狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 電流互感器開路電壓只有幾伏?

    本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,電流互感器運行的特定條件。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高壓;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器。”這也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,與其相串聯電流互感器二次開路運行,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,同時在主回路串入型號、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,并不發熱。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別。為了分析電流互感器運行參數,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,變電站用的LQJ,LFC,LFCD,母線穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京、天津、上誨、沈陽、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,請教各位。實際的短路電流計算案例。如附圖所示,有兩個電壓等級,33kV和12kV,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV。工民手冊上,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍。這個系統標稱電壓,指的是什么?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV?

  • 電流互感器的二次開路電壓互感器的短路如何處理

    電流互感器二次開路故障發生時,正確并且安全的處理方式是:將高壓側停電,在進行處理(把開路點恢復為正常回路狀態),但是這樣會(huì )造成非計劃停電;非常規的處理方式是:因為電流互感器開路時開路點有放電現象,比較容易發現。可用一根導線(線徑要符合該電流互感器額定二次電流要求,一般電流互感器額定二次電流為1安或5安,使用2平方的導線完全可以),先把導線一端與開路線圈的接地端接好,在用絕緣工具(一般的螺絲刀柄的絕緣就可以)將導線另一端接到開路點的較遠的固定聯結點,達到短接開路點的目的,這時就可以比較容易地處理開路點了,避免設備停電,從安全角度不提倡使用這種方法,但為了避免考核事故的發生,可以有經驗豐富的二次系統工作人員完成。

  • 短路電流計算的電源和電壓損失的計算

    各位大哥大姐們!你們好呀! 我剛剛走進電氣設計行業.最近學習短路電流計算和電壓損失計算.我想請問短路電流計算的電源是什么呀?參數怎么得到呀?電壓損失的源頭是變壓器嗎?

  • 為什么電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路?

    為什么電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路?

    我們都知道電壓互感器不能短路運行,而電流互感器不能開路運行,電壓互感器一旦短路或者電流互感器一旦開路運行都將損壞互感器或者產生危險。 從原理上講,我們都知道無論是電壓互感器還是電流互感器都是變壓器,只是關注的參數不一樣。那么為什么同樣是變壓器一個不能短路運行一個不能開路運行呢?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 關于電流信號和電壓信號。

    各位前輩,小弟一直沒有搞懂,如何在電路中區別什么是電流信號,什么是電壓信號,希望前輩給小弟指點一下。還有一點,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧。我認為。

  • 請教短路電流實用計算法的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,如何將兩個性質相似的有限電源容量系統的電源化為一個等效電源的形式?提前謝謝您的回復。

  • 電壓互感器不允許短路與電流互感器不允許開路的原因

    電壓互感器不允許短路與電流互感器不允許開路的原因 一般來說CT(電流互感器)在正常運行時,二次電流所產生的磁動勢和一次電流所產生的磁動勢是抵消的,由于電流互感器的設計關系,其設計磁密很低,勵磁電流甚小,鐵心中的總磁通很小,一次側繞組兩端電壓很小,二次側電壓也很小,若CT二次側開路,二次電流為0,其去磁作用也消失,勵磁電流改為系統的一次側電流(該電流為系統電流值很大)這樣將使鐵芯中的磁通猛增,造成二次電壓過高(由電磁感應定律可得感應電動勢等于匝數乘以磁通的變化率)二次側的高電壓會(huì )將其繞組絕緣損壞,危及人身和儀表安全,同時鐵心會(huì )過飽和,鐵耗大大增加,使鐵心過熱將CT燒壞。 而PT(電壓互感器)正常運行時,其一次側直接并聯在被測高壓兩端,二次側接電壓表、電壓傳感器等高阻抗負載,相當于變壓器空載運行,PT一次側和二次側的電壓比等于兩側的匝數比,一般來說PT的二次電壓為100V或是100除以√3約等于57.7V,若PT二次側短

  • LMZ1-0.5電流互感器二次開路電壓

    都知道工作中電流互感器二次側不能開路,但有時無法停電要斷開二次側,有誰測過LMZ1-0.5電流互感器二次開路電壓沒?與那些因數有關?

  • 關于已知短路容量求短路電流的電壓選擇問題

    例如10kV母線短路容量已知,求母線短路電流I=S/根號3U,這個U是標稱電壓10還是平均電壓10.5,還是其它的呢?哪里有依據呢?謝謝,一直沒弄明白

  • 過電壓保護器選什么形式的?短路電流如何降低?

    我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 零序電流與零序電壓的區別

    零序電流和零序電壓都是檢測三項不平衡電流的,他們之間有什么區別?另外零序電流也有兩種接法: 1專用的零序電流互感器,三項電纜同時穿過互感器 2用三個普通互感器接成開口角以上的兩種方法什么區別?

  • 關于相間短路時的負序電壓

    請教一個問題:我在設計10kv過流保護選相時,想用負序電壓來區分兩相短路和三相短路請問,是否可行,如果可行,那么負序電壓值應該定多少合適非常感謝

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 低電壓大電流機臺的疑惑

    各位高手: 小弟最近在工作中碰到這樣一個問題:我們有一臺用來檢測框架斷路器動作特性的檢測機臺,在使用過程中不能按我們的要求出到35000A的電流,只能出到24000A。我們機臺的情況是這樣的:一次測輸入380V的電壓,二次側輸出的電壓大概是6V,我們機臺的變壓器有4個,總容量為280KVA,我們一次側所用的導線為120mm2, 在機臺使用過程中出現周圍燈變暗的情況,請問都有哪些原因導致電流出不來,還有一次側所選用的導線是否偏小,一側導線的選用時如何計算的?請各位不吝賜教,謝謝。

點擊加載更多

開路電壓短路電流法

開路電壓短路電流法專題,為您提供開路電壓短路電流法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開路電壓短路電流法 相關的專業交流討論,更多開路電壓短路電流法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

斷路器最大短路電流

短路電流是什么

辣情视频免费在线观看91| 亚洲高清小说在线观看| 亚洲AV色嘟嘟| 不卡av电影在线| 久久综合丁香| 久久av网| 波多野结衣一区三区视频| 精品久久久久久中文字幕202| 偷拍高清女厕一区二区视频| 国产毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美国产黄片免费观看| 国产精品自在拍首页视频| 性狠狠18禁久久久久久| 亚洲日韩一区二区一无码性色| 99久久99久久久精品齐齐| 99re99视频在线免费观看| 隔壁老王国产在线精品| 色综合小说区图片区| 欧美真人性做爰全过程| 精品国产老女人乱伦| 久久高清无码专区| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 中文字幕巨乱亚洲| 日本黄色免费观看在线| 二色av| 色涩av| 国产在线拍揄自揄拍视频| 99久久久精品一区二区| 日本花季传媒APP| 我与三黑人4P| 欧美一级亚洲| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 91精品国产欧美日韩| 色花堂在线av中文字幕九九| av牛在线线| 欧美亚洲激情综合| 欧美,日韩,国产,一区| t日韩无码| 日韩欧美 精品| 人妻va精品va欧美va免费1| 国产A级毛片久久久久久粗大|