想問一聲:1、各位對電力系統短路電流的計算是通過什么方式完成的。2、有沒有什么好的軟件介紹一下?3、對一般電氣設計而言,通過EXCEL按照規范、規程、規定計算就沒有什么問題,但是對于系統或者如:110kV 220kV 系統電廠廠用電短路電流計算而言,各位有什么好的軟件,可以提高工作效率。一般省電力設計院是不是用n年前西北院編制的軟件來計算短路電流的?4、各位對系統仿真有什么好的軟件介紹一下。特別能對電氣設計短路電流計算工作有幫助的軟件。5、下面我將介紹一下我近期搜集的信息。下載的附件是這些軟件的相關介紹,不是運行的軟件!特此說明!如要軟件,請到水木清華BBS論壇上,電力系統版快上查詢。水木清華電力板塊FTPftp://soft.eeatech.org:4521/powertech/powertech版主:加分就不用了,扣分也不用了,這個沒有什么意思的。貼出來,只是大家能討論一下。僅此而已!
在電力系統的設計和運行中,不僅要考慮正常工作狀態,而且還必須考慮到發生故障時所造成的不正常工作狀態。實際運行表明,破壞供電系統正常運行的故障,多數為各種短路故障。所謂短路,是指供電系統中不等電位的導體在電氣上被短接,如相與相之間的短接,或在中性點接地系統中一相或幾相與大地相接以及三相四線制系統中相與零線的短接等。當發生短路時,電源電壓被短接,短路回路阻抗很小,于是在回路中流通很大的短路電流。 三相短路電流計算是電力系統規劃、設計、運行中必須進行的計算分析工作。目前,三相短路電流超標問題已成為困擾國內許多電網運行的關鍵問題。然而,在進行三相短路電流計算時,各設計、運行和研究部門采用的計算方法各不相同,這就有可能造成短路電流計算結論的差異和短路電流超標判斷的差異,以及短路電流限制措施的不同。如果短路電流計算結果偏于保守,有可能造成不必要的投資浪費:若偏于樂(lè )觀,則將給系統的安全穩定運行埋下災難性的隱患。因而,在深入研究短路電流計算標準的基礎上,比較了不同短路電流計算條件對短路電流計算結論的影響,以期能為電網短路電流的計算和限制提供更切合實際的方法和思路。
計算短路電流時電力系統電抗,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,請問1、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,不太可能吧?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢?
供大家學習參考!
知識點:短路電流
電力系統仿真以及數字電力系統是二十一世紀有光明發展前景的行業,一定有很多人和我一樣想了解一下這方面的知識,這是我搜集的一些關于電力系統仿真軟件的介紹,如果感興趣就支持一下,以后會(huì )陸續和大家分享有關仿真方面的知識。歡迎有意在電力系統仿真行業里發展的人互相交流,共同提高!
我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?
電力系統短路屬于一種故障狀態,要求保護裝置迅速動作,斷開相應斷路器,切除故障點。電力系統振蕩屬于一種異常運行狀態,并不需要保護跳開斷路器,只需使相應自動裝置迅速發生響應,使系統恢復正常。短路和振蕩的主要區別在于:1.二者電氣量的變化速率不同。短路時電流突升、電壓突降,電流、電壓變化量很大;而振蕩時系統各點電壓和電流值均作往復性擺動,電流、電壓等電氣量的變化是緩慢的。特別是剛開始振蕩時,電流、電壓隨送電系統的運行角的擺動作周期性變化,變化速率比短路時慢得多。2.振蕩時,系統任何一點的電流與電壓之間的相位角都隨功角δ的變化而變化;而短路時,電流和電壓之間的相位角是基本不變的。3.二者不對稱分量不同。短路時一般會(huì )有負序或零序分量出現,而振蕩時三相是完全對稱的,不會(huì )出現負序和零序分量。
為什么電力系統短路計算非故障相電流取為零?1、單相接地短路(假設C相接地短路)的其中一個邊界條件:Ia=Ib=02、兩相短路(假設BC相短路)的其中一個邊界條件:Ia=03、兩相短路接地(假設BC相短路接地)的其中一個邊界條件:Ia=0 版主。急啊!!各位大蝦,請教啦!!!
收錄于話題
GJB 173-86 艦船交流電力系統的短路電流計算
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
三相交流系統短路電流計算
好資料,大家共享^_^
對系統線路短路保護這塊的計算還不太懂,求高人指點,有沒有簡單計算短路電流的公式或方法,如線路,變壓器,發電機,電機等,謝謝了,分享一下吧!!
為什么計算K1點短路時,電源S1提供的短路電流計算時,不需要考慮電源S2所在支路,而在計算K2點短路時電源S1提供的短路電流時要考慮電源S2所在支路的阻抗呢?提前謝謝您的回復。
低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇
電力系統短路電流計算軟件
電力系統短路電流計算軟件專題,為您提供電力系統短路電流計算軟件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力系統短路電流計算軟件 相關的專業交流討論,更多電力系統短路電流計算軟件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題