狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于應急燈電源及開關的問題

    求助!制作一臺配電箱,具體要求如下:類似于應急燈的一個轉換裝置電控箱內容如下:1.一只可充電電池(可負載5-7只20~30W燈照明30至90分鐘)2. AC 轉換DC ,DC/DC的裝置(此燈只能在直流電源下工作)3.一個觸發器(當停電時,可直接把電源轉換到備用電池來供電)4.此裝置可負載5-7只20~30W燈照明請高手指點改控制箱該怎么做?

  • 爭議,雙頭應急燈需要用雙電源么???

    假如一個一類高層建筑,應急照明屬于一級負荷,我每層設置雙電源應急箱,可是我應急燈采用雙頭燈,平時是不亮的,這樣的需要雙頭燈么?可是不用雙電源的話,又不太符合要求看了各位的回復 小弟弟受益匪淺 可是還有一疑問,要是雙頭燈不需要雙電源 那我雙頭燈直接從普通照明箱出來?那樣我覺得很奇怪啊[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-27 09:36 編輯 ]

  • 雙電源 + 雙頭燈應急燈,如何實現強啟?

    如題,“雙電源 + 雙頭燈應急燈,如何實現強啟?”請各位談談做法，網上各論壇也都討論過,但始終沒有答案,眾說紛紜。1、我想根據報警規范,6.3.1.8條,應急照明是要能強啟的,所以強啟做還是不做的問題,不用討論;2、實際應用中,雙電源+雙頭燈,應急照明電源屬消防電源,且是雙路自投,不可能被切斷,而雙頭燈常暗,電源一直有,自然不會(huì )點亮。3.、所以,問題就是如何滿足這個強啟要求?

  • 應急燈加蓄電池或雙電源切換時接線!!

    應急燈加蓄電池或雙電源切換時接線!!

    如圖。措施上采用三線式配線。這樣一定是沒有PE線中吧。如果是雙電源箱引來充電線的話是否應該是4根線。保護PE了就得。 三線是否維反了1類燈具接地的要求呢

  • 有雙電源的情況,選帶蓄電池的應急燈是否畫蛇添足?

    在很多的工程里,本身已經有了雙電源,但疏散指示燈,安全出口燈還選用帶蓄電池的燈具。我覺得這樣做沒有什么意義,而且還會(huì )給控制帶來很多麻煩。難道所有的疏散指示燈,安全出口燈都是帶蓄電池的嗎?想聽聽大家的想法!

  • 關于消防應急燈電源線的問題 急救

    我在裝修的時候把原來埋在墻體里的消防應急燈電源線給打孔打斷了,可能有幾處,情況是1:短路,用萬用表側量火線和零線有一點響,用蜂鳴器測得,測電阻也有幾百。2:斷路,線打斷了怎么解決。 找到斷路或者短路點比較困難,而且找到了也 不好接。我想換線 走原來的管子遠而且不方便,找到原短路或者短路處,剪掉、外接兩根線,走明處,不知道消防驗收有沒有影響,能驗收掉嗎,還有其他的辦法嗎,請指點一二,在下先謝過

  • 雙電源應急照明與單控開關的疑問

    雙電源應急照明與單控開關的疑問

    前段時間在版上看了,雙電源應急照明帶消防強啟,不能用單控開關,那假如是蓄電池應急燈呢?參考下圖。使用單控開關,未嘗不可

  • 求助:應急照明雙電源切換

    應急照明中有一種情況是:應急照明作為正常照明的一部分并與其同時使用,當正常照明因故失電時,無論應急照明的控制開關處于何種狀態(開/閉),都應自動點亮。這種方式是比較理想的控制方式,但要求布線時必須增加一根控制線。 請問,具體的雙電源切換的電路時怎樣的,這幾根線時怎樣連接的。在下萬分感激!!

  • 應急照明燈與雙電源箱的矛盾

    如帶蓄電池的應急照明燈接應急照明雙電源切換箱,雙電源箱火災時是不切斷的,那么帶蓄電池的應急照明燈仍處于浮充電狀態,不會(huì )點亮,帶蓄電池的疏散指示燈也不點亮,這樣不是出問題了嗎?請各位老大指點。

  • 切斷應急燈的主電源來啟動自身蓄電池,行嗎?

    答:不行。因為應急燈的主電源同屬消防電源,消防時絕對不應該被切除,從而去實現自身蓄電池的自動投入(針對那些消防時可能處于熄滅狀態的蓄電池燈具而言)。這種做法叫做“挖東墻,補西墻”,或叫“隔靴搔癢、南轅北轍”。蓄電池只是備用電源,只有在萬不得已時(如主電源因自身故障退出運行)才被迫投入的;并非一發生消防,就要投入蓄電池(備用電源)。應急燈若無法自動投入,一般只有采用常明方式,從而滿足消防最低照度要求。

  • 應急照明疏散雙電源轉換時間的問題?

    應急照明疏散雙電源轉換時間不大于5秒,如果不能提供獨立的雙電源,根據時間要求,只能用EPS?如果這樣,EPS的容量會(huì )很大,怎么解決?

