(1) 輸出短路保護 當逆變器輸出反饋連續64ms無過零點時,視為輸出短路,UPS輸出關斷,UPS長鳴并于面板顯示告警。 (2)輸出電壓保護 當逆變器輸出反饋電壓連續80ms低于140V或高于276V時,視為輸出欠壓或過壓而保護,UPS轉至旁路模式,UPS長鳴并于面板顯示告警。
一般DC-DC電源芯片內部都有一個undervoltage lock out(UVLO)功能,其作用是當芯片的供電電壓低于UVLO的門限值時,關閉IC,以免IC工作異常。但是很多情況下,我們更關心的是芯片的輸出電壓是否滿足板卡功能模塊的正常運行。本文結合實際案例,和大家分享一種輸出欠壓保護電路設計方案。案例說明:板卡供電電源為DC_12V,DC_12V經MP2307降壓到5V,給板卡其他功能電路供電。同時板卡上有一超級電容SCB作為備用電源,當DC_12V突然掉電時,可繼續由SCB供電,保證數據不丟失。板卡電源設計如下:大家知道,超級電容兩端電壓會(huì )隨著放電時間的增長而降低。當其電壓降低到一定程度時,MP2307的輸出電壓VCC5V也會(huì )隨之降低。而板卡上核心部件供電電壓低于4.3V時,會(huì )出現異常。因此,需要設計一個輸出欠壓保護電路,使VCC5V低于4.3V時,能關閉MP2307,保證核心部件正常運行。首先用比較器LM2901搭建欠壓保護電路如下:可以看到,電路正常運行過程
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
下面圖片中的內容來自GB50054。下面標注為紅色的部分,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復。
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?
第一幅是比較器的電路,第二幅是他的輸出特性
采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知
知識點:保護電路
大家好,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,怎么寫!謝謝
日常生活中遇到集成灶不通電時,不要驚慌,很有可能就是漏保開關已經啟動跳閘,此時先觀察電源線紅色指示燈是否常亮,若已熄滅,將電源線兩頭拔下,檢查是否進水(包括插座),進水則用干毛巾或者紙巾擦拭干凈,再自然晾干或者用吹風機熱風吹干。待處理完畢重新插上電源按下開關即可。集成灶作為廚房電器,使用中難免會(huì )接觸到水,炒菜煲湯,清理臺面時都可能會(huì )有油水之類的液體流到插座上或者機器內部,此時擁有漏電保護器就非常關鍵。由于漏電保護器的作用是防患于未然,電路工作正常時反映不出來它的重要,往往不易引起大家的重視。有的人在漏電保護器動作時不是認真地找原因,而是將漏電保護器短接或拆除,這是極其危險的,也是絕對不允許的。1、應注意集成灶的電路、氣路、煙路的設計,不然將造成維修不便,返工等耽誤裝修工期。2、集成灶兩側的臺面在加工的時候應該適當的放長5mm左右,現場安裝時,要比對實物進行準確的長度打磨。這樣做不會(huì )出現臺面跟集成灶之間縫隙過大的問題。3、集成灶和櫥柜的安裝順序,一定要先安裝集成灶然后再安裝櫥柜,
鑒于電源電路存在一些不穩定因素,而設計用來防止此類不穩定因素影響電路效果的回路稱作保護電路。在各類電子產品中,保護電路比比皆是,例如:過流保護、過壓保護、過熱
有個疑問,目前國內生產的萬能斷路器(DW45)系列,即有短路短延時保護,又有欠壓保護(一般為瞬時),但是在短延時時間由于短路電流大而拉低系統電壓,是不是起不到選擇性保護。
各位前輩,你們好!我想問一下,成套設備內哪些元器件安裝時要用爪型墊片,用爪型墊片的目的是什么?我個人的理解是裸露帶電設備或可直接接觸的帶電設備安裝時要用爪型墊片;用爪型墊片的目的是為了可靠接地,是為了保證保護電路的有效性,這樣的理解是否正確,有誰能幫助解答,謝謝!
