  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 高壓電纜隧道敷設的問題

    現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范?

  • 高壓電纜隨橋敷設的問題

    110千伏的高壓電纜,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,而按相關電力規范,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,如此高壓電纜過橋時如何考慮?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 進小區高壓電纜的敷設怎么要求?

    本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 編輯 高壓走廊接入高壓變電房之前是不是不能入地下室轉橋架走勢?必須于頂板上纖維塑料套管包裹并覆土掩埋或電纜溝架空暗藏? 或者哪本規范里面有這方面的要求啊,進小區變壓房的高壓電纜敷設。求救

  • 高壓電纜在敷設中遇到的問題

    高壓電纜在敷設時,如需和其他高壓電纜交叉,需要注意哪些事項?查找那些資料?請教高手們給予指導。我說的是高壓電纜直埋地時出現的問題。

  • 10kV高壓電纜,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(

  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?

  • 高壓電纜埋地敷設注意的問題

    10KV高壓電纜埋地敷設好象有一種穿波紋管敷設,那么是不是也可以穿焊管或者鍍鋅鋼管敷設呢?如果能的話,需要注意什么問題?鋼管需要接地嗎?

  • 請教!!高壓電纜室內敷設問題

    如題,因條件限制,業主要求將10Kv高壓電纜的敷設方式由室外埋管改為走室內橋架,個人感覺不妥,但翻找規范沒找到相關限制的條文。現在主要的疑惑如下:1. 安全距離,橋架在夾層內,檢修管道等時是否有危險?2. 建筑內有很多高頻精密檢測儀器,是否有干擾?請各位大師們幫忙解答,謝謝!!:)

  • 求助! 高壓電纜穿管敷設方案

    我公司準備在今年投資建設小區外配套電力系統。經過前期設計、規劃,外配套電力系統為滿足后期的場地要求,全部采用150mm的玻璃鋼管、每隔60米一個人井。里面穿3*240mm2高壓電纜2根,全長3km,為確保電纜安裝質量,請教施工方案。

  • 高壓電纜絕緣很低,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。

  • 高壓電纜的型號有哪些呢?

    對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。

  • 求助,關于高壓電纜的問題

    大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣啊?而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會(huì )放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。

  • 請教民建的高壓電纜敷設問題

    商業樓,有1根10kV電纜是設計后加的,從目前的實際情況看,只能放在已經完工的管線下方,且經過中庭走廊和部分商鋪內。現在有如下問題請假大神們:一是電纜敷設在吊頂內,有沒有什么規范要求;二是因為高壓電纜在最下方,后期裝飾施工有安全隱患,且商鋪內的裝飾是租戶自行施工,屆時電纜肯定已經通電,有沒有什么好的安全防護措施。

  • 請教關于室外高壓電纜敷設問題

    10KV電纜負一樓進線,有預留鋼管,進線處到紅線外市政電纜溝大約二十米,地面綠化未定,電纜上面可能是磚砌步道路也可能是花壇,那這一段是直埋加井還是修溝好些呢,如果是直埋,穿鋼管的話墊層還需要做嗎

  • 高壓電纜直埋的蓋板問題

    直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?

點擊加載更多

高壓電纜敷設

高壓電纜敷設專題,為您提供高壓電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電纜敷設 相關的專業交流討論,更多高壓電纜敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電力電纜敷設價格

電纜敷設要求

涩爱一区| 九九精品国产亚洲AV日韩| 亚洲天堂久久| 中文字幕av一区| 99精品国产高清一区二区麻豆| 午夜久久| 亚洲欧美激情精品一区二区| 99精品人妻无码专区在线视频区| 青青草app| caopron超碰人人看| 噜噜色.com| 国产午夜福利在线| 客舍青青柳色新| 亚洲老司机综合网| XX00无码| 九九热精品视频在线观看| 免费福利片| 久久夜色精品国产欧美乱| 伊人久久大香线蕉av最新| 插进来综合| 精品久久久久AV免费观看| 日本精品久久久久久久久| 色婷婷五月免费| xx.av| 玖玖操| 玖玖在线观看| 久久国产精品一级毛片| 日产AV免费观看| 欧美亚洲天堂网站| 亚洲一区二区三区激情| 亚洲综合色五月| 国产又猛又黄又爽| 亚洲啪AV永久无码精品放毛片| 97视频免费看| 亚洲成人在线观看一区| 国产区第一页| 日韩欧美熟女一区二区三区| 骚妇无码网站| 一边做饭一边躁狂怎么办 | 香蕉视频区一区二区三| 激情综合五月|