  • 【請教】雙頭自帶電源應急燈,強啟動問題!

    雙頭自帶電源應急燈只有L、N、PE三線(控制線和充電線合在一起,貌似現在市場大多是這樣的產品),斷路器帶分勵磁脫口,接24V自動報警電源。出現火警時,斷開斷路器,雙頭自帶電源應急燈強制點亮(此時只有蓄電池提供電源)。這樣的強啟動是否可行。

  • 請問 1.應急照明需要設置雙電源嗎?

    請問1.應急照明需要設置雙電源嗎?2.應急照明也有屬于三級的嗎? 我覺得應急照明既然屬于消防負荷了 定義為至少二級 沒問題嗎?3.能把自帶蓄電池當做一路回路?4.如果蓄電池可以作為一路回路,那么應急怎么樣總電源處是不是就可以不用雙電源進線了?

  • 請教:自帶電源應急燈電路圖如何表示(控制方式如下)

    自帶電源應急燈串于普通照明回路,由開關控制照明!1:當開關合上狀態(無論有無電源),燈(自帶電源應急燈--下同)亮。2:當開關斷開狀態(無論有無電源),燈不亮。該電路圖如何表示。

  • 自帶電源應急燈可就近引自照明線路?

    自帶電源應急燈可就近引自照明線路。不自帶電源應急燈,可按照經濟合理的原則從適當的配電箱引出應急照明電源,按回路布線。 這句話對嗎? 意思是自帶電源應急燈可就近引自照明線路使用嗎?還是自己單獨一回?/p>

  • 帶電池充電的應急燈如何接電源線啊?

    :) 各位大俠們,我們是做貿易的,收到一個國外客人寄過來的應急燈。應急燈的特點是:兩個燈管,入線標有A、N、S/A三個接線口。里面有一個鎮流器和一個充電電池,其它通鎮流器和電池的電路都OK了,他們已經裝好了的。客戶沒有寄說明書,但是我們現在自己要用這根支架裝我們的燈具做下實驗。問題是我們只敢接A(接電源線的正級)和N(接電源線的負級)兩條線,接完后只有電池的充電燈在閃(電池在充電),把電源關了時接電池的低壓燈管會(huì )亮。公司沒有專業電工,我們現在不敢隨便接線。請問我們要如何接線才能達到以下的效果:電源線接通時接市電的燈管亮并且電池在充電。

  • 關于高壓雙電源進線的疑問??????????

    10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下

  • 關于雙電源的疑問?(附有實例)

    關于雙電源的疑問?(附有實例)

    一級用電負荷需要雙電源供電。這是毋庸置疑的。但是,何為雙電源呢?一個高層住宅小區,有消防電梯、消防水泵等設備,視為一級負荷,需雙電源供電。小區設置10kv變電室,內設2臺1000KVA的變壓器,高壓線路分別引自附近110kv變電站的2路10kv線。問題,這樣算雙電源嗎?有人說,高壓必須由不同的變電站引來,也就說,除了110kv變電站引來外,還應從另一個110kv變電站(或35kv變電站)引一路線。是這樣嗎?希望電力部門的朋友答疑解惑。看了大家的回復,意見傾向于不屬雙電源的為多。但有的回復看出還是沒明白具體的意思,現畫了一幅小圖,直觀的表明一下情況。看看A方案和B方案哪個是雙電源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 編輯 ]

  • 關于消防負荷雙電源的問題

    情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。

  • 關于eps應急電源,您知道多少?

    關于eps應急電源,您知道多少?

    EPS是一種應急電源,是為了電力保障和消防安全的,廣泛應用于節能供電、大樓照明、消防 電梯 等。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,從而引起EPS應急電源內部故障,詳情咨詢www.zzknd.cn。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,控制器啟動 逆變器 ,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 eps電源維修常見七大步驟 <

點擊加載更多

雙電源應急燈

雙電源應急燈專題,為您提供雙電源應急燈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源應急燈 相關的專業交流討論,更多雙電源應急燈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

日本色图亚洲| 伊人一区二区三区| 色综合久久一区二区葡京| 广元市| 你懂的免费在线| 日韩精品无码一区二区三区久久久| 高潮了| 中文在线最新版天堂| 成人亚洲一区在线观看| 成人午夜网| 精品成在人线AV无码免费看| 精品人妻一区二区三区四区石在线| 国产香蕉视频在线播放| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 亚洲一区二区综合婷婷| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 亚洲色图日本| 成人性| 汪清县| 五月丁香激激情亚洲综合| 久久热这里只有精品| 国产精品久久一二区| 国产一区二区精品在线 | 亚洲成AV人影院在线观看网| 久久免费影院视频| 国产六月婷婷爱在线观看| 少妇人人艹| 狠狠人妻久久久综合| 亚洲日本综合色| 亚洲欧美另类在线图片区| 久久久久久精品成人| 色噜噜色哟哟一区二区三区| 亚洲国产精品无码三区| 精品色五月| 日韩色图久久| 成人免费视频一区二区三区| 国产美女精品| 欧美熟妇hairy高潮hd| 你懂的 日韩| 超碰97在线观看| 国产中文字幕视频在线观看|