狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求救!!!冷凍水管的敷設方式!!!!!

    各位大蝦,本人有個問題:冷凍水干管應該選擇直埋敷設好還是選擇地溝敷設好呢???因為建筑外觀不允許,所以只能兩者中采取一種。如果直埋敷設,那么水管或者水管保溫層壞了的話很檢修。如果地溝敷設的話,那這個地溝需做多深呢?

  • 關于住宅內給水管敷設的討論。

    剛出的住宅規范要求水表都裝在室外,在多層住宅中,水表一般就設在一層的水表間里,而每個住戶一般都有兩個衛生間,再加一個陽臺,有些由于建筑的原因,距離較遠,那給水管是從一樓的每個給水點上去,三個給水點三個排管 還是一根管子,再每戶分呢

  • 熱水管道可以埋地敷設嗎!?

    熱水管道和蒸汽管可以埋地嗎!?如果不行 那沒有地下層的下行上給閉式熱水系統是不是一定要有管溝?如果不設溝又怎么走呢?請教大蝦

  • 關于給水管敷設的幾個問題

    1、給水管在墊層內敷設時候,管道從墊層內引出,連接衛生器具后,可否再次引入墊層敷設接其他衛生器具。 2、給水管可否沿墻面引至頂板 然后到另一房間是再引下接衛生器具(管明裝 )(比如兩接衛生器具的房間之間有障礙時。謝謝大家

  • 水管可否敷設在土建靜壓箱呢?

    現在做的一個項目,因為安裝空間狹小,施工方將現有一批消防水管敷設在了土建的座位出風口下的靜壓箱呢,這樣做是不是不可取?規范上有規定嗎?

  • 疑問:地震和給水管的敷設

    根據GB 50289-98 規定,管線應避免在地震斷裂帶上敷設。半年前的汶川大地震波及地區這么廣,當時是否對地下的給水管道產生影響?

  • 風管和水管同時吊起來敷設,哪個在上,哪個在下

    請教各位,當風管和水管同時吊起來敷設時,有的時候需要交叉(比如地下車庫的通風管和噴淋管),哪個在上,哪個在下,大家平常都是怎么做的?

  • 空調冷凝水管如何敷設比較合理

    28層高層塔式住宅,一層10戶,外墻保溫為3cm聚氨酯現場發泡,外墻干掛大理石,其中6處空調外機位下方為600mm寬梁,這6處冷凝水立管只能貼外墻敷設。設計的方案是冷凝水立管設在外墻干掛石材的的龍骨里面,我覺得不大妥當,怕將來冷凝水管維修麻煩,貼外墻大理石敷設吧,又影響建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建議

  • 弱弱地問,DN250的冷凍水管埋地如何敷設

    2根DN250的凍水管,經過市政公路,該如何搞?1,保溫后直接套管埋地?套管選用多大?2,保溫后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政沒有問題急,甲方希望冬天能搞好,那位大俠救急另,誰有那個 建筑設備施工安裝通用圖集91SB7 ?麻煩給傳一個 萬分感謝

  • 室外給水管道管道是如何敷設的?

    在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的?埋深?管槽應如何開挖?管槽底層鋪設什么材料?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道。

  • DN100塑料熱水管能否直接埋地敷設?

    根據資料,管道直埋在泥土中,在某個長度,其受到的阻力在管截面上產生的應力達到材料許用應力,該長度為最大安裝長度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面積 f----管道單位長度摩擦力,f=πDF,D為保溫后管外徑,F=450kgf/m2 [σ]--管材許用應力 鋼管許用應力為1300kg/平方cm,但塑料管材的許用應力值便小很多,若按PB管許用應力為8MPa計算,埋地塑料管每段最大長度僅為8米。如此,是否塑料熱水管便不適于直埋了?

  • 請教關于地下室排水管敷設的問題

    各位大蝦,我現在工程中有一個人防地下室,地下室上面是9層普通住宅,由于地下室的輪廓線大于上部住宅的輪廓線,住宅的前后各有10M-15M的地下室跨度,導致住宅的排水排出管需要敷設在地下室的頂板上,可地下室頂板上的敷土不超過1M(上面走車)。我現在的想法是室外排水的主干管設置在地下室跨度以外,住宅到主干管的檢查井這段10-15M的排出管長度設置檢查口,采用室內檢查口的做法,對檢查口砌井保護,不知是否可行?還有一個問題,地下室人防排出管(焊接鋼管)能否直接接入室外污水檢查井?以上兩個2個問題,請各位大俠指點,小弟多謝了

