學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 我看見書里有這么一章, 繼電保護, 二次回路等, 我看的圖紙里沒有涉及這方面的內容, 那么這個內容什么時候用呢?謝謝了!
電力系統繼電保護及二次回路
1 概述 隨著電力系統的不斷擴大和發展,大容量、高參數機組在電網中的不斷投運,電力系統的穩定和發電設備安全運行對繼電保護及自動裝置的要求越來越高,它不但要求繼電保護裝置具有良好的可靠性,同時也要求繼電保護裝置具有較好的穩定性。然而,繼電保護及二次回路系統中存在的隱性故障對電網和電力設備的影響不容忽視;當電網系統或發電設備發生故障時,隱形故障很容易造成系統重大事故或使事故擴大,加劇對設備的損壞和破壞電網系統的穩定運行;而電氣設備中隱性故障的存在又是不可避免的。繼電保護在發電廠和電力系統中起著十分重要的作用,一些擾動開始時只是一些獨立偶然的事件,當繼電保護及二次回路中的隱形故障導致保護裝置的誤動、拒動時,極有可能擴大事故,使系統的穩定遭到嚴重破壞。 電氣設備事故的發生一般都要經過一定的發展過程;一些無法預知的事件而使設備處于非正常的運行狀態,如電氣設備的局部發熱、繞組輕微匝間短路等;由于缺乏實時的監控設備或運行人員對系統運行狀況估計錯誤和對運行狀態了解不深等原因,當設備某處發生故障或異常時,則有可能引起一系列的連鎖反應。從理論上來說,不論是系統發生
圖紙簡介: 變壓器的繼電保護二次回路,圖紙比較全,內容新。 投稿網友: sun1800 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省份:
各位大俠,某排澇泵站3×355KW,兩回10KV電源進線(冷備用),1600KVA主變1臺(10±2×2.5%/6KV),站用變200KVA 1臺,請問繼電保護裝置配置為:變壓器:縱聯差動保護作為主保護,后備保護如何配置?電動機:兩相式電流速斷保護,低電壓保護、過負荷保護?6KV母線:帶時限電流速斷保護、低電壓保護、單相接地保護。10KV進線需要配保護嗎?以上保護裝置分別裝于各自高壓開關柜可以嗎?各個保護裝置價格大概要多少呢?希望好心人給予悉心指點!小弟不勝感激!
1,10kV沒有開口三角電壓情況下,采用零序電流保護能判斷單相接地嗎?如何整定呢?2,35kV/6KV小型變電所,2臺2000KVA主變,高壓側共用一臺短路器,變壓器本體動作時如何整定?比如,1#主變重瓦斯動作,常規保護是跳1#主變高低壓側斷路器,在本接線型式下35kV短路器是否跳閘?如果跳閘會(huì )導致全所失電。
我國電力系統的規模正在不斷擴大,出現的問題也隨之增多。如果電力系統發生故障將會(huì )造成極大的損失。繼電保護作為電力系統的重要組成部分已經廣泛應用,其發揮的作用也非常大,電力系統的安全運行需要繼電保護的穩定以及可靠性能。如果繼電保護二次回路出現問題就會(huì )使電氣設備不能正常運行,進而導致電力系統崩潰和癱瘓,不僅給電力企業帶來很大的經濟損失,而且還會(huì )影響社會(huì )正常的生產生活。 1 繼電保護二次回路問題分析 1.1 線路的絕緣層發生擊穿 線路的絕緣層會(huì )發生擊穿的現象,母線保護會(huì )出現松動,以致沒有和發生問題的線路連接的母線電源都發生跳閘的狀況,在測量線芯的時候發現其絕緣的地方受到嚴重損壞,進而發生擊穿的狀況。經過對其發生故障的類型分析來看,發現其絕緣部分發生擊穿現象的原因主要是:首先,測量回路與母線電流回路發生了短路現象,所以線芯絕緣才會(huì )被擊穿;其次,施工人員在對設備進行檢測之后,并沒有及時恢復中性點的引線,以致電力系統如果發生故障的話,很容易使線路的電位上升,從而使電流回路和設備回路線芯發生擊穿的現象,所以才引發了二次回路的問題。 1.2 越級跳閘
電力系統的安全可靠運行離不開繼電保護裝置,由于電力系統在運行中會(huì )受到很多內外綜合因素的影響,導致電力系統運行時的可靠性和安全性得不到保障,繼電保護裝置能夠在很大程度上保護電力系統的運行安全。 在我國,電力系統長期都是出于超負荷運行的狀態,在受到很多綜合因素的影響的同時,很容易出現安全事故,嚴重威脅電力工作相關人員的生命安全,并且給社會(huì )經濟的發展造成極大的負面影響,因此保證電力系統運行的安全性,及時校驗繼電保護二次回路就有很大必要。 繼電保護裝置能夠很大程度上保障電力系統運行的安全和穩定,所以這要求電力相關企業必須定期對繼電保護
本人花了一天時間掃描制作的電子版,為了它,借的書都超期了。第一次制作,文件太大了。雖然很不滿意,還是希望能與大家分享。書還是不錯的,鐘自勤編著,機械工業出版社出版。希望大家能喜歡!
