狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 圖集05X101-2地下通信電纜敷設

    05X101-2地下通信電纜敷設上傳一次不容易多多鼓勵再繼續謝謝!

  • 國標圖集《35kv及以下電纜敷設》

    做工程剛剛用到這個圖集,在網易找到的下不了,好不容易在其他地方找來了,先分享下,希望能對大家有幫助!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜敷設圖集更新 D101-1~7

    剛剛瀏覽圖集發現,電纜敷設圖集更新 D101-1~7有更新了,時間是今年的十月份。請大家注意使用新版本、新內容。目前我還沒拿到新圖集,有拿到新圖集的朋友可以更大家分享下~

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會(huì )使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 高清無碼掃描版12D101-5_110KV及以下電纜敷設圖集

    12D101-5_110KV及以下電纜敷設圖集住房和城鄉建設部關于批準《混凝土模塊式室外給水管道附屬構筑物》等14項國家建筑標準設計的通知建質[2012] 185 號各省、自治區住房和城鄉建設廳,直轄市建委(建交委、規劃委〉及有關部門,新疆生產建設兵團建設局,總后基建營房部工程局,國務院有關部門建設司:經審查,批準由北京市市政工程設計研究總院等單位編制的《混凝土模塊式室外給水管道附屬構筑物》等1 4項標準設計為國家建筑標準設計,自2013年2月1 日起實施。原《內裝修一室內吊頂>> (03J502-2) 、《建筑無障礙設計>> (03J926) 、《建筑結構設計常用數據>> (06G I12) 、《軸流式通風機安裝>> (94KI0l - l ) 、《玻璃鋼屋頂風機基礎及安裝>> (94KIOl -2) 、《離心通風機安裝圖(A式在鋼支架上安裝)>> (98KIOl一3) 、《風機安裝>> (05KI 02) 、(<35kV及以

  • 高清版12D101-5圖集_12D101-5電纜敷設免費下載

    高清版12D101-5圖集_12D101-5電纜敷設免費下載

    下載地址:高清版12D101-5圖集_12D101-5電纜敷設免費下載

  • 12D101-5圖集110kV及以下電纜敷設pdf版免費下載

    12D101-5圖集110kV及以下電纜敷設pdf版免費下載

  • 電纜穿管敷設的降容系數?

    電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的?記得以前是按穿管1根降容為0.9,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低!感覺這個降容系數太低了,是不是留的裕度太大了啊?請問大家都是怎么取值啊,有沒有相關的規范或手冊可參考?

  • 電纜的敷設方式有哪些?大家知道嗎

    電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境特點、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,按照滿足運行可靠性、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定。

  • 電纜保護管敷設交叉問題

    對于常規保護管敷設中,假如兩根保護管有交叉,請問可以交叉么?

點擊加載更多

電纜敷設圖集

電纜敷設圖集專題,為您提供電纜敷設圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設圖集 相關的專業交流討論,更多電纜敷設圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

線管敷設

線管敷設方式

免费成人| 17c国产激情二区| 亚洲区激情区| 性请网站| 蜜臀av性久久久蜜臀av流畅| 天堂一区二区| 欧美午夜久久影院| q中文字幕一区二区二| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 欧美日韩一区二区三区人妻| h电影在线观看| 若羌县| 久久久久毛片无码| 欧美一级xxx| 粉嫩蜜臀国产一区精品| 国产靠逼视频| 国产电影久久久久久久| 熟女日韩| 日韩1区2区3区| 日韩电影成人一区二区三区| 国产69精品久久久久孕妇| 吸咬奶头狂揉60分钟视频| 高清欧美日韩色| 777| 国内精品久久久久影院网站| 欧美日韩Ww视频| 99热这里| 欧美日韩不卡在线观看| 777影视| 性情网| 亚洲色图18p| 亚洲第四房婷婷开心色播| 狠狠插白浆| 伊人激情| 五月婷婷宗和网| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲男人在线二区| 色综合 国产| 色青青草免费色| 天天夜鲁网| 日本色爽|