狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防用電單回路供電可以嗎

    按建規,室外消防水用量超過30L/S,供電負荷為二級,現一個丙類庫房,室外消防水用25L/S,庫房里的火災報警控制器等消防用電可不可以直接一路線從配電房過來,謝謝

  • 關于消防專供回路的一點疑惑

    請教各位:某高層住宅樓,有一630kVA的變壓器,我們給用戶建議再使用一臺柴油發電機作為備用電源。在低壓配電系統圖中我們采用一面聯絡(luò )柜(雙電源自動投切功能),該聯絡(luò )柜的出線接至另一面低壓柜,此低壓柜有五路出線,分別到地下室照明,電梯一,電梯二,消防水泵,生活水泵。這樣設計是不符合消防采用專供回路的規定的,但是如果消防采用專門的切換箱,以變壓器及發電機兩路低壓出線作為消防切換箱進線的話,地下室照明,電梯,生活水泵這些同樣需要雙電源的負荷,仍然需要通過那面聯絡(luò )柜來實現雙電源切換,如此一來,消防切換箱的兩路進線在上一級就已經互相切換過了,不知道該如何解決這個問題才既滿足了各種雙電源的需要又不違反消防專供回路的規定?我是新手,請多指教!謝謝

  • 關于照明回路的消防控制

    關于照明回路的消防控制

    請教大家幾個問題:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。

  • 消防中的專用供電回路,如何理解?

    如題。專用的供電回路是指直接是小區的配電房母線或者低壓電纜進線進線取電,這樣理解對的吧?這里的專用回路的電源開關的初頂上一級就是配電房?

  • 【求助】如何理解消防負荷“專用回路”?

    一棟三層的綜合樓(旅館),消防負荷只有一臺消防電梯,室外消防用水量為20L/S,消防負荷為三級負荷。我的設計是,在消防電梯機房設一個消防電梯配電箱,然后從首層總配電箱引來專用回路(整個建筑只有一個總配電箱,各層配電總箱電源都是從這個總配電箱引來的)審圖意見說我違反強條,說:“消防負荷應采用專用的供電回路”。規范條文解析:“本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路。”我的理解是:該單體建筑,它的配電總箱可以理解為配電室了,從配電總箱至消防電梯機房是專用回路就滿足規范了。但審圖的不這么認為,難道真的為了這臺消防電梯另外報一只電表嗎?

  • 地下車庫消防報警回路問題

    地下車庫一萬平米分三個防火分區,每個防火分區大概260個消防點位,我是應該一個防火區做兩個報警回路呢還是三個防火分區做四個回路,跨防火區做回路時候聯動編程有問題嗎?

  • 消防自動報警預算時怎么劃分回路????????

    關于消防自動報警預算時怎么劃分回路 圖紙都沒有注明 該項目多少回路 在預算時怎么確定回路的呢 比如電話多少個點一條回路 報警多少個點一條回路 廣播多少個點一條回路 等、、、、、、、、怎么去算工程量呢 希望高手解答 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 請教消防供電回路過負荷報警

    消防供電回路斷路器過負荷報警報到那里,可以用消防報警輸入模塊讀到消防報警系統進行報警嗎?還是單獨設置報警裝置,報警裝置設在消控室,還是配電室?

  • 有關消防模塊強起信號接入控制回路

    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 編輯 請問各位大俠,風機控制箱里,如果從消防模塊引來一條220V強啟信號,那么這個信號線是直接接在轉換開關上,還是通過一個220V中間繼電器過渡一下(就是220V外來信號接在繼電器的線圈上,常開觸點接在本箱子里220V電源線上)

  • 消防設備專用回路供電問題

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條:消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。 由于某防火分區消防設備較多,那么我是否可以由低壓配電室專用回路至某防火分區消防配電箱,再由該配電箱引回路至本防火分區消防設備末端切換?按規范條文解釋，如此配電消防設備和普通設備配電回路隔開,我認為是可行的。但按05SDX006 圖集 3-7頁與3-10頁該方案又是錯誤的,該如何理解?請教!!!

  • 消防電源要"獨立回路"怎么理解?

    請問消防電源要"獨立回路"怎么理解,我現在有兩種情況,都是雙電源供電,末端切換:1、兩根主干線供電,然后打接頭分支到各個末端消防設備(兩根主干線專供消防負荷)。2、兩根線從配電房引出到某一層后供給兩個配電箱,這兩個配電箱分別給末端消防設備提供雙電源,同時配電箱也供給非消防負荷的單電源。請問我這上面兩種情況是否可行,另外獨立回路到底是指什么,是指從配電房出來后就應該獨立兩根線到末端嗎?

