在工程中電纜保護管可采用UPVC、碳素波紋管、MPP管、PVC-C管等,常用還有其他的嗎?他們有什么優缺點?從施工、使用年限、造價各方面解釋一下,先謝謝!
對于常規保護管敷設中,假如兩根保護管有交叉,請問可以交叉么?
保護管內導線的總截面積不應超過管內截面面積的40%。其穿管的內徑不應小于電纜線外徑的1.5倍。電纜穿管暗敷在人行道綠化帶時埋深0.5米,過街處改穿D50的鋼管,覆土深度0.7米。如不能滿足以上要求時,則在管頂上加設一層c20鋼筋混凝土層。
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎?
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會(huì )使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
電纜保護管埋地敷設在什么情況下需要混凝土包封?一般管材壁厚達到多少或多大以上(以下)的管材不用混凝土包封?求具體的規范我現在碰到的情況是拉臨時電時,電纜保護管PE160埋地敷設需要混凝土包封嗎?求各位大大講解下
1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
正在做個城區的規劃,對于電纜是使用保護管敷設還是用電纜溝敷設爭議很大,各方都有道理,不知道有沒有資深人士給個總結性的說法呀。
如題,施工過程中一直有人說鎧裝電纜穿管敷設,在直線段很長的地方或者是彎曲較多的地方局部允許保護管斷開施工,這個是否允許?有哪個規范或者圖集上有明確說明的?我查了GB50303,gb50168,D101-1~7電纜敷設圖集,還有SH3038-2000這幾個上面都沒有找到。是否這個只是施工中的慣例,但并不符合規范要求?請高手解答
請問有沒有電纜穿保護管后直埋敷設的設計系數?電纜穿管直埋后的載流量到底是該選電纜直埋敷設還是空氣中敷設的數值?電纜規程里沒有這個東西?
電纜保護管敷設