技術書上有一點不明白:短路保護電器的分斷能力,應能切斷安裝處的最大預期短路電流。想問的是,這最大預期短路電流是指哪個?是否就是我們的計算電流。
大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,請問這個最大三相短路電流如何計算?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎?
第一次接觸設計,看書看了半天暈暈的,沒明白怎么算好!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875;110kV母線; 變壓器:SF10-3150/10kV、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV、阻抗電壓U=10.5%、接線組別Yn,d11
誰能幫用標幺制計算最大短路電流,計算過程
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都沒找到答案,急死了。前輩、高手們請幫幫忙啊。
在做電網規劃時遇到計算最大短路電流,導則也給出了最大短路電流的限定值,但是不清楚這個最大短路電流的限定值是穩態短路電流的有效值、全電流有效值還是沖擊電流?是暫態的還是穩態的? 求高手解答,不勝感激!!!
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
請高手指教,下面這個東西具體說的是什么意思??
在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算; 計算中 ,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz , 在設計手冊一次P920頁公式(16-33)。 請問下各位 , 這個Iz平時是如何求得的啊? 先謝謝了!
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
ZRYJV-5*6最大能通過多少電流?ZR是否是阻燃的意思?ZRYJV-5*4最大能通過多少電流?ZRYJV-5*10最大能通過多少電流?謝謝
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
最大預期短路電流