一類住宅小區的消防泵類等為一級負荷,但若一路高壓外加發電機機組,能否滿足小區一級負荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 編輯 ]
一級負荷應由兩個電源供電。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源!不知對不?)請指點!謝謝
請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡(luò )開關、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過。可是圖紙送到供電局報裝卻卡殼了,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷)。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都over了啊)~直流屏為什么單獨設置所用變啊?以上問題希望大家賜教啊!!!謝謝了!!!
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源
規范規定一級負荷應有兩路電源,而且不能同時損壞。其供電方式可以為:兩個電源一用一備;或同時工作,各帶一部分負荷。大家通用的做法是前者。后一種做法用在什么場合呢?比如:一大型百貨商場營業廳照明為一級負荷,某層照明可采用雙電源一用一備,自動切換的方式供電。能否采用兩路電源各帶一半的照明負荷,不切換的供電方式呢?
在GB50052-95第2.0.2條 一級負荷的供電電源應符合下列規定:一、一級負荷應由兩個電源供電;當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。二、一級負荷中特別重要的負荷,除由兩個電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急電源系統。 同時還規定二級負荷宜由兩回線路供電。鄙人不才,有幾個問題弄不明白:1、一級負荷的兩個電源是否必須獨立?如果不必必須獨立,那么第二條就不難理解了;如果必須獨立,那么還有沒有必要設應急電源系統?2、地區電網,在主干網上一般都是并網的,如果從地區電網上引接兩回電源,此電源能不能作為一級負荷的電源?如果能,那么這個問題就又轉到第一個問題上來了;如果不能,毫無疑問應增設應急電源。3、“兩回線路供電”與“兩個電源供電”,它們之間的區別是什么?以上問題,雖然常見,但卻一直困擾著我,平時對一級負荷的處理,都是采用正常電源加應急電源的方式,所以我懷疑這樣做是不是無意之間提高了負荷等級?希望各位高手能夠不吝發言,指點迷津[
一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?
某危險廠房,廠房內設備用電負荷等級為一級。我做外線供電。該廠房附近有一座10kv/0.4變電站,高壓為兩路獨立10kv電源互為備用,高壓為單母線分段有備自投,兩臺變壓器互為冷備用,低壓也是單母線分段,正常高壓母聯斷開、低壓母聯閉合由一路高壓電源供電,一臺變壓器運行能滿足全部負荷,一路10kv電源有問題時另一路10kv電源及變壓器自動投入。我想問的是只由這座變電站給該危險廠房供電能滿足要求嗎?要配幾條低壓電纜到廠房?最好能告訴我依據的規范及條目3月10日晚我看到大家的回復!第一,這兩路10kv電源是獨立的,一路市電,一路自備電廠來的;第二,我的低壓母聯正常時是閉合的,那,由變電站到廠房應該配出幾條線,還要兩條線到廠房配電間自動切換嗎?這樣做有意義嗎?
大家好: 我一直有個疑問。就是一級負荷和二級負荷的電源究竟是怎么來的。什么叫雙重電源,什么叫雙回路電源。 在《供電規》上規定,一級負荷要雙重電源,那這雙重指什么呢,是指從電業局要來2路電源,再經過本建筑物內2各變壓器就可以了嗎。那如果這樣的話,定性為二級負荷的建筑物的電源不也是要從電業局要來2路電源嗎,經過2個變壓器給建筑物供電嗎,這兩個有什么區別嗎? 我又在《建規》條文解釋看到,雙電源指兩個電源來自2個不同的35站——11.1.1 “具備下列條件之一的供電,可視為一級負荷:①電源來自?xún)蓚€(gè)不同發電廠;②電源來自?xún)蓚€(gè)區域變電站(電壓一般在35kV及以上)。” 那我想問一下,實際中是這樣嗎。因為我個人感覺2個35站貌似離得很遠,這樣給一個一級負荷的建筑物供電不是很經濟吧? 這個問題真的一直沒鬧明白,希望大家多多指教。
看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,兩個電源不同時出問題的要求
一個公建,地下室為I類車庫,需要按一級負荷供電,現由市政線路引來2路獨立10KV線路進工程的配電室,需要2000KVA容量,選2臺1000KVA變壓器。 問題:1 、10KV側一次回路是一用一備, 還是2路均使用,一條10KV線路接一臺變壓器。 供電部門方案為10KV一次側母聯閉合,正常情況下,由一路10KV線路帶兩臺變壓器,主供回路斷電時,切換到備供10KV線路供電。且主供變壓器容量應大于備供變壓器容量。要2主一備,即如果主供2000KVA變壓器,則備供變壓器為1000KVA.主供備供不能一樣大。 我的方案是2路10KV電源各帶一臺變壓器,10KV側單母線分段,2臺1000KVA變壓器開列運行,在一路電源斷電后,低壓柜聯絡(luò ).