傳上來給需要的人看看。
繼電保護裝置及二次回路故障檢修典型實例
與眾人分享 10KV以上供配電工程繼電保護及二次回路設計
隨著電力系統的不斷擴大和發展,大容量、高參數機組在電網中的不斷投運,電力系統的穩定和發電設備安全運行對繼電保護及自動裝置的要求越來越高,它不但要求繼電保護裝置具有良好的可靠性,同時也要求繼電保護裝置具有較好的穩定性。然而,繼電保護及二次回路系統中存在的隱性故障對電網和電力設備的影響不容忽視;當電網系統或發電設備發生故障時,隱形故障很容易造成系統重大事故或使事故擴大,加劇對設備的損壞和破壞電網系統的穩定運行;而電氣設備中隱性故障的存在又是不可避免的。繼電保護在發電廠和電力系統中起著十分重要的作用,一些擾動開始時只是一些獨立偶然的事件,當繼電保護及二次回路中的隱形故障導致保護裝置的誤動、拒動時,極有可能擴大事故,使系統的穩定遭到嚴重破壞。 電氣設備事故的發生一般都要經過一定的發展過程;一些無法預知的事件而使設備處于非正常的運行狀態,如電氣設備的局部發熱、
小弟新進供電局,繼續繼電保護安裝時的二次原理圖,就是廠家給的那種我們叫白圖。能有220KV、110KV、35KV10KV的線路,變壓器,BZT,電容器最好了不勝感激,謝謝大家
各位大俠,某排澇泵站3×355KW,兩回10KV電源進線(冷備用),1600KVA主變1臺(10±2×2.5%/6KV),站用變200KVA 1臺,根據《泵站設計規范》繼電保護配置為: 1.變壓器、電動機等設備均配主保護和后備保護。變壓器:電流速斷保護作為主保護,過電流保護作為后備保護(延時動作)。 電動機:兩相式電流速斷保護作為主保護,低電壓保護、過負荷保護作后備保護。 6KV電動機母線:帶時限電流速斷保護、低電壓保護、單相接地保護。 10KV進線保護裝置? 以上保護裝置分別裝于各自高壓開關柜,相應的選什么型號的保護裝置呢?請熟悉的朋友指點指點,謝謝了
如何加強繼電保護及二次控制管理以及繼保產品在實際使用中遇見的問題文章標題:如何加強繼電保護及二次控制管理以及繼保產品在實際使用中遇見的問題摘要:繼電保護對于整個電網的安全穩定至關重要,在您從事繼保的時間里,您認為對于電廠來說,在加強繼電保護及二次控制管理,應該從什么方面入手?具體應該做到注意哪些方面? ◆繼電保護對于整個電網的安全穩定至關重要,在您從事繼保的時間里,您認為對于電廠來說,在加強繼電保護及二次控制管理,應該從什么方面入手?具體應該做到注意哪些方面?繼電保護專業的管理大致可分為以下幾個方面:1) 員工培訓:因為,目前繼電保護人員流動快,新員工多,對員工的培訓及其重要。培訓分為安全培訓和技術培訓兩方面。安全方面要注重安全意識和安全責任的培養和灌輸。技術培訓主要是針對現場實際情況進行基本操作技能的培訓、繼電保護基本原理結合實際裝置和二次回路的培訓。2) 定值管理:這個方面是繼電保護日常管理的重要部分,但包括的內容較多、涉及到保護配置方案、整定計算方案的編制、定值管理流程等,要制定定值管理制度,規范定值管理和執行程序。對
請點擊一下鏈接http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530
大家好,求教一個問題,我是機電一體化畢業的,現在在電力公司變電站值班,想學習一些繼電保護方面的東西,不知道如何下手,請各位大大推薦幾本好書吧
想問一下,二次控制線路里,高壓電動機上用的電流互感器的連線,你們所有見過的最粗的是用的幾個平方毫米啊?是不是二次控制用的線全是2.5平方毫米嗎?有幾種規格?有沒有四個平方毫米的啊?
泵站電氣繼電保護及二次回路
泵站電氣繼電保護及二次回路專題,為您提供泵站電氣繼電保護及二次回路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泵站電氣繼電保護及二次回路 相關的專業交流討論,更多泵站電氣繼電保護及二次回路相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題