雙電源自動轉換裝置設計
雙電源自動轉換裝置設計圖集
在配電工程設計中,對于重要負荷(如消防、電梯等負荷)經常采用電源自動轉換裝置(ATSE, Automatictransfer switching equipment),由雙路電源供電系統自動進行切換(電網—電網,電網— 柴油發電機),即當一路電源失電時自動切換到備用電源,以保證供電的可靠性和連續性。因此選擇電源 自動轉換裝置(ATSE)時要注意產品的結構特點。 ATSE由于結構不同可分為PC級和CB級產品。PC級ATSE能接通、承載,但不能分斷短路電流。PC級產品 為數字式智能型、為雙路進線一路出線整體結構,即單刀雙擲(三點式)結構的轉換開關,自身聯鎖,不 會(huì )造成同時接通兩路電源現象。操作機構為一個線圈雙向操作,結構簡單、動作速度快。 CB級產品相比PC級別的產品來說體積較大,轉換時間較長,機械聯鎖機構有滑扣和再扣不可靠的可能 ,可靠性不如PC級產品。 由于電動負荷開關型ATSE產品僅符合GB14048.3《開關、隔離器、隔離開關以及熔斷器組合電器》標 準,而不符合GB/T1404
CD01_雙電源自動轉換裝置設計圖集
老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激!
雙電源自動轉換開關的電壓取樣及控制回路的電源一般都是通過主回路直接取的,然后通過電阻分壓、整流之類的。碰到過這樣的情況,二次回路出現短路故障,控制器燒的一塌糊涂。額定電流大點的雙電源裝置一般都是安裝在離變壓器距離不是很遠的地方,其二次回路的短路電流也非常大,靠雙電源二次回路的熔斷器是根本無法將其分斷的,大家有沒有更好的辦法,或者您所遇到的產品采用其它方法來規避了這種問題,請拿來一起分享一下吧
本帖最后由 釋然 于 2014-4-10 14:03 編輯 在配電工程設計中,對于重要負荷(如消防、電梯等負荷)經常采用電源自動轉換裝置(ATSE,Automatictransfer switching equipment),由雙路電源供電系統自動進行切換(電網—電網,電網—柴油發電機),即當一路電源失電時自動切換到備用電源,以保證供電的可靠性和連續性。因此選擇電源自動轉換裝置(ATSE)時要注意產品的結構特點。ATSE由于結構不同可分為PC級和CB級產品。PC級ATSE能接通、承載,但不能分斷短路電流。PC級產品為數字式智能型、為雙路進線一路出線整體結構,即單刀雙擲(三點式)結構的轉換開關,自身聯鎖
施耐德雙電源低壓自動切換裝置
論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,二級負荷等的重要負荷供電,中國工業紡織院 李道木高級工程師著。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25
請問為什么當兩路電源分別為柴油發電機和市電是雙電源轉換開關要選擇4極的?為什么采用3極的雙電源開關,試車時總漏電保護開關總動作呢?
摘要:智能雙電源裝置就是這種在兩路電源之間進行可靠切換、以保證供電的裝置。當常用電源異常,智能雙電源裝置能自動切換到備用電源,智能雙電源裝置由開關本體和控制器兩部分組成。開關本體由電機通過機械聯鎖機構控制常用電源的斷路器和備用電源的斷路器的分合,進而控制電源的切換。控制器通過對電壓的采樣來判斷電源是否異常,如果出現異常應產生相應的切換。
雙電源自動轉換開關有PC級和CB級,這兩種形式的使用有什么區別?對于樹干式配電的采用PC級合適嗎?
