甲方要求將變壓器和低壓柜設在不同地方,相隔200多米,現在計算低壓柜那邊總計算電流800多A,參照常用數據上面變壓器低壓側出線選擇YJV電纜3×2(1×300)+1(1×300),我想問的是這是什么樣的電纜?相線是兩根300的中性線是1根300的,埋地敷設的話應該怎樣穿管?穿多大的管?
施工隊說電纜穿保護管敷設超過二個90度彎后,就難穿了。但是從配電柜下面出來穿管埋地敷設本身就是一個90度彎了,到現場控制柜再從地下穿管引入又是一個90度彎,是不是說配電柜和現場控制柜之間只能走直線了。
請問,非鎧裝電纜可以直接埋地敷設嗎?謝謝!!!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
求助:現有YJV22-10KV電纜3×70平方電纜三條,埋地敷設需要穿過廠區馬路(重負荷),人行道(一般負荷),綠化帶(基本無負荷)。過馬路目前有預埋鍍鋅管,關鍵是在人行道上和綠化帶下埋地敷設如何設計才符合規范?個人理解YJV22已經有鎧裝保護了。過人行道和綠化帶直接埋地就行.還需要穿鍍鋅管嗎?或者需要像以下規范中說的要加保護板嗎? GB50168-2006 其中5.2.5條:直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊.。
做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
10KV高壓電纜埋地敷設好象有一種穿波紋管敷設,那么是不是也可以穿焊管或者鍍鋅鋼管敷設呢?如果能的話,需要注意什么問題?鋼管需要接地嗎?
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會(huì )使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
每次設計時總會(huì )在這個問題上比較糾結。查過很多種設計手冊,說法全都不一樣,有的說埋地散熱好,導線載流量甚至比空氣中敷設還要高些;有的說埋地散熱差,導線載流量大大降低。尤其是工業與民用手冊第三版上電纜埋地載流量低得我痛心疾首,基本上每次我都適當減小截面,也很少有審圖人員提出不滿。但總會(huì )有一兩個人給我上綱上線提強條。按說我做設計時間也不短了,但這個問題一直沒有能搞清楚。大家說說,你們是怎么做的。當然,做設計當然可以說越大越好,越安全越好,但從職業道德上講合適么?
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
問題來自于TT接地系統能否使用鎧裝電纜埋地敷設,衍生問題如下:1、如題;2、使用普通電纜穿鋼管保護,保護管是否需要做接地;3、接地有兩端接地和一端接地,兩種方式對線路的影響有什么不同?4、大家在做TT系統時怎么做?謝謝!
室外電纜穿管埋地敷設,鍍鋅鋼管的厚度要求?例如DN150的鍍鋅鋼管,厚度應該是多少呢?DN150的鍍鋅鋼管是用2.5mm的厚度還是4.5mm的厚度?有沒有規范要求的?:Q