大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝
大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔一起通過.然后再想辦法做防火封堵.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝
請問各位高手下面的例子:某建筑一、二空調共用一條主電纜,三、四層空調也是共用一條主電纜,每層都要一個電箱,電纜沿橋架敷設。我想問共用電纜時 是使用預制分支電纜好?還是把主電纜先引進一層電箱,然后再從電箱分支到另一層電箱?
各位大哥們幫小弟解答一下,現在我這邊的工地圖紙上畫的是母線 和電纜都是明敷設該怎樣固定,間距是多少?還有電纜之間的間距?母線槽該怎么固定?哪位大哥幫小弟解答一下,有圖片的話更好。小弟先謝過了
如題,我覺得預制分支電纜就不需要橋架了吧那是不是很浪費?還有就是,一個小高層,是采用預制分支電纜好呢,還是普通電纜就行呢我怎么覺得普通電纜就挺好的呀,而且只一根上去就行,預制分支電纜還得五根上去
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
收錄于話題
1. 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于 2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。 2. 當穿管管徑不大于電氣豎井壁厚的 1/3 時,線纜可穿導管暗敷設于電氣豎井壁內。 3. 當電能表箱設于電氣豎井內時,電氣豎井內電源線纜宜采用導管、金屬線槽等封閉式布線方式。 4. 電氣豎井的凈寬度不宜小于 0.8m。 5. 電氣豎井內應急電源和非應急電源的電氣線路之間應保持不小于 0.3m 的距離或采取隔離措施。 6. 強電和弱電線纜宜分別設置豎井。當受條件限制需合用時,強電和弱電線纜應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施。 7. 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為 0.5m~1.0m。 8. 電氣豎井內應敷設接地干線和接地端子。——文章轉自:吉林工程信息
1. 電氣豎井 A. 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于 2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。 B. 當穿管管徑不大于電氣豎井壁厚的 1/3 時,線纜可穿導管暗敷設于電氣豎井壁內。 C. 當電能表箱設于電氣豎井內時,電氣豎井內電源線纜宜采用導管、金屬線槽等封閉式布線方式。 D. 電氣豎井的凈寬度不宜小于 0.8m。 E. 電氣豎井內應急電源和非應急電源的電氣線路之間應保持不小于 0.3m 的距離或采取隔離措施。 F. 強電和弱電線纜宜分別設置豎井。當受條件限制需合用時,強電和弱電線纜應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施。 G. 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為 O.5m~1.Om。 H. 電氣豎井內應敷設接地干線和接地端子。
最近遇到了個難題,240平方的全銅電纜,得從一樓運到30樓去,豎井特別小,沒有足夠的工作面。塔吊已經拆了,離升機也拆了,電梯還沒有安裝好。 現在不管用什么設備,都得人工搬到30樓去。郁悶啊!在網上找了些能牽引的吊電纜的設備,要不是沒有足夠的工作面,就是設備太大或者太重,沒法展開。 想了很久,還是想用滑輪組先將吊電纜的鋼絲引出電井,再用什么設備來牽引。又沒有找到合適的設備。 請問列為大俠,有什么好的辦法么?感謝了!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
這是我在某電廠現場拍攝到的電纜豎井,朋友們看看怎樣?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會(huì )使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
豎井電纜敷設