狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 請教短路電流計算時的標么值計算問題

    下面圖片中求k2點的短路電流時, 標注為紅色的線路阻抗標么值的計算中,請教為什么選取的基準電壓為37KV,而非短路點K2處的基準電壓10.5KV?提前謝謝您的回復。

  • 請教短路電流計算時的阻抗折算問題

    采用IEC法進行短路電流計算時,下面圖片中標注為紅色部分的阻抗折算,采用的是除以變壓器變比平方的方法。但在下理解應為除以變比,而非變比的平方,不知道在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。

  • 短路電流計算時怎么考慮電容柜的影響

    電力工程電氣設計手冊中在介紹短路電流計算時提到有電容柜時,計算離電容柜近的短路點的短路電流時要考慮電容柜的影響,可是就一直沒提怎么考慮。請高手給與幫助,要不給我指明查找的方法也可以,謝謝大家。

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 請教并列運行時短路電流的計算

    在下看到一個參考答案寫著如下的一段話: 主變并列運行針對電源進線側并列運行,雙母線并聯運行主要針對110KV饋線后的設備并聯運行,所以其答案為B。在下沒有明白該段話的含義及為什么選擇B? 期待您的回復。順祝您周末愉快。:)

  • 不對稱短路時負序電流,零序電流哪里產生的

    單相短路,我們一般計算短路電流時一般都把分為正序,負序,零序的序網,正序電流是電源的正序電勢產生的,那么產生負序,零序電流的負序,零序電勢是什么設備產生的?

  • 過負荷或短路時CT后的電流表會(huì )燒壞嗎?

    正常時,線路電流為400A,CT選400/5,那么選一個量程為5A的電流表剛好過負荷時,假如線路電流為560A,二次電流就將是7A,電流表會(huì )燒壞嗎?短路時,假如線路電流為4000A,二次電流就將是50A,電流表會(huì )燒壞嗎?

  • 計算短路電流時電力系統電抗的選取?

    計算短路電流時電力系統電抗,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,請問1、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,不太可能吧?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 關于相間短路時的負序電壓

    請教一個問題:我在設計10kv過流保護選相時,想用負序電壓來區分兩相短路和三相短路請問,是否可行,如果可行,那么負序電壓值應該定多少合適非常感謝

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 負荷開關斷開變壓器低壓側短路時的轉移電流

    負荷開關斷開變壓器低壓側短路時的轉移電流 變壓器低壓側的短路電流值取決于變壓器容量的大小,其三相短路穩態電流沖擊電流和反應到高壓側的沖擊電流值如表2所列。表2 變壓器低壓側短路電流值變壓器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低壓短路穩態電流/ kA 14 22 19 23 29 38 低壓短路沖擊電流/ kA 25.8 40.5 48.5 58.7 74 97 反應至高壓側的短路沖擊電流/A 1032 1620 1940 2348 2960 3880 根據表2所列數據,對照熔斷器特性曲線,我們可以看出,當變壓器發生低壓三相短路時,其短路沖擊

點擊加載更多

短路時電流

短路時電流專題,為您提供短路時電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路時電流 相關的專業交流討論,更多短路時電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

短路電流小

短路電流ie

久久精品国产亚洲av天美18| 九九视频在线观看视频6| 蜜桃毛片A级录像| 91综合一区| 久久精品国产一区二区三区| 搡老女人老91妇女老熟女| 久久丫精品国产亚洲av不卡| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 亚洲无码一区视频| 成人一区二区免费视频| 亚洲区av天堂导航| 老精品无码| 免费可以在线看A∨网站| 亚洲AV无码精品天堂天天牛牛网| 久久久久久久A V| 日韩欧美被操| 欧美激情综合久久| 无码aⅴ精品一区二区三区蜜桃| 日本加勒比一区二区| 国产精品久久久久野外| 国产蜜臀综合无码| 少妇无码一区二区三区色欲av| 国产精品9999| 无码不卡最新| 丁香久久| 中文字幕一区二区三区久久久久| 最新欧美一区二区| 码人妻A一区二区三区片必| 欧美激情视频一区二区| 黄色网站青青草| 另类4区| 少妇性饥渴A区无码免费| 97精品在线视频| 午夜无码片a| 亚洲一级av无码毛片精品| 红杏成人免费视频观看| av老司机| 中文字幕亚洲一区二区无码精品 | 国产区精品一区二区不卡中文| 国产女人的高潮国语对白| 色呦呦在线|