現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房?jì)取E杂幸蝗細獗黹g!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及侠報矩路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
想請教有關于線路敷設的問題! BV阻燃管在地下或是在天棚內敷設時,應是穿鋼管保護還是穿塑料保護呀?有沒有什么相應的規范標準呀?想請教有識之士指點一二,謝謝! 急切想知道答案,請快!
<火災自動報警線路施工驗收規范>GB50166-92: 第2.2.4條 不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路,不應穿在同一管內或線槽的同一槽孔內。那消防控制,消防通訊,警報線路是不是屬于不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路?如果是的話,就意味著不能在同一個線槽內敷設了?
那位大俠好心,告訴小弟哪里有線路敷設方式和部位字符下載,和電氣設備常用基本文字符號下載或者那位大俠好心講解下常標注的那些。謝謝!小弟我最近去工地實習,看了好多圖紙都不知道標注的是什么意思?
在GB50054中,吊頂內敷設的配電線路必須采用金屬管,但在建筑設計防火規范GB50016-2006中,規定可采用難燃材料的塑料管,你通常使用何種管材,依據是什么?何謂難燃塑料管
<GB 50054-95>條文:1.第5.2.12條:布線用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可繞管).塑料線槽,應采用難燃型材料,其含氧指數應在27以上。問,含氧指數如何理解?是否指在燃燒時釋放氣體中的含氧百分數?還是在燃燒時消耗氣體中的含氧百分數?其在<GB 50054-95>的條文說明中無第五章的說明。2.第5.2.7條:金屬管. 金屬線槽布線宜用于屋內.無外場所,但對金屬管. 金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。問:“在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。”如何理解?在建筑物的頂棚內,PVC管就不可以用了嗎?請各位前輩.同行指教。。。。。。
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝
在途中的電線敷設方式具體意思是什么,那幾個字母各表示什么?謝謝
請問各位高手,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎?
從主樓到付樓的消防線路(付樓點不多,不設控制器),直接用總線引來,請問各位大蝦,用那種普通軟線穿鋼管埋地敷設可以嗎,如不行,應該如何處理?
不知這個話題是應放在這個板塊還是智能減災板塊,因為主要是線路敷設,故放在此板塊,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生長、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。”并參考04DX002第九頁的注解:為了確保消防用電的可靠性,其配電線路應與其他動力、照明配電線路分開敷設。問題:一般我們應急照明是單獨一個橋架,其他強電一個橋架,在這個強電橋架里分非消防負荷、消防負荷,消防負荷的雙回路要分開,至少加兩個隔板,另外普通電梯的兩個回路也應分開,這樣就是:1非消防負荷、2普通電梯的另一個回路、3消防負荷雙電源的一個回路、4消防負荷雙電源的一個回路。豈不是要三塊隔板,不知大家是如何處理的,希望大家積極參與啊!
對總線制,消防報警線路敷設時是盡量一串到底,還是就近連接,到處分支。前一種方式布線不太好看,后一種布線不知對系統有無影響,分支接多少設備才行?大家一般采用何種布線方式。
如SC表示穿鋼管,MT表示穿電線管,MR穿金屬槽,SCE表示吊頂內,CC表示暗敷頂板內,FC表地面下這些字母好像又不是拼音簡寫,是什么英文簡寫嘛?
公司網絡(luò )端口水晶頭燒壞了,是什么原因呢,強電線路跟弱電線路敷設間距要求是多少,是不是因為強電質量不高,導致電壓變化,形成變化磁場,引起弱電線路電流激增,從而使水晶頭溫度過高燒壞了,請高手指點,謝謝!
我在做一個小區的電氣規劃,原本設計的380v電纜是埋地敷設的。但甲方為了降低成本,強烈要求將電纜敷設方式改為架空敷設。至于是否能通過供電部門審批,那就是另一回事了。請問:架空敷設的符號表示是什么啊? 還有就是,假如沿墻敷設可以么,可以的話,沿墻敷設的符號表示又是什么?請各位老大指導:)
PR 塑料線槽敷設PC 硬制塑料管敷設FPC 半硬制塑料管敷設SC 薄電線管敷設RC 水煤氣管敷設MR 封閉式金屬線槽敷設CT 電線橋架或托盤敷設K 瓷瓶或拄式絕緣子敷設PCL 塑料夾敷設CP 蛇皮管/金屬軟管敷設QR 鋁合金線槽敷設PL阻燃半硬聚乙烯管敷設AL 鋁皮線卡敷設SR 沿鋼索敷設BE 沿屋架或跨屋架敷設CLE 沿柱或跨柱敷設WE 沿墻面敷設ACE 能進入的吊頂內敷設CE 沿頂棚面或頂板面敷設 BC 暗敷設在梁內CLC 暗敷設在柱內WC 暗敷設在墻內FC 暗敷在地面CC 暗敷在頂板內ACC 暗敷在不能進人的吊頂內
RVVP線路與RVV連接,均為2X0.5,怎么套定額?套控制電纜中間頭制作?RVVP-2X0.5需要做屏蔽電纜頭嗎?或者需要套壓接端子嗎?
現在要做一個廠區的配電,業主要求使用架空線敷設,但是架空線的電壓只有380V,而且在一條回路上需要同時對5棟建筑供電,每棟建筑考慮完需要系數后負荷為120KW左右,而且只能使用鋁線,現在問題就來了,如果這樣敷設的話,豈不是一條架空線路需要共桿5條回路了嗎,請問各位前輩,有沒有什么規范明確指出了架空線路可以共桿敷設的線路最多為多少?
論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28