我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?
各位大蝦,本人正在做一個“廠區消防管網”,該管網成環狀(DN100),兩路供水(閥井),請問在兩個供水閥門處是否需加止回閥??急!!!
各位斑竹,請教一個問題,可能有些幼稚。屋頂水箱設置的穩壓泵進出管設置DN50,而管網管徑為DN100可否行得通,若行得通,在哪里變徑更為合適。謝謝。
如果小區內室外消防單獨設置管網,那么這個管網能和室內消防管網共用管道嗎?還是和生活用水管道共用.還是單獨設置.謝謝了.
室外消防管網,在試壓的過程中,多次在轉彎處發生爆裂,(說明:室外消防管網還沒有回填土,管道沒有支撐點),試問有什么辦法刻意解決彎頭處的支撐力以及試壓中不在爆裂?
市政有兩路水源,且室外消防用水量》20L/S,則根據規范要求室外消防管網應為環狀網。請問,能否是室外消防管網(枝狀)與兩路市政給水管形成大的環狀網?
從消防泵房到最不利點的壓降分為三部分:沿程阻力損失、局部阻力損失和高程差。其中最后一項高程差:指的是消防泵和最不利點之間的高差,還是消防泵和沿途最高點的高程差?????有一個翻越點的概念是怎么回事
噴淋系統試壓大小規范里面好像定得比較死, 當系統設計工作壓力等于或小于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4Mpa;當系統設計工作壓力大于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa。(應該是這條規范吧)室內消火栓系統:當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。(不確定是不是這條規范?)請問上面說的的工作壓力到底怎么確定呢?請教各位?因為實際驗收過程中,要知道了工作壓力才知道具體試壓壓力打壓多少呀,你們平時驗收過程中一般
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,應該從油罐的布置、油罐間距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制。油罐組內油罐的排列,首先
請教各位大師及前輩,圈中閥門應該采用電動閥嗎?
現在在做一個設計,地下一層車庫,1、2層商場,3到26層住宅,兩條市政提供常年水頭40m。現在打算地下一層和1、2層商場的自噴系統直接接市政管網,用濕式自噴,不知能否可行。 按理說市政管網的壓力是足夠的,但是聽別人說有噴頭數量要求,又要兩路供水。我這里大概一層都要50、60個噴頭,兩路供水應該不是大問題,主要是噴頭數量那么多可行嗎?求詳細解答
當消防布置成環狀管網時候,關于閥門的安裝原則是什么?是兩個閥門之間要小于等于五個消火栓就可以嗎?閥門的作用就是為了檢修吧?
一般來說,各家開發公司現在建設小區的時候要求自來水公司放消火栓,200-300人的小區,一般為了節省投資,消防管道共用生活給水管道,設計時,考慮消火栓用水量如何計量?流速如何確定?歡迎各位高手各發意見
在作醫院住院樓的噴淋消防設計,兩棟樓共用一組噴淋泵,從噴淋泵接兩條出水管,每一棟單體建筑各自接一條噴淋出水管還是兩棟接在同一條出水管上?具體怎樣接,望有這方經驗的水友提些建議。
區域集中設置消防中,多層建筑和高層建筑共用一套消防泵組,壓力和流量都滿足的話,行的通把?在小區中,這中做法是很常見的,很可惜沒有看到太多關于這方面的資料和信息,設置高位水箱時,為滿足壓力要求,設置在最高的建筑上,但在區域中也是最偏的位置,管線拉的太長,離它最遠的那棟的前期消防水會(huì )受到影響,但影響多大,通過計算也不能放下心來,希望各位能給出意見,謝謝!
當小區內生活與消防管網為合用時,若出現火情,消防水泵啟動,向管網中供水,但合用管道中生活用水點此時正在用水,那么豈不是消防用水很多被生活用水點分流了嗎?這樣怎么保證消防水量呢?希望指點,謝謝!
按圖紙設計,小區內有消防管網,設計中,消防管網每經過直角拐彎處,有三通分支處均設計了一個閥門井。而小區本來就場地狹窄,設置這么多閥門井也影響美觀。是否可以取消掉呢?設計中已經在進樓處(入戶處)都設置了閥門井控制樓內系統。
我現在設計的的地下車庫面積超過5000平方米,消火栓管網是成環的,請問怎樣計算管徑啊???需要平差嗎????急啊!!~請幫忙!!~
近來,HDPE應用較廣,在選用過程中,PE80,PE100兩種系列價格如何,工作壓力,公稱壓力,管道的實驗壓力的對應關系如何?懇請賜教!不勝感激!