多大容量的發電機定子接地需要跳機端開關、滅磁開關呢?先說說我廠機組概況:18MW發電機,6.3KV額定電壓。定子接地保護采用機端PT開口三角電壓構成基波零序過壓保護。定值為6V。動作結果為5秒跳機端開關和滅磁開關。在DL/T684-1999大型發電機變壓器組繼電保護定值計算導則里介紹,我國發電機中性點接地方式分三種方式:1、當機端單相金屬性接地電容電流小于允許值時,發電機中性點應不接地,單相接地保護帶延時動作與信號。2、若Ic大于允許值,宜以消弧線圈接地,補償后殘余容性電流小于允許值時,保護仍延時發信。3、發電機中性點經配電變壓器高阻接地時,接地故障電流大于√2Ic時,一般情況下均大于允許值,所以單相接地保護應帶時限跳機,其時限應與系統接地保護相配合。后面附錄里標注國產汽輪發電機容量為50MW,額定電壓10.5KV,單相接地電容電流為1.43A。而表A2注明50MW以下,額定電壓6.3KV的發電機故障電流允許值為4安。那么,是不是說,設計上中性點不接地的發電機,單相定子接地不用跳機端開關和滅磁開關呢?
我廠發電機是直接接到10KV母線上,可不可以將3U0設置延長(10V,1S)到10S,不知對發電機好不,求解答,謝謝@!!!!
幾種發電機100_定子接地保護的應用
我廠發電機與廠用是直接連接,中間無隔離變,近日多次出現10KV廠用段上的設備在停運時,發電機定子接地保護報警,有時能達到跳閘值,調取故障錄波三相電壓均有波動,零序電壓上升達38V。不是每次設備停運都出現,希望各位大神幫忙分析下!
我廠最近改造,在發電機轉子保護上使用的是許繼的LD-3轉子一點接地和ZD-9轉子兩點接地,請問各位大俠,這兩種裝置應該如何整定和試驗!
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 編輯 一臺60MW發電機,進行微機保護改造,請問:發電機中性點PT是否必須安裝,發電機中性點是否必須與發電機出線PT一次側中性點用高壓電纜連接,用于發電機定子接地保護及匝間短路保護? 我公司一臺10KV 50MW發電機組,因為出線是PT柜,PT一次中性點與發電機中性點連接電纜用的是10KV,而PT柜內用于PT一次側中性點連接用的電線是1KV、插頭是690V,與電纜電壓等級不符,是否合適?
發電機12MW,設發電機母線,按照手冊說明,與母線直接連接的發電機的接地保護裝置由裝在機端的零序互感器和電流繼電器構成,但是現在很多都沒設零序互感器,不明白為何,如何設置定子接地保護
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會(huì )動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會(huì )使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,但是沒有跳機,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,95%定子接地又動作了,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,我查了定值設定,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V。因為以前沒有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,三相電壓、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,測量同一點,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),而用機械表測量同一點卻為15V,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果。不知道到底哪個是正確的結果?
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
1。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同?2。發電機中性點為什么要接地?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答!
有一臺發電機配置了微機保護,除差動保護外,還配置了一個差動速斷,對于差動速斷應該怎樣整定呢?是否跟變壓器的整定原則一樣呢?
目前,我國工程是不要求裝設發電機低進相功率保護的,但國外工程均要求該保護,求教該保護原理及作用。我國廠商能否配置該保護?
誰有小型渦輪發電機的控制說明書?還有有關發電機保護方面的資料如差動,過電流,勵磁等,給我寫點,謝謝啊 急!!!發個網站或者給我傳點電子檔的!! 最好全點!謝謝 謝謝
發電機接地保護
發電機接地保護專題,為您提供發電機接地保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機接地保護 相關的專業交流討論,更多發電機接地保護相關內容請訪問