我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地!!!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!!!
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會(huì )用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 編輯 彭剛 廣東電網公司惠州供電局
大家知道,運行中的變壓器鐵心必須有一點可靠接地,如兩點或多點接地就屬于故障。 當運行中的變壓器發生兩點或多點接地故障時,就會(huì )形成鐵心工作磁通周?chē)卸搪吩汛嬖凇6搪吩旬a(chǎn)生很大的渦流和環流使鐵心發熱,油溫升高,絕緣件炭化,產生可燃氣體,引起輕瓦斯不斷動作。如果接地不好,環流可能斷續發生,使絕緣油游離炭化。這時應對油進行色譜分析,以判斷故障性質。變壓器鐵心多點接地故障是比較常見的一種故障,如廠家設計制造不良,內部絕緣距離不夠,油內有金屬焊碴等都可能引起多點接地故障。 1 穿心螺栓的螺孔如開得不正,穿螺栓時鐵心硅鋼片受外力作用,靠外邊的硅鋼片會(huì )向外膨脹,并進入套座內與套管相接,造成鐵心多點接地。
室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!!!
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會(huì )產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會(huì )引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會(huì )很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會(huì )造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。
我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么？變壓器在建秩時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的?希望作過20kV的高手,不吝賜教啊?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
如圖,是不是可以這么連接地線呢?
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
今天上午看了篇文章,其中有一點談到由于鐵芯毛刺或懸浮物引起的(鐵芯多點)接地故障時,說這時可以用電容放電法進行處理。其中的電容放電法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?望各位前輩不吝賜教!謝謝!
單位有一配電房,接地網進配電房的總零線扁鐵在配電房內和配電柜底啄槽鋼焊接相連接。配電柜內的零線鋁排在柜內和接地總線連接。但是 變壓器的底座接地扁鐵也和配電柜的底座槽鋼相焊接。 問題就出現在:從變壓器底座焊接出來一根扁鐵和配電柜的底座相焊接,這段扁鐵去年冬天高峰用電的時候燒的發紅了,還支支響,差點就著火了。前天上午我用電流表 測量了那扁鐵的電流 74安。這里我要請朋友幫我說說為什么這扁鐵的電流怎么這么大,甚至 燒紅。
請問,變壓器室明裝接地的母線的敷設標準或者圖籍,現在我們有一個變壓器室須做接地,找不到相關的規范,變壓器室為單獨房間,面積大概為5*7m2.謝謝!有什么要求及注意點,請大家賜教
變壓器多點接地