圖紙簡介: 含總平、消防、電氣,施工圖紙詳細,附有材料表等 投稿網友: okgo 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
請問變電站主變壓器的滅火器及砂箱主變壓器的距離有哪個規范有具體要求沒?有個項目將滅火器和砂箱放置在消防室,消防室離變壓器并不遠,有人提出需在變壓器旁邊設置滅火器和砂箱 ,請問有依據嗎?
圖紙簡介: 本工程為某220KV變電站消防施工圖,共計10張。本變電站工程配電綜合樓火災危險性為戊類,耐火等級二級,建筑體積約3000平米。圖中主要包含總平面布置圖、各單體滅火器平面布置圖、施工總說明以及豎向拓撲圖等。 內容主要遵循< >和 < >中的有關規定。整體說來該圖紙雖工作量不大,但是設計內容包含了消防的所有東西,各連接點(比如與市政的接口大小、壓力等)都描述的非常清晰,該部分是達到施工圖深度要求。 <
按GB50016-2006《建筑設計防火規范》5.2.2 10kV以下的箱式變壓器與建筑物的防火間距不應小于3m。那么地下的消防泵房算不算建筑物,這樣的兩者間距是多少?
我們這里的110KV變電站消防系統有煙感、水等,但在實際過程中用水去消防是不可行的,如果變電站起火的話:變電站帶電的時候不能用水去救火,變電站沒電的時候又起動不了消防泵去救火!有啥用啊?
那位仁兄有關于這方面的預案資料啊,也可以是開關柜,變壓器,電纜溝起火采取的預警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我這里先附上一些自己搜索的一些資料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
消防控制室可以和10KV變電站貼鄰建造嗎?如果是考慮到電磁干擾問題,那么在消防控制室內墻上安裝上屏蔽墻,是否可以?
有哪位大蝦能提供變電站消防水的施工技術協議,本人正在準備,但搞了許多天仍無頭緒,若能提供,請回復在下或電郵至xiangtchen@163.com,不勝感激!
最近新做一個110KV的變電站,想請教曾經做過的朋友,室內消防如何做?是否室內要安裝消火栓,變壓器采用水噴霧消防,事故池的油是否可以直接排到污水處理站和含油污水一起處理?請有經驗的朋友給指教下,謝謝!
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
初學輸變電知識,求解以下問題: 1.變電站里的各種間隔一般都包括那些設備?這些設備一般是以什么順序連接的?哪個在上游那個在下游?哪些設備之間有聯動關系? 2.以上規律是對所有變電站都適用,還是僅對某一電壓等級,某一類型的變電站適用? 3.哪里可以找到說明以上問題的文獻的參考資料? 求大神解答,謝謝!
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡(luò )開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。
220kv和110kv變電站圖片
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡(luò )通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡(luò )通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡(luò )通道不會(huì )指的是電信公網吧
剛入職,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~
變電站消防
變電站消防專題,為您提供變電站消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站消防 相關的專業交流討論,更多變電站消防相關內容請訪問