假如本人想請網絡(luò )公司給本人放一條光纜到大廈內,這光纜還要分給大廈其它客戶用的,請問這光纜還要聯接多少設備才能最終敷設網線給客戶端?這其中用到多少設備,誰能幫幫我,把這設備列出來嗎?
概述 所謂光通信就是利用光波載送信息的通信.在載波技術方面,電磁波的通信已廣泛應用于廣播,電視等領域,本世紀末,隨著數字技術的進步,出現了移動通信等數字無線電波技術.在另一方面,光波作為一種波長很短的無線電波,同樣也得到技術突破,目前已成為新一代的有線通信載波.光通信技術的進步,推動了整個信息產業的飛速發展. 光纖發展概況 1960年,梅曼(T.H.Maiman)發明了紅寶石激光器,產生了單色相干光,實現了高速的光調制.美國林肯實驗室首先研制出利用氦氖激光器通過大氣傳輸彩色電視,利用大氣傳輸光信號具有以下的缺點:氣候嚴重影響通信,如霧天;大氣的密度不均勻,傳輸不穩定;傳輸設備之間要求沒有阻隔 利用大氣傳輸光波的思想實際上是電磁波傳輸的技術,光波實質上是頻率極高的電磁波(3×1014Hz),其通信的容量比一般的電磁波大萬倍以上,如果光通信能夠實現,它將具有劃時代的意義. 早期,為了避免大氣對光傳輸的干擾,研制了透鏡光波導的技術,利用管子進行光傳輸,在一定距離上設置聚焦透鏡,匯聚散射光和誘導光轉折,但
規范上要求,在同一路徑直埋敷設時,電力纜和通信纜的間距要求是500mm,這個數據是基于通信纜怕干擾而設定的安全距離,但是光纜是不怕電力纜的干擾的,那么光纜和電力纜的間距是否可以小于500mm呢?有沒有什么規范可循?
尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:jzf1021@sohu.com.學生將不勝感激.
請教:一般光纜能否在電力電纜溝內靠溝壁敷設? 距離是否有規范規定?
圖紙簡介: 本工程為ADSS光纜在電力線路上敷設的設計,圖紙內容包括:ADSS光纜路徑示意圖,ADSS光纜施工百米弧垂表,GJ-70拉線組裝圖,GAN型ADSS用耐張線夾組裝圖等共20張。 投稿網友: liangchengno1 上傳時間:
尊敬的各位專家: 我正在設計一河道截污管,由于河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有將管道放在河床下,我設計了前面一段,也是在河床下,但基礎好,已經施工了,效果不錯。但是,現在設計的這一段的河床地質條件很差,全是流砂狀況。如果采取開挖施工,那造價很高,我打算采用在河里打樁的方式(鉆孔樁或擠壓樁).在此請各位老師指教一下.打樁的一些具體作法?樁的形式?怎樣更好的處理管道抗浮?以及一些具體的細節問題。也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過這樣的范例(就是在河床打樁,在樁上安裝管道)敬請告訴:jzf1021@sohu.com.將不勝感激. 13708261513
各位大蝦,我是一名施工技術員,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教。
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房?jì)取E杂幸蝗細獗黹g!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及侠報矩路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
一住宅,要做綜合布線。應該說,不是真正意義上的綜合布線,只是把寬帶網絡(luò )系統與電話系統利用一套箱體,一套管子,以達到減少箱體和管子的目的。網絡(luò )系統進樓是光纜,然后采用8芯雙絞線引至各戶,每戶設一個數據點。電話進線是電纜,然后采用普通電話線引至各戶。小于三個單元設一個寬帶網絡(luò )單元箱,光纜和電話電纜均進入到此箱。我的問題是,進線的光纜和電話電纜可以共管敷設嗎?還是要用兩根進線管分別引至進線箱?請指教,謝謝!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
平時接觸的都是民用建筑為多,最近看見一室外景觀燈光工程,因為線路比較多,在室外敷設,結果選擇的是橋架敷設。我不知道這是否符合規范?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧??請大家幫忙看看,我查的民用建筑電氣設計規范,說的幾種基本都是室內的,不知道適合不適合套用在這里,還是應該套用其他規范?
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
看92DQ-1,看到幾個縮寫,不知道怎么來的,望高手指教1.沿墻面敷設 WE2.沿天棚面或頂板面敷設 CE (這個在OXDX001上是這樣說的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷設,明敷,比如說在樓頂穿管走電纜,是不是應該是FE?嘿嘿
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<