供參考!
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!
我在進行220kV變電站主變進線短路器的設計選型時遇到了一個問題:如何計算主變220kV進線的短路電流熱效應值?已知的條件是變電站遠期規模為3*150MVA,系統220kV的短路容量為10596.7MVA假設基準容量選取100MVA,經過我的計算短路電流周期分量其始標幺值為105.97,短路電流周期分量起始有效值為26.6kA,熱穩定時間為3S. 主變的參數為220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
圖中(圖中的內容來自GB50065)標注為紅色的請教接地故障對稱電流和接地網入地對稱電流有啥區別? 提前謝謝您的回復。
請教下題中參考答案給出的是A,但在下沒有理解A和B有什么區別,即為什么答案不選B?提前謝謝您的回復。
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。
剛碰上一幢辦公樓建造,主體設計與裝修分二家設計,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只有6000A,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A?按實際情況,我進行了計算,先把系統的圖畫出來,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下。需要什么數據,我在后面跟帖中提供,希望朋友們能討論學習,共同進步。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會(huì )出現什么后果?
短路電流的計算,按照書上來太復雜了.看一眼就頭痛.頭暈.有沒有高手教一個簡便的計算方法.還有個問題.如何來選擇短路器?一直選用都是瞎選如何在正確的選擇??????
請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。
例如電梯井道照明用36V電壓時,電流為220V的6倍,很容易超過2.5的線的載流量,在220/36的這個變壓器后需要改變線徑嗎?需要設置保護電器嗎?望指導
做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!
短路電流熱效應計算
短路電流熱效應計算專題,為您提供短路電流熱效應計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流熱效應計算 相關的專業交流討論,更多短路電流熱效應計算相關內容請訪問