請問大家: 對于計算電纜YJV-10KV-3*120mm2,在圖上量得敷設實際直線距離為50m,計算其長度時,還需要再乘以3嗎?
定額本中對電纜預留附加長度有一個表,不知在一種情況下,該取哪幾項,請只不要摘錄定額條款,另外共箱母線在什么時候記取?謝謝大家........
公司用的電纜電線都是按照100m/卷定的貨,最近發現到現場總是長度不夠,需要怎么檢驗,必須得拆開量嗎?還有沒有其他的方法?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
請問10KV-300的電纜用電纜溝敷設,測量距離1600米,預留長度多少?中間分線箱加多少米?哪里有這方面的規定?是怎樣規定的?急等!謝謝!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會(huì )使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
10KV電纜敷設工程設計圖中,計算得出實際距離為289米,最終為309米(包括電纜上桿和進配室部分)。這里面的309米夠不夠用,是否已經考慮到裕量?像這個電纜長度計算 要注意哪些關鍵點?請教大家 謝謝大家的指點
不懂概預算,經常為此爭論不休。圖紙上統計電纜長度,根據設計要求,肯定留有裕度,也考慮了電纜敷設弛度、波形彎度及做頭能多方面的因素。請問:在此基礎上,概預算計算工程量“電纜敷設長度”一欄時,還需要再考慮“電纜敷設的附加長度”嗎?換言之,概預算到底是根據設計圖紙上的“材料清單”計算,還是要在具體的“電纜路徑圖”上拿尺子量?“電纜長度”(施工設計圖:材料清單)是不是等于“電纜敷設長度”(概預算:工程量計算)?
現在接到一個項目,客戶那邊要求讓我們這邊給他們統計電聯的量,包括規格型號,長度等。由于我們公司是做成套的,很少做這種事情,型號還好說,就是統計長度不知道該如何下手。請教前輩們指點一下如何根據藍圖統計電纜長度的方法。小弟由衷感謝
為什么我電纜敷設計算長度是錯的,相近2M的電機一個長度55米,一根288m,是什么原因??電纜計算長度方式是不對吧!!!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
天正2014-2007,XP SP3在電纜比較少,樓層只有兩層的時候,相鄰兩面柜之間電纜長度還算正常電纜達到180根,樓層達到6層的時候,相鄰兩面柜間電纜長度居然達到了27米刪除工程,再新建工程、重新導入電纜表也會(huì )造成這種誤差,多次試都一樣的有些電纜在第一次敷設的時候長度還對,再次調用自動敷設一次的話電纜長度會(huì )增加,每敷設一次電纜長度增加一些全選電纜,自動敷設,敷設完成后,再次打開電纜敷設界面,發現有部分敷設完成的電纜變成黑色,查看路徑被告知敷設錯誤,也無法重新敷設
天正電氣電纜敷設中,里面的標注設備的標高是采用相對標高么?我用在工業設計方面,采用絕對標高(所有的高程都是采用黃海的高程的),單根電纜統計的長度相差1倍多。另外,標注設備界面中的圖面識別無法用,總要一個個的去手工標注設備,問題可能出在哪兒?謝謝!!
電纜敷設長度
電纜敷設長度專題,為您提供電纜敷設長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設長度 相關的專業交流討論,更多電纜敷設長度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題