技術大佬們,有一單回220kV線路,300導線,想更換更大線徑(400或630)以增加載流能力,如果300換為400的導線,工程量大不大?哪些設備或裝置需要改變?
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
最近做一個項目,35kV架空線至室外變臺,按照圖集上用的是裸導線,我圖上選用絕緣架空導線。可是監理說不能這么用,說雨水會(huì )從絕緣層間隙流入會(huì )產生火花,還說絕緣導線太重,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,還有他說會(huì )產生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]
核心提示:架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回路或多回路線路,不同回路的不同相導線間的距離不應小于3 m。(3)同桿架設10 kV及以下雙回路或多回路線路時,轉角橫擔或分支線的橫擔距離,距上面橫擔距離取0.45 m.距下面橫擔距離取0.6。(4)當通訊電纜與6- 10 kV架空線路同桿架設時,其間距不得小于2. 5 m。(5)廣播明線和通訊電纜與380 V及以下架空線路同桿架設時,其間距不得小于1. 5m。
應力定義為“單位面積上所承受的附加內力”。架空線路 導線各點應力大小相同么?通過看應力曲線圖,覺得大小應該是相等的,但是有疑問,懸掛點的應力感覺上要比中間的點應力大啊,嘿嘿本人線路新手
1、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,而且線間距離較小,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,發現上述問題,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導線上拋擲金屬物體,也會(huì )引起導線的相間短路,甚至斷線。此外,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會(huì )引起線路短路或斷線事故。因此在交*、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會(huì )使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下!!!
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝
一揖到地請教:用光纜傳輸電話信號,除了光纜外,還需要什么設備?具體舉個例子來問:現有一段300對通信電纜(從900對交接箱到900對交接箱),共有6千米長。因種種原因現在要換成16芯光纜傳輸,從一端到另一端,需要哪些設備材料?(我理解的,光纜兩端應該各有一套光電轉換設備,具體是什么設備,還需要哪些設備,就不清楚了)這么長的一段(6千米),技術上有什么問題,施工中要注意什么事項,也請詳細賜教,謝謝了!!請針對我舉的例子來解釋４從一端到另一端的順序開列一下所需的傳輸設備材料,致謝致謝!
:( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了。。。手頭給我一個活,帶我跑了幾天,準備讓我干這活。可我從沒做過,怎么辦?想請教高手幾個問題。1、架線桿選擇問題。高度、型式都可以自己找,什么直線桿、轉角桿的。包括線路兩邊的安全距離,垂直段安全距離都可以找到。就是有一點不知道,桿子定了,桿距是由廠家給的嗎?因為我看到樣本上有關桿距的規定。我覺得,桿子定了,如果架空線也定了的話,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧?2、絕緣子選擇的問題。我沒有樣本哦。3、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,始端是現成的110KV變電所,還空著幾條35KV出線位置,上面工作完成后,架到用電端的時候,35KV端的進線隔離刀很大啊,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧?有沒做輸變電的高手啊,給幾分圖紙來看看啊。。。高手講解一下啊。:kiss:
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可*。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管
請教架空線路落地用什么開關好,聽人說用跌落式開關,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,最近做的一個設計要補充這個圖,謝謝了
摘要:浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款適用于35KV以下電壓等級的配線線路設計CAD軟件,嚴格遵守“國家電網公司農網改造10kv及以下典型設計”。軟件提供導線力學計算功能,導線力學計算功能可計算不同條件下導線的比載、應力及弧垂,并能以曲線、表格等多種形式呈現。
(1)10(20)kV架空配電主干線、大支線的導線截面宜采用240mm2,分支線的導線截面宜采用150mm2,配變引下線采用50 mm2。根據規劃有可能成為干線的導線宜一次敷設到位。(2)市區、城鎮低壓架空導線可采用鋁芯交聯聚乙烯絕緣線,干線截面185 mm2,支線120mm2,特殊情況需進行載流量驗算。化工污穢及沿海地區應采用銅芯水密型交聯聚乙烯絕緣線,但應采取密封防水措施以避免導線腐蝕應力斷線。(3)接戶線采用交聯聚乙烯銅芯絕緣導線,其截面不得小于16mm2。(4)各地市在使用時應根據各自的需要選擇2至3種常用截面的導線,可使桿型選擇、施工備料、運行維護得以簡
在線路工程設計中,當我們需要在桿塔上架設導線時,必須要考慮導線的力學特性,進行弧垂計算,以防止導線被拉力受損或下垂嚴重。這就需要我們在設定桿塔的檔距、選擇導線的型號后進行相應的力學計算。在傳統的CAD軟件中,導線力學計算的計算過程很繁瑣,計算公式也很復雜,這使得設計人員容易在計算中犯錯。浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款專業的架空線路軟件,其為設計人員提供了簡單快捷的導線力學計算,保證了計算準確性,提高了計算效率。那么,其實際表現果真如此嗎?為了驗證,我們從浩辰CAD官網下載了浩辰CAD架空線路優化設計2011,并通過實際計算來進行演示。首先,我們在工具欄中點擊【導線力
本帖最后由 gstarcad_1992 于 2013-6-21 10:34 編輯 摘要:電流通過桿塔上的導線傳輸給用戶,在配電線路工程設計規范中,嚴格規定了導線之間的安全間距,以及導線距離地面的安全間距,這些參數都要融入到設計思路中,一旦忽略,到施工運行后,容易發生電力故障危險! 導線安全間距 用戶需求度 ★★★★ 適用場景: 軟
各位朋友有這樣的圖嗎?能發給我嗎? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了!
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!!!!
架空線路導線
架空線路導線專題,為您提供架空線路導線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空線路導線 相關的專業交流討論,更多架空線路導線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題