我先說一種情況:由兩路市電供電給一雙電源自動轉換開關(CB級帶斷路器那種以下簡稱ATSE),當常用電源出現故障的時候ATSE轉換到備用電源,這個時候負載側出現故障,備用電源的執行斷路器脫扣,在故障未排除的情況下常用電源恢復,按照ATSE內部程序的設置,ATSE應從備用轉換到常用電源,也就是說這個時候常用電源執行斷路器在負載側故障的情況下合閘了,大家說這種情況對嗎?:handshake
ATS(Automatic transfer switching equipment),自動轉換開關。ATS主要用在緊急供電系統,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續、可靠運行。ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,會(huì )造成負載斷電。適合照明、電機類負載。其中負荷開關派生的自動轉換開關采用雙列復合式觸頭、傳動機構、微電機預儲能、以及微電子控制技術,基本實現了零飛弧。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘。待故障消失后即自動投入工作,很大程度保證了開關壽命。
一、將雙電源自動轉換開關置于調試臺上,按正確相序連接相應電源線,相線與中性線(零線)按位對接,不能接錯。二、三極開關調試時,常用與備用零線分別要接至零線端子(NN與RN)位置上。三、開啟常用及備用電源,按起動按鈕。四、設置雙電源自動轉換開關在自投自復工作模式,如兩路電源電壓正常,開關應置于常用電源位置,常用電源合閘。五、設置常用電源NA、NB、NC、NN任意相斷相,雙電源應自動轉換至備用電源,如常用電源恢復正常,應轉換回常用電源。六、調節常用電源任意相電壓調至預定欠壓電壓值,雙電源應自動轉到備用電源。當常用電源恢復正常,開關應返回常用電源。七、備用電源任意相斷相,報警器應發出報警聲。八、把常用電源和備用電源任意相斷開,控制器上對應顯示符號應對應消失。九、當設置雙電源為手動操作模式時,通過手動操作控制器,需自由轉到備用電源及常用電源,顯示屏均顯示正確。十、操作控制器上的雙分鍵。雙電源需同時分斷常用及備用電源,處在雙分位置。十一、開關在
兩篇介紹PC級ATSE和CB級ATSE的構造,以及兩種ATSE的應用場合!
如圖所示為一個動力配電箱的系統兔:K2為雙電源自動轉換開關,2個上端進線側各加空氣開關和電壓表,但電流互感器和電流表共用一組,加在雙電源自動轉換開關出線的下端,這樣的方案是常用的嗎?
DPT-SE-TE-63雙電源自動切換裝置
專業一體化PC級雙電源轉換開關◆下面就目前國內市場供應的產品,進行分析: 開關本體:開關本體是ATSE的核心,ATSE的電氣性能基本取決于此。目前市場上銷售的ATSE,有兩種本體結構:一種是直接采用現成的開關(接觸器CC級、斷路器CB級、隔離(負荷)派生的PC級開關)作為本體(以萬高,斯沃,溯高美),市場90%以上的ATSE是此類結構。其特點是:利用現成的開關做主體配備電機驅動,所以開發、制造成本低,開發風險小、投入少,無技術參數可講,產品上市速度快,很多專業國內有許多專門從事此類產品OEM貼牌的廠商,等于是廠家都可以生產。需要用戶注重,這種結構的開關,其電氣性能基本取決于所選用的本體開關的電氣性能,可靠性低。 另一種是完全獨立單獨設計(以ASCO、GE、泰永為代表)的本體結構專業的PC級。因為是專門設計,所以觸頭材料、壓力、開啟速度、滅弧等開關的所有性能都可以按照要求設計(非凡是高于國家標準要求或者特別用途,例如AC-33iA、耐高電流沖擊能力等同國際IEC的認證)。這類產品的缺點是:開發周期長、成本高;產品成本高,優點:安
請問PC級雙電源自動轉換功能不能自動轉換,輸入輸出電壓正常,手動轉換沒問題,接線也無問題,就是自動轉換不能轉換備用電,求解?//
雙電源自動轉換裝置
雙電源自動轉換裝置專題,為您提供雙電源自動轉換裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源自動轉換裝置 相關的專業交流討論,更多雙電源自動轉換裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量