狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于互感器和短路電流的問題

    1,互感器是如何選型的,電流互感器的一次電流是個范圍(10~1500)而二次電流卻是單個數值(5A或1A),意思是二次電流是5A以內的都可以了?2,短路電流的持續時間是怎么得出來的,沒明白,望指點?3,斷路器選擇型和非選擇型如何區分?新手,問題較多,望指點,多謝!!!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 如果短路了,互感器會(huì )怎樣啊?

    繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會(huì )增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?

  • 電流互感器的參數如何理解??

    我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 這個電流互感器表示什么意思?

    這個電流互感器表示什么意思?

    如圖,其中的數字2和3代表什么?

點擊加載更多

電流互感器短路

電流互感器短路專題,為您提供電流互感器短路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器短路 相關的專業交流討論,更多電流互感器短路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相短路

電流互感器不能短路

欧美成| 固安县| 动漫人妻Av| 日本www| 亚洲无码二区| 国产av中文原创精品| 精品日韩一区二区| 18禁男女国产| 欧美人人爱国产日韩欧美人人| 亚洲欧美日韩成人| 综合久久一区二区三区| 亚洲免费小黄片| 呦呦精品一区二区在线| 在线网址你懂的| 思思99re6国产在线播放| 精国产人伦一区二区三区| 一区二区三区日韩欧美国产| 五月丁香深入婷婷| 91免费视频| 另类欧美激情亚洲天堂| 精品人妻久久久| 伊人久久大香线蕉无码不卡| 黄色一区二区三区| 久别的草原在线观看免费直播| 都江堰市| 黄色18禁网站| 成人无码视频在线免费播放| 玖玖天堂色| 国产精品秘 久久久久久| 欧美一级乱伦大黄片| 欧美一级不卡| 成人午夜精品91久久久| 色五月婷婷婷婷| 国产精品a级| 精品少妇无码AV无码专区| 高清无码激情内射| 日韩中文字幕在线播放| 另类日韩十区| 亚洲第570页| 亚洲欧洲在线观看视频| 亚洲色图五月婷婷基地|