由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?
求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定?謝謝
電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,可以嗎?
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,其實,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白?謝謝。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,不過有人指出錯誤了,所以,補充一下。謝謝!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤。
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考。
現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實例;英國倫敦、法國巴黎有400kV高壓電力電纜過橋實例;美國有115kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實例;我國城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19
各位好!由于設備本身含油,在設備四周設計了儲油地溝,然后用導油管引到室外總事故儲油池。導油管需要穿過管線地溝,而地溝中有低壓電力電纜通過,電纜與導油管為交叉敷設。根據GB 50217-2007表5.1.7,油管是算熱力管道還是其他管道?如果算其他管道,沒有交叉的說法,是否意味著對于交叉而言,沒有距離限制?按照此規范中直埋要求,電纜與地下管溝(油管)的交叉距離最小為250mm(電纜穿管),既然埋管都有這么高要求,在地溝中明敷距離應該要求要更高才對?請問低壓電力電纜與導油管距離要求是多少?應該參考哪個標準或規范的條款?
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。
我在北京,現在做一個云南的電氣項目,關于各個參數規格的電纜選型,請問我參考哪里的標準,各位誰有云南地區的電纜選型標準?謝謝
1、使用范圍 1.1 電纜溝 電纜溝是用以敷設和更換電力電纜設施的地下管道,也是被敷設電纜設施的圍護結構,有矩形、圓形、拱形等管道結構形式。 電纜溝適用于道路、廠區、建筑物內電纜出線集中且不需采用電纜隧道的區域;城鎮人行便道或綠地等區域。但在蓋板不可開啟區域,不應選擇電纜溝。 一般在變電站出線、小區道路、電纜較多、道路彎曲或地坪高程變化較大的地段,可以采用電纜溝與電纜排管、電纜井等進行相互配合使用。 電纜溝為有蓋板的溝道,敷設和維修電纜時都必須揭開蓋板,很繁瑣、不方便,溝內還容易淤積贓物、積水。但因土建施工簡單、造價低,常在工程中采用。
問題見圖片
這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因
現有一110KV終端變電站,內橋接法。站內設兩臺50MVA 110/10.5變壓器,現業主打算110KV電纜采用室內電纜敷設,即GIS室的進線和去變壓器的出線均采用地下電纜夾層來敷設。請問在電纜敷設過程中,需要注意哪些事項呢?注意所有設備均在室內。是否可以按照簡單的電纜夾層設置橋架來敷設呢?謝謝大家,請多多指教!
電力電纜敷設要求
電力電纜敷設要求專題,為您提供電力電纜敷設要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜敷設要求 相關的專業交流討論,更多電力電纜敷設要求相關內容請訪問