本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 編輯 供電部門審核過的技術要求,現一路供電因是從公用環網上接入,遇打雷天氣就可能跳閘,另一路從供電所直接到廠里的專線,現想用專線供電,這樣的供電方式可靠性就高多了,不知這樣供電有違反供電的什么規定嗎?
規定重要道路等要雙電源供電,我設計采用一臺變壓器,兩路10KV進線的形式,兩路高壓斷路器機械聯鎖。圖審要求: 1.雙電源來源。(我的理解是同一變電所的不同母線而一般一條道路高壓均引自路邊國家電網的高壓分支箱,雙電源應該很難實現。 2.雙電源要求。(我回復:能負擔100%負荷) 設計院只有我一個學電的,沒師傅帶,請各位能人看看。
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 編輯 我所在的工廠是雙電源供電(66KV市電),這兩個電源是互不相關的電源。所以可以認為是雙電源供電,可以滿足一級負荷供電要求。而且我們還有應急發電機,可以把電送到EPS系統。 我的疑問是,通過降壓到380/220V后給一個天窗控制箱供電220V(從EPS供電系統供電)。這個天窗作為消防排煙用。控制箱把220V通過一個直流電源變成24V DC控制天窗開合的電源。那么只用了一個直流電源的這個24V DC電源是否可以認為滿足以及負荷里特別重要的符合供電需求?也就是本來EPS是符合的,但是變成直流電的時候只有一個直流電源。交流220V能夠滿足不停電,但是這個直流電源要是壞了,豈不是。。。。。。。 請大家幫忙分析一下,最好給出依據。謝謝了!
情況如下: 兩臺35KV/6KV變壓器,雙電源供電時,6KV兩路同時工作,母聯斷開; 當一段帶載,而另一段空載,此時需要合母聯母聯保護是否會(huì )動作新手,等待答案ing。
圖紙簡介: 本設計為某工程的10kV雙電源供電系統的一二次原理設計,包括:配電室平面布置圖,一次系統圖,二次原理圖及端子接線圖,大樣圖。 投稿網友: cjm406 上傳時間: 2014-08-18
10kV雙電源進線的處理方式一般都是備自投,機械連鎖+電氣閉鎖,電磁鎖三種方式有哪位高手能講講區別和做法嗎?我很好奇KYN28中置柜的械連鎖是如何做的?
本帖最后由 颯颯的阿紅 于 2015-7-28 11:56 編輯 ‘高壓雙電源用戶,作倒閘操作,必須事先與供電局聯系,取得同意或拉供電局通知后,按規定時間進行,不得私自隨意倒閘。’怎么理解、具體怎么操作?
工廠一路是由廠外距離廠0.3kM處的35kV,容量50MVA變壓器供電。另外距離廠2kM的鄰近引進10kV線路作為備用電源,但容量只能滿足本廠30%。本廠一級負荷容量大于30%,問題怎么滿足對一級負荷供電的要求。
本廠一個配電室10KV系統為單母線分段雙電源供電。有聯絡(luò )以及隔離。求教1段2段進線與母聯之間的電器連鎖。以及聯絡(luò )和隔離之間的連鎖。謝謝
我們經常遇到這樣的工程問題:用戶比較重要,要雙電源進行供電.平時一路供電,另一路斷開,斷電時先開一路,再合備用電路.開關是用的負荷開關.各位大哥,有辦法嗎?
雙電源供電情況如圖所示。黃線部分為后期增加,不知道接線圖是否正確?各部位如何工作?如何連鎖?各斷路器如何選擇?請專家能詳細解釋?zhuān)f(wàn)分感謝~
問題一、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎?查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”;查《給水排水設計手冊》,要求“至少應有一回專用供電線路”,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線啊!問題二、一級負荷兩路10kV電源,上2臺10kV變壓器,一用一備可以不?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”;查《給水排水設計手冊》,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,當一個電源發生故障時,另一電源應不致同時受到損壞,確保維持繼續供電”。本工程為給水工程,平時大家都怎么做的,請賜教!多謝!!
11.1.1 第3款:除本條第1、2款外的建筑物、儲罐(區)和堆場等消防用電可采用三級負荷供電。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。這兩條是否矛盾?在下不解。現遇一工程,某學校的消防水泵房,是單獨從校園變壓器一路電源供電/還是設EPS,雙電源供電?(其消防用水量<25L/s)
請教,美變中,雙電源供電時,V形負荷開關如何加裝限位裝置,以避免二根電源線直接相連接而造成事故? 大家有沒有在實際中也碰到過這個問題,有沒有解決的具體方案?
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
請各位幫我看一下這個圖紙有沒有問題,還有就是在雙電源供電的情況下,各路投各路電容,但在單回路供電的時候兩臺電容柜電流信號如何取.謝謝.
現在的多層住宅建筑等都用環網式供電系統,在網上也找了相關方面的資料,感覺都是照本宣科,理解的不都透徹,請那位高手分析一下,對環網供電的理解
現在是這樣:一路來自箱式變壓器的低壓電源,一路是由發電機的電源,用這兩路做雙電源,在配電室是不是放置一個雙電源自動轉換柜就可以實現冗余供電
現有一小區部分為一級負荷,部分為3級負荷,采用不同區域變電站各引1路10KV高壓電源。并選用2臺變壓器,此時2臺變壓器出線如何分配3級負荷與1級負荷?
10kv雙電源供電