金屬線槽可以埋地敷設嗎?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的?
我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
金屬線槽200*100(敷設在吊頂內),內穿30(RVS-2*0.5)的電話線,如何套用定額?想問下線槽安裝和穿線分別套用什么定額?謝謝!!
電纜或電線在金屬線槽內敷設,那它的載流量是按在空氣中敷設選擇還是按穿管敷設選擇載流量呢,載流量表中只有在空氣中敷設和穿管敷設兩種
《工業與民用配電設計手冊》594頁提及“明敷1KV及以下的電力及控制電纜,與1KV以上電力電纜宜分開敷設”,那么,YJV-0.6/1KV電纜與BV電線需要分開敷設?
各位前輩,小弟出道不久問的問題有些幼稚,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,我做拉一個廠房,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,不知該怎么辦,望各位賜教
建筑把住宅的電表間設在地下室的人防區里了。電表間的配線走金屬線槽到電氣豎井要穿越人防墻。大家有甚么好辦法?3x30根10平方的線~
儲藏室層高2.2米,由配線設備到弱電井穿金屬線槽,距地高2米,可以嗎?規范上說的電纜橋架距地不宜低于2.5米,對于金屬線槽配線卻沒有這個規定,個人認為弱電線槽距地2米應該沒問題,不知各位有什么看法?
我現在從事機電安裝質量審核,請各位高手幫我看看以下圖片存在多少安裝質量問題,主要是關于金屬線槽安裝的:
我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅、噴塑、鍍鋅+噴塑。但線槽好像就是鍍鋅。不知道該咋區別,兩者的定義是啥?橋架還分很多種,例如:梯形橋架、金屬線槽,還有玻璃鋼橋架等等。現場安裝的就是400寬的“線槽”,施工方愣是說這是橋架。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽?希望網友幫忙解答。不勝感激!
一住宅小區,地下一層為車庫,因住宅面積較大,在車庫內設了兩個10KV變電所,一個為主變電所,另一為分變電所,主變電所至分變電所的10KV高壓電纜能否在地下車庫內采用金屬線槽沿頂板下敷設?
請問高手:1、電線跟電纜能同時敷設在同一個金屬線槽里嗎?2、電線敷設在金屬線槽里需要穿管嗎?3、普通電源跟應急電源能在同一金屬線槽里走嗎?4、如果在線槽里需要分線到兩個不同的地方,能在線槽里分線嗎?(好像記得這是規范上不允許的,那一般高手們是怎么做的呢?在線槽外側附加分線盒嗎?)謝謝!
低壓配電規范中明確規定,在金屬線槽中,載流導體根數不宜超過30根,可是現在大商場和一些辦公場所,配電回路往往超十幾個乃至多大幾十個,載流導體甚至超過一百根,基本上都沒有見過因回路過多而增加線槽的做法,不知道論壇的同行是如何解決和對待這個問題?
混亂的名詞。搞不清2008民規把金屬線槽和電纜橋架分的很開。線槽和橋架區別我還是搞不清。。“槽式橋架”和“金屬線槽”有什么區別?
施工的師傅們,金屬線槽能在墻內暗敷嗎?主要是從一層直通到五層,施工難度大不大~~規格在150x75以下的~~~
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,地庫及電氣豎井內,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別??jì)H僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎?請大家指教,謝謝
本篇來源于:東莞文興橋架廠金屬線槽支架的材質是鍍鋅橋架 3.4 支架與吊架安裝要求及預埋吊桿、吊架。 3.4.1 支架與吊架安裝要求: 3.4.1.1 支架與吊架所用鋼材應平直,無顯著扭曲。下料后長短偏差應在5mm范圍內,切口處應無卷邊、毛刺。 3.4.1.2 鋼支架與吊架應焊接牢固,無顯著變形、焊縫均勻平整,焊縫長度應符合要求,不得出現裂紋、咬邊、氣孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。 3.4.1.3 支架與吊架應安裝牢固,保證橫平豎直,在有坡度的建筑物上安裝支架與吊架應與建筑物有相同坡度。 3.4.1.4 支架與吊架的規格一般不應小于扁鐵30mm×3mm;扁鋼25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 嚴禁用電氣焊切割鋼結構或輕鋼龍骨任何部位,焊接后均應做防腐處理。 3.4.1.6 萬能吊具應采用定型產品,對線槽進行吊裝,并應有各自獨立的吊裝卡具或支撐系統。 3.4.1.7 固定支點間距一般不應大于l.5
知識點:金屬線槽
金屬線槽敷設
金屬線槽敷設專題,為您提供金屬線槽敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與金屬線槽敷設 相關的專業交流討論,更多金屬線槽敷設相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題