 欧美日韩在线精品| 蜜桃视频免费在线观看| 岳乱lun第19部| 456亚洲人成影视在线播放| 中文字幕久久久久人妻| 日韩欧美网站| 青青草亚洲免费| 超碰三级av| 人妻少妇精品视频三区二区一区|