想學電氣的進吧。二次線的原理圖看法
我想問下 我看到有的配電控制柜二次線有的人有用線槽 有的人又沒有用直接用尼龍匝帶綁的也很好看 那有的人為什么還用線槽呢 ?那樣成本不是更高嗎? 還有就是不用線槽那樣會(huì )不會(huì )更難呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 16:42 編輯 ]
請教各位做成套的電友,電氣二次線的問題,為什么從電流互感器二次側到計量表的線大家都會(huì )把它們編成A401,B401,C401,A411,B411,C411或A601,A701什么的,是不是有什么規定啊,為什么不編成A101,A201呢?俺是外行,請行內高手指點一下。
1、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別?主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,直接在模擬量之間進行比較處理,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算。因此,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,然后才能送計算機的中央處理器,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,最后作出是否跳閘的判斷。2、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定;不能保護線路的全長,但不應小于被保護線路全長的15%~20%;零序II段一般保護線路的全長,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,并與之配合。零序III段是I,II段的后備段,并與相鄰線路配合。3、什么是重合閘的后加速?
電氣二次接線識圖1
電氣二次圖紙上的那些線號都是自動生成的嗎?跳閘和分閘為什么都用7和37?端子排上那么么多的線號都要手動打上去的嗎?沒有像畫PCB原理圖用Protel或者Altium Designer 畫原理圖時自動生成編號的嗎?
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指示)、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
今天分公司機電經理來工地了,在看到二次配管的時候,發現鋼管和線盒之間用了鎖母(可能是KPG管用的鎖母),說這么做不合規范,接地系統被斷開了。我想問下,鎖母使用的時候有鋼管和KPG管之分么?還有鋼管和線盒之間該怎么連接固定?求大神指導。。先謝謝了。
我們公司現在出了一套二次裝修的電氣施工圖 基本上是按室內設計專業走,給與其提供的燈位及調光與非調光要做的現在被人說是深度不夠! 我想知道一次設計與二次裝修設計 電氣專業 有什么不同 要求的有哪些?有了解的或是在行的請提供些資料或是規范什么的 歡迎上傳或是發到 偶偶的郵箱kaymsk@163.com 跪求!
我看到單位二次配線,有些線帽上的標識都是固定的,比如電流A421,c421等,這個是不是國家規定的啊,有什么相關的書籍嗎
初次涉及開關柜的二次回路,有一次看到二次圖上有二次電流線和二次電壓線 搞不懂要裝哪些元器件和什么情況下會(huì )有二次電流線和電壓線出現
本人正在學電氣保護二次原理圖,好難啊,本人不是本專業的,請問現在從頭學起,怎么個學法,有沒有什么心得和方法,求大家給指點指點~~~~真誠的等待~~~拜托大家了,急急急!!!
圖紙簡介: 本圖紙為某項目電氣二次控制原理圖,圖紙內容包括:手動自動控制功能,電氣原理有普通電機、軟起動、皮帶、變頻控制等。 投稿網友: baeze 上傳時間: 2014-03-13
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
來自電氣天下!更多資料下載www。dq123.com/CADChart/(句號改為點)
小弟做中壓成套二次設計已一年半,行業寒冬來臨,想跳槽或轉行,不知道做什么好。電力工程公司的電氣二次設計行嗎?我這種情況是做變電設計好還是配電設計好?還是直接轉銷售?求大神們指一條明路!
電氣二次線
電氣二次線專題,為您提供電氣二次線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次線 相關的專業交流討論,更多電氣二次線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度