  • 請教直埋電纜的敷設問題

    變電房出線共九根,相同路徑。準備采用直埋,如果是一層,電纜壕溝就要很寬。能不能分兩層敷設呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔開(電纜不穿管)

  • 直埋電纜同溝敷設的安全間距

    9條(3*240)的10kv高壓電纜同溝敷設,采用分2層敷設的辦法(主要是減少電纜溝的開挖寬度),根據電纜線路施工及驗收規范 (GB50168-92),上下2層的安全間隔距離為10cm是否合適,并且可以滿足維修的要求呢?希望各位前輩能夠告訴小弟了,不勝感激!

  • 改造項目直埋電纜怎么處理

    一個改造項目,原來設計室外電纜都是-1.4m直埋,這次改造部分電纜需要更換,初步想沿著原路線做600深電纜溝,改造配電回路直接上新的電纜,但是有點擔心施工的時候會(huì )把不想更換的電纜破給壞了。

  • 新人問個直埋電纜的問題。

    綠化帶下直埋鎧裝電纜4*25+1*16 問電纜溝一般挖多寬多深,不用做地溝吧,地下鋪沙子上面蓋磚直接埋上就行嗎?蓋的磚一般用什么磚?問題比較初級請各位賜教。

  • 【請教】直埋電纜能否敷設在混凝土硬化路面下

    如題,室外直埋鎧裝電纜,按規程敷沙和蓋板并敷設-0.7m以下,請問,直埋電纜能否敷設在混凝土硬化路面下,也就是電纜直埋完了后,廠坪全部用混凝土硬化。這種做法是否應該是電纜根數確定,沒有后期敷設電纜考慮的情況下使用。還是:室外直埋電纜同室內電纜敷設不能敷設在水泥地坪中道理一樣,根本不能敷設在混凝土硬化路面下?

  • 直埋電纜一定要敷設在凍土層以下嗎

    根據電力工程電纜設計規范5. 3. 4 直埋敷設于凍土地區時,宜埋入凍土層以下,當無法深埋時可埋設在土壤排水性好的干燥凍土層或回填土中,也可采取其他防止電纜受到損傷的措施。意思是直埋電纜盡量敷設在凍土層下方。如果不行, 要求干燥或者防止受到損傷。那么問題來了,大家怎么理解損傷二字,是指什么損傷?

  • 為什么直埋電纜敷設有纜間最小凈距要求,橋架內敷設沒有呢

    為什么直埋電纜,強調了電纜與電纜間有最小凈距要求 而橋架內敷設的電纜,基本都是一根挨著一根敷設和固定,沒有要求互相存在最小凈距要求了?

  • 關于35KV直埋電纜短路點的檢查

    單位有兩根35KV直埋電纜,每根電纜1300米,從單位110KV變電所放出,平時一根正常供電,另一根備用,目前發現備用電纜有單相接地故障,(兩根電纜中間有接頭)請問各位怎么能找出故障電纜的故障點,或者有什么儀器能判斷故障點

  • 66KV直埋電纜距建筑物的距離

    請問各位朋友66KV電壓的直埋地電纜 距離建筑物的距離是多少呢??那個規范上說明??我查了很多規范都沒有明確的回答!!只有對架空線的回答!!請問那位朋友知道!!謝謝!!

  • 直埋電纜穿越國道保護管?

    請教:直埋電纜穿越國道保護管可不可以使用塑料波紋管?規范上應該用鋼管,可頂管的施工單位說目前電力系統都在使用塑料波紋管。

  • 直埋電纜絕緣故障查尋~~~~~

    直埋電纜3*150電力電纜400米,埋深1米左右大部分在電纜溝里,充沙、有水,最近C相絕緣0.1兆歐,用SYCOM 8875 查了半天沒什么明確效果,請教各位有什么好方法,或者誰用過SYCOM 8875 的指導一下 ,另外還有電話電纜和控制電纜芯線斷了 ,也是查不出故障點來,求助啊~~~~~~~

  • 如此直埋電纜,大家看看錯誤在哪里!

    如此直埋電纜,大家看看錯誤在哪里!

    使用才一年時間,電纜已經放爆N次了,讓大家做個案例分析![

  • 室外直埋電纜為什么要作波浪形埋設?

    劉介才第5版《工廠供電》第五章有關工廠電力線路的埋設(P178)中,說明直埋型電路電纜要作波浪形埋設。小弟對這點不是很理解,為什么直埋的時候需要作波浪形埋設?這樣有什么好處,畢竟波浪形埋設會(huì )增加電纜的長度及造價。

  • 有關直埋電纜所在土壤電阻率的問題請教

    有關電子信息系統防雷的問題。計算的時候比如直埋電纜的話,他所在的土壤電阻率是多少一般?土建說是人工填土,查不到電阻率是多少啊。還是說直埋電纜一般都是充沙直埋的,按充沙的算?那又是多少?請教了,謝謝

  • 直埋電纜需要做電纜井嗎?

    廠區內電纜敷設,采用鎧裝電纜直埋,過路處及入車間配電室處是否需要加電纜井?還有市政10KV電纜進入廠區處是否需要加電纜井?

  • 室外直埋電纜過路保護管壁厚問題

    關于室外直埋電纜過路部分要求穿SC管保護,可是找不到穿線用鋼管的壁厚要求,是否與低壓流體輸送用鋼管一樣?有沒有相關的規范要求?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于地埋電纜保護管的選用

    1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

點擊加載更多

直埋電纜敷設

直埋電纜敷設專題,為您提供直埋電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直埋電纜敷設 相關的專業交流討論,更多直埋電纜敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

低壓電纜敷設

鋁合金電纜敷設與安裝

九九色精品| 电影小影视| 中文8黄色成人| 看欧美一级黄片1024| 久久精品亚洲视频| 在线欧美中文字幕农村电影| 无码人妻熟妇av又粗又大无| 久久精品国产99久久6| 东阳市| 亚洲欧美 中文激情| 久久久97国产欧美精品一群二群| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 欧美日成人99爱视频| 久久精品成人热国产成| 狠狠操狠狠爱| 色臀av| 欧美性爱第一区| 欧美国产另类| 看黄网站| 亚洲AV无码精品色午夜色欲av| 日本又白又大的奶头网站| 久久亚洲AV无码久久精品 | 在线免费黄色| 夜夜爽妓女8888视频免费观看| 亚洲无码高清不卡| 一区二区乱子伦在线播放 | 免费黄片一区| 亚洲欧美日韩精品久久 | 欧美黑粗大| 中文字幕一区二区三区有限公司| 婷婷,人人操| 色吆吆| 精品国产Ⅴ无码Av免费久久| 攻演戏时真进去了h| 亚洲一线产区二线产区的| 欧美国产91| julia一区二区三区在线| 91国偷自产一区二区介绍| 视频库| 色婷婷久久久| 国产伦精品一区二区三区高清|