:Q 本來一級負荷的設備、照明,我原來是雙電源末端切換。。但按民規,似乎可以不在末端切換,結果就被改在發電機應急母線直接一路電纜過去。。我在想,過上十幾年,換電纜的時候,豈不是要停電?但雙電源能保證持續供電啊!!醫院的供給中心,本來是接發電機應急母線,卻被改為從變壓器母線接(成了三級負荷),想想,醫院的供給出了問題,會(huì )引起多大的事故??[ 本帖最后由 bigshoes 于 2009-6-11 23:16 編輯 ]
一級負荷(指非消防)需要末端切換,在規范中找不到條文,但在03及最新的版本的技術措施里---供配電系統章節中要求末端切換,請問各地是怎么樣給一級負荷(非消防)供電的?
兩箱變由不同高壓供電,箱變不設聯絡(luò ),分別由箱變各引一路電給一級負荷供電,一級負荷末端切換。一般箱變不能設聯絡(luò )吧!!!若不設,是否滿足規范要求??
一級負荷和二級負荷在低壓側均是由兩個變壓器供電,但在高壓側不同,請問這區別到底怎么劃分,一級負荷是指雙電源供電,這雙電源取自同一高壓不同母線段或是不同高壓或是不同區域變電所,而二級負荷是雙回路供電,指的兩個回路可以取自同一高壓,是這樣的嗎?實際配電中怎么給一二級負荷配電呢?
小弟最近看一前輩的圖紙,有一些困惑。圖紙設計的是一個住宅小區,一共四棟樓,兩棟22層,兩棟26層,都是一類高層。像消防電梯,應急照明等應都為一級負荷。我看圖紙上設計了兩臺專變,一臺專變作為這些一級負荷的主供電源,一臺專變作為這些一級負荷的備用電源,兩臺變壓器引自兩?0kv高壓母線(兩高壓母線之間設計了聯絡(luò )),兩臺專變之間也設計了聯絡(luò ),基本情況就是這么多。困惑如下:1:這要設計可以滿足一級負荷的供電要求嗎?(一級負荷應有兩個電源供電)2:小區由供電局引兩路10kv母線過來好像不太現實,多半引來的是一路10kv電源。假設引來的是一路10kv電源,兩臺專變引自同一母線段,如果是這樣,可以滿足一級負荷供電要求嗎?3:兩臺專變之間有沒有必要設計聯絡(luò )呢?
規范里說一級負荷應采用二路10KV電源供電,要求這兩10KV電源是來自不同的變電站,這里所謂的兩路10KV電源是要求從兩個不同的35KV變電所放射式供電至用戶嗎,我們這邊審圖的要求是放射供電的10KV,我覺得這不能做得到,不知各位有什么高招???????????????
五星級酒店的廚房,娛樂(lè )場所,餐廳的照明算一級負荷,那么是否都在最末一級配電處做切換?是否可以設置一個雙電源切換箱,然后再放射式配電到廚房,娛樂(lè )場所,餐廳的照明配電箱?《措施》上說一級負荷要末端切換,《規范》上沒有指明,大家的通常做法是怎樣的?