  • 室內給水管道布置和敷設

    管道的布置1、布置形式室內給水系統按照水平干管的敷設位置,可有以下幾種形式:(1)下行上給式。這類布置是水平干管敷設在首層管溝內或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷設在地下室天花板下。水是自下向上供給。這類布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接給水系統。采用明裝時便于安裝和檢修。(2)上行下給式。水平干管敷設在頂層天花板下或吊頂層內,從上向下供水。多用于多層建筑或高有水箱的給水系統。(3)環狀式。水平干管或配水立管互相邊通成環狀。如大型公共建筑、高層建筑和工藝要求不間斷供水的車間常采用這種方式。(4)中分式。水平干管敷設在中間設備層內或中間層吊頂內,向上下兩個方向供水。常用于高層建筑中設有中間設備層的建筑中。管道敷設方式根據建筑物的性質和衛生要求,給水管道的敷設分為明裝和暗裝兩種方式。1、明裝管道沿墻、梁、柱、地板或桁架敷設。其優點是安裝與維修方便、造價底;缺點是室內欠美觀、管道表面積灰塵,夏天產生結露等。明裝一般用于普通民用建筑和生產車間中。2、暗裝管道敷設在地下

  • 熱水管道直埋敷設05R410如何運用?

    哪位有經驗的,給介紹一下這本國標圖集的運用過程,可以給舉例說明一下,假如管道直徑為DN100,熱水溫度95,如何選擇埋深,什么情況下可以無補償設置,希望各位能夠給介紹一下

  • 請教熱水管道的直埋敷設

    請教,我的直管段最長是120米,其他都是30到40米的管段。一共長度大概300米。工程在蘇北。管段之間都是90度的直角連接。管道走熱水,溫度為65度。是空調熱水管。管徑是DN250,是無縫鋼管。想請教,這樣的管中有錨固段嗎?這個直管段需要做補償器嗎就我的這個情況,請教是做有補償器的好,還是做無補償直埋好?!

  • 關于給水管道沿樓面敷設的問題

    25的PPR管,需從水管井沿樓面敷設至衛生間(埋在找平層內),我的問題是,有沒有什么規定,水管的保護層必須有多厚?我查了一下《給排水施工質量驗收規范》,這上面沒什么規定。有個監理工程師要求施工單位在樓面上鑿槽,再安裝水管,我理解他的意思是要將水管埋得深一點,但一鑿槽,樓面的鋼筋有可能露出來(現澆板)。盼哪位高手能指點指點。

  • 電力電力和消防水管共溝敷設的距離

    電力電力和消防水管共溝敷設的距離最小是多少(均采用安支架敷設)?規范對這一問題好像沒有明確,都是講的直埋、明敷的情況,希望大家給點建議

  • 1kV以下電纜和消防水管共溝敷設

    1kV以下電纜和消防水管共溝敷設距離電力工程電纜設計規范上最小是150mm,但其他規范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小間距嗎?希望大家給點建議

  • 排水管道布置與敷設要求

    排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會(huì )。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點

  • 關于給水管道敷設的方式求助

    我現在接觸一個項目,是一個制藥車間的給排水設計,在設計過程中,廠房采用的是中空玻鎂板隔板,隔板厚50mm,為中空,隔板中間是豎向的一道道的中孔,可以穿過DN32的管道吧。電管是可以在這個中空板中敷設。 由于是潔凈廠房,按照規范管道應該勁量暗敷。但是在和甲方溝通中,甲方說可以暗敷管道在這個中空板中,我有點納悶了:這個中空板是可以敷設電管,應為電管密封沒要求,但是水管的彎頭要怎么才接的上?求高手指導解惑。謝謝!~

點擊加載更多

水管敷設

水管敷設專題,為您提供水管敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水管敷設 相關的專業交流討論,更多水管敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

we敷設

架空裸導線

久久热免费视频| 国产黃品无码久久久久久久蜜糖| 国产毛片久久久久久明星| 久青草影院| 亚洲性爱偷| 亚洲综合狠爱爱| 草久色| 欧美成人精品第一区二区三区在线| 国产精品久久久久精品一级af| 香蕉超碰| 男人天堂1区| 成人依依| 府谷县| 亚洲老熟女乱轮| 亚洲 欧美 中文 第一页| 久久久久久久91| swag國産在线一区二区| 久久超碰香蕉| 免费av毛片| 亚洲涩图 国产精品| 久久国产午夜精品理论片| 人人妻人人爽人人澡人人| 国产精选传媒AV| 克拉玛依市| 人妻斩C0930无码四十路| 欧美亚洲精品A| 亚洲无码电影| 欧美亚洲综合精品| 一本久道久久综合五月婷婷| 七月丁香月婷婷| 欧美色不卡| 久久久黄片| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 亚洲AV毛片无码一区二区二三区| 久久精品无码一区二区三区蜜臀| 欧美日韩国产无线码免费| 91精品丝袜国产高跟在线一区| 黄色片在线观看| 日韩亚洲一区无码| 天堂√最新版中文在线地址| 国产拍揄自揄精品视频|