  • 請教:消防動力回路能否不設斷路器?

    消防排煙風機配電箱中,進線開關采用PC級互投開關,出線采用接觸器加熱繼電器保護,且熱繼只動作于報警。用互投開關兼做隔離電器,不設斷路器。這樣做允許嗎?請各位同行指教,先謝了!

  • 請教備用消防單一回路可以怎么接?

    本單位的現存電力容量僅僅夠辦公、營業用電和常用消防回路,先還需要增加一路70KW的消防回路,是應當選擇購買自備發電機做其供電電源呢?還是該在附近其他單位的變電所上接呢?第二種是不是不符合規定?

  • 消防設備的獨立配電回路的問題?

    請教各位:規范上規定,消防設備應有的獨立配電回路,現有的消防設備和一級負荷設備(非消防負荷)在一個房子,能不能共用一個箱子啊,消防設備非常小,只有幾瓦,若采用獨立配電回路太浪費了吧?

  • 關于各防火分區內消防回路的設置

    問題討論:地下車庫有多個(7個)防火分區,一般每個防區一個應急照明回路或防火卷簾回路,這個回路一般就從母線上直接配電.現在我考慮從低壓母線只配一個電源回路到各應急照明或卷簾的總箱,再從總箱配出各回路,我覺得同樣能達到要求.現在審圖的說這樣不行,大家怎樣看?歡迎討論

  • 關于消防供電專用回路的分配電室

    建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......。其條文說明:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路。由于分配電室沒有概念解釋?zhuān)髯兊蛪耗妇€(xiàn)所在的為主配電室,其后的第一級是分配電室,第二級也是分配電室?第三級也是分配電室? 當然分級也不可能過多。

  • 怎樣考慮消防負荷的回路保護的配合問題

    審圖意見;AT-PB箱進線轉換開關型式即PC級或CB級應說明,如為CB級則應考慮與噴淋泵回路保護的配合。我選的是ABB的ATS: DTP-80/4P,沒選附件,應該是CB級,后面的回路斷路器MCCB是T1N-80/3P,噴淋泵30kw,星三角啟動。審圖人員說要考慮ATS與MCCB的配合保護問題(短路要保雙電源,斷MCCB)。請問,有這個必要嗎?怎么考慮這個配合保護?先謝過大家

  • 消防風機控制箱可以單回路進線嗎?

    每一防火分區的消防配電箱雙回路進線,然后該配電箱至消防風機控制箱為單回路,這樣可以嗎?以下規范只是說最末一級配電箱處,而不是控制箱處。13.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。

  • 消防回路開關選擇?非的用不過載型嗎?

    各位現在消防上設計開關都用3200或這說不脫扣開關,而且電機線路設計中熱繼電器的功能也是報警不脫扣?這方面好象有點分歧!有的說開關要選帶脫扣的,熱繼電器可以選只報警不跳閘功能。各位討論一下?還有標準出至哪里?歡迎熱烈討論。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 編輯 ]

  • 請教附圖回路設計是否滿足消防規定?

    請教附圖回路設計是否滿足消防規定?

    請教附圖回路設計是否滿足消防規定?

點擊加載更多

消防回路

消防回路專題,為您提供消防回路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防回路 相關的專業交流討論,更多消防回路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防控制室荷載

消防水壓

国语自产偷拍精品视频偷少妇| 久久视频任我撸| 亚洲人成综合网站| 国产精品视频| 草草影院国产| 熟妇人妻6| 亚洲小说图片视频| 大屁股人妻女教师撅着屁股| 99久久久精品国产思思| 成人国产在线| 国产传媒| 97资源性伦在线| 狠狠色在线www| 韩国主播福利一区二区三区| 偷偷要色偷偷| 正阳县| 在线观看国产三级视频| 浪荡艳妇爆乳jufd汗だく肉感| 日本啪啪视频| 人妻中文字幕无码专区| 海丰县| 日韩,中文字幕,欧美| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 亚洲制服无码一区二区三区| 狠狠综合久久一区二区| 日韩欧美久久| 九九色影院| 午夜伦4480yy妇女久久喷潮| 色综合99久久久无码国产精品| 国产精品 你懂滴| 蜜臀一区二区三区精品| 色yeye香蕉凹凸人妻三区| 手机看片久久| 插我舔内射18免费视频| 中文字幕一区二区三区久久久久| 亚洲第十页| 性久社区| 色综合天天综合网天天狠天天| 91超碰在线| 国产精品电影一区二区三区久久| 欧美日韩免费一级片|