08年第一天下午專業考試第6題:已知某三相四線380/220V配電箱接有如下負荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,試用簡化法求出該配電箱的等效三相負荷為下面那一項? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 請教高人解答?
各位大牛,在進行供配電設計進行負荷計算的時候,因為有單相設備用電比如辦公室照明、插座、空調插座等,因此要進行單相負荷等效為三相負荷,但是其中有兩種情況,一種是單相負荷一種是相間負荷,想請教這兩個概念是什么意思并且能不能舉例說明??
在低壓配電中,確定設備容量時,有一條是“單相負荷應均勻分配到三相上,………當單相負荷全部為線間負荷(接在線電壓上)時,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:?jiǎn)蜗嘭摵蔀楹螘?huì )接線電壓上?線電壓不是380伏嗎?接在線電壓上怎么是單相負荷?
前段時間做了個住宅樓改造的設計,6KW一戶,共80戶,總負荷480KW,使用系數0.5,計算電流為456A,選了3P/500A的開關,甲方說我錯了,單相負荷不是這樣算的,說選的開關太大了,請高手指教!
單項負荷應均勻分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加。《民用建筑電氣設計手冊》P95的說明。這兩種情況具體怎么計算呀
單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相對稱負荷計算容量的15%時,應全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷想加。這幾句話,該如何理解,最好您能幫我舉例說明,謝謝~
單相負荷計算時,線間負荷換算為三相負荷的簡化方法中當PUV=PVW>PWU時,三相負荷Pd=3PUV還是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
前些天提給甲方一個7000平米的商場負荷,分兩個區供電,配電箱進線線路電壓為380V,出線電壓為220V。A區插座60KW,照明40KW,B區插座80KW,照明50KW,總用電量:60+40+80+50=230KW,然后甲方有個主管就問這是單相負荷還是三相負荷?請問各位,我這是三相還是單相負荷?這三相負荷和單相負荷是怎么個分法?先謝謝各位!
最近遇到一個“老”設計師傅,因為負荷計算方面的問題引發一些爭論,其中核心的一點用他的話來說就是:一臺100KVA的 三相變壓器可以帶三個100KVA的 單相負荷。但是手冊上好像不是這么說的 ,我又是學弱電出身,基本的電工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,沒時間研究,望各位高人指點一二。
在實際運用中,當有單相負載供電接于線電壓,三相電纜中僅用了其中的兩相,那么剩余的那相該做何處理?把剩余的那相接地或與其中一相接在一起,但在送電時,這兩種做法都經常引起電壓不平衡。請教高手:有何良策???
全國民用建筑工程設計技術措施 2007 p5 單相負荷應均衡的分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量的15%時,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算。住宅電氣設計規范 JGJ242-2011當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相對稱負荷相加。 想請高手解釋一下這2段話的意思,謝謝!
500kW系統 大部分為單相負荷的情況下
單相負荷換算為等效三相負荷方法中,線間負荷換算成相負荷后,與單相負荷相加,再選出最大相負荷乘3倍作為三相負荷。其中的最大負荷指的是有功功率還是視在功率?有時會(huì )出現A相有功功率大,B相視在功率大,此時,怎么選取?懇請高手指教!
單相負荷應均勻分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相對稱負荷相加。 對于以上三句話的理解如下:假如1:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷14KW(相電壓) 那么總負荷為114KW 對嗎?2:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷20KW(相電壓) 三相分配為7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作為等效三相負荷,為21KW,那么總負荷為121KW對嗎?請大家指教
各位同志: 我1個100A的三相空開帶不了2250W的單相負荷? 這個是不是三相空開帶單相負荷有限制呀,我記得是沒有的,也就是說100A的三相空開可以帶100A的單相空開。
現在某小學冬天用電暖器,電暖器均為單相,加起來的總功率為2000KW,現要計算用多大的變壓器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率?因為總負荷時2000,分到每相是667呀?求高手詳細解答,謝謝!
書上只給出公式,沒有推導過程,不是很明白.特別是相電壓的單相負荷壓損和線電壓的單相負荷壓損的計算,很不是明白.
最近設計一個住宅,甲方要求住宅負荷8KW,我設計的單相進線,開關選用50A的,電線選用3*16的,可是有一個朋友看了之后說單相不行,規范有規定,高層住宅單相負荷電流不宜超過30A,我查了規范,真有這么一條.可是我們這個地區一直都是這么設計的.圖紙審查也沒有出什么問題.請問大家在遇到這種情況的時候是怎么設計的.
EPS下的負載為:1、PLC:單相/300W;2、照明:?jiǎn)蜗?400;3、電機:三相/700W L1:3臺PLC、2盞照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盞照明(5×400=2000W) L3:1臺電機、3盞照明(?) 請問對于這種三相、單相負載并存的線路應該如何計算線路總負荷??謝謝高手指點!! (QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
最近遇到一個簡單的案例:臨時民工宿舍有18間,按每間3KW用電量計算,平均地分別接在三條相線,中性線共用。主線選用BVV--4x25,每間再用BVV—3x4接入。但本人愚鈍,實在蒙了——每條相線平均負荷3*6=18KW,那么該N線是不是說負荷著18*3=54KW的電流呢?在三相用電設備中,中性線是回流不平衡電流的,這個我理解。但上邊這個模型里,這么多的單相用電,共用的N線是怎么工作?作用就不是回流不平衡電流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 編輯 ]