電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
發輸變電每日一題
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
現在做設計的多半跟著師傅的圖紙確定低壓回路的短路沖擊電流,想請各位討論一下,你在做設計時是如何計算一個插座回路、一條照明回路或一臺動力設備配電回路的短路沖擊電流的;另外,計算短路沖擊電流,是否有什么簡便的方法。
短路計算中,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs
斷路器短路分斷能力是應該大于ish(瞬時短路沖擊電流),Ish(瞬時短路沖擊電流有效值)還是I"(短路穩態電流)?為什么?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
大家好!現有變電站是一臺20000KVA容量的變壓器,已經帶負載10000KW,請問這時有一臺1000KW的10KV的高壓電機(鼓風機,羅茨風機)直接啟動,對電網電壓的影響有多大?謝謝
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教這道題,算的IA1是2.5,歸算到三角形側是2.5,在轉化為有名值,豈不是沒答案?
單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,長度800米,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否
經常看到招標文件里有:10kV系統母線短路電流:熱穩定電流50 kA/4s,動穩定電流125kA;類似描述,請問,這個數值是根據什么而來,求解釋?zhuān)竺靼祝x謝!
沖擊短路電流
沖擊短路電流專題,為您提供沖擊短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖擊短路電流 相關的專業交流討論,更多沖擊短路電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題