直流電源同時帶幾路負載,電源模塊的短路保護動作延時10mS,當一路負載發生短路時,怎么將該路故障隔離?目前考慮在輸出回路裝速斷熔斷器,時間上是否能滿足要求?電力系統直流負載短路的電流一般是多大?常規的辦法是什么?還有什么更好的方法?謝謝各位了!!!!
我們廠子的PLC S7-200現在送不上電,當拆下PLC電源:L+時,電就送上了,現在不知道是PLC模塊的故障,還是輸出回路的故障。請各位大蝦幫我解決一下。謝謝!
短路保護是接于電源和負載之間的裝置具有的一種在其負載側發生短路時能將短路點與電源有效地分斷的功能。 短路分斷能力是指裝置在負載側出現短路后在不致使裝置本身損壞的前提下能將短路電流可靠地切斷的能力,不致于使故障范圍擴大。
晶閘管電路的保護與其他控制電路 一、晶閘管保護電路1、主電路中的晶閘管保護電路 晶閘管陽極、陰極兩端或晶閘管電源輸入端、輸出端經常加設相關保護電路,以對晶閘管提供過電壓、過電流等相關保護。1)過電流保護 產生過載的主要原因:負荷過載、線路短路、電源缺相、晶閘管本身擊磒壞或誤觸發等,因晶閘管元件體積小,過載時會(huì )造成結溫過高而燒毀,所以必須嚴格限制過載電流,除控制(電子)電路實施的保護外,在主電路中經常采用在電源串入快速熔斷器,對晶閘管的過載進行保護,在發生6倍晶閘管額定電流時,一個周波可以熔斷。此外,還可采用過電流繼電器、直流快速斷路器等用于過載和短路保護,但保護速度和效果不如快速熔斷器。 快速熔斷器的額定電流值為晶閘管電流平均值的1.25~1.5倍。 下圖以直流調壓電路為例,說明快速熔斷器在主電路中的接法。 圖1 快速熔斷器在晶閘管主電路中的接法2)過電壓保護 產生過電壓的原因一般因感性負載電路的開閉、電源電壓波動、快速熔斷器熔斷、電源側侵入的浪涌電壓等,針對形成過電壓的不同
這是一種用于三相三線制電源缺相保護電路,A、B、C缺任何一相,光耦器輸出電平低于比較器的反相輸入端的基準電壓,比較器輸出低電平,封鎖PWM驅動信號,關閉電源。比較器輸入極性稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號。三相四線制的缺相保護電路 ....由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,開關電源有時會(huì )出現缺相運行的情況,且掉相運行不易被及時發現。當電源處于缺相運行時,整流橋某一臂無電流,而其它臂會(huì )嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現異常,因此必須對缺相進行保護。檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路。由于電流互感器檢測成本高、體積大,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路。圖5是一個
1接口保護電路設計 為了使RS422接口能在上述復雜環境中正常工作不被損壞,本文設計的一種接口保護電路如圖1所示。通過在數據線路上串接電阻限制沖擊電流,通過對地雙向TVS二極管箝位沖擊電壓,并將接口的參考地通過一個0.1μF電容與機殼地相連來釋放沖擊能量。限流電阻的選擇原則是在限制沖擊電流的同時不能影響接口的正常驅動能力。經過測試,限流電阻阻值為25Ω時具有良好的保護效果。RS422接口收發器的工作電壓為5V,差模電壓范圍是-6~+6V,可承受共模電壓范圍為-7~+7V。因此,RS422接口的TVS保護二極管的最大箝位電壓應在7V左右,最大反向待機電壓不低于6V。ONSemiconductor公司的陣列TVS二極管CM1248-08DE,其最大箝位電壓為6.8V,最大反向待機電壓為6.1V,符合RS422接口電氣特性要求。CM1248-04DE由4路背靠背的TVS二極管構成,可以單向保護8路數據線或雙向保護4路數據線。本文
輸出短路保護電路
輸出短路保護電路專題,為您提供輸出短路保護電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輸出短路保護電路 相關的專業交流討論,更多輸出短路保護電路相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題