TN-S系統,塔吊三級箱也安裝了漏電保護器,但還是會(huì )跳一級箱甚至是箱式變壓器。目前還未發現規律(比如擺大臂或者起落鉤會(huì )導致跳閘),求高手給分析一下類似現象出現的可能原因?感謝!
電燈老是閃爍,燈關后閃爍,是電燈最常見問題。白熾燈不會(huì )出現關燈后閃爍的問題,LED燈的閃爍故障率要高于日光燈。究竟是什么原因導致電燈關燈后閃爍呢?該如何解決這個問題呢?
一棟26層住宿,13臺表箱,每臺都有誤跳閘現象,但是住戶內的漏電微斷不跳卻跳到戶表箱,,用電負荷不大的時候一般是延時幾個小時跳閘,如果用電錘之類的負荷直接跳閘,但是都是跳戶表箱卻不跳戶內漏電微斷,是怎么回事啊,零線沒有重復接地
在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了!!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會(huì )跳啊?小區的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得啊!所以來請教各位大師!{:1_105:}
家里的廚房會(huì )跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會(huì )跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~
我們有個項目,現在問題是這樣的:第三級配電的配電柜,后端接隔離變壓器,隔離變壓器副端暫時空載,零地短接后與前端PE連接。前幾天送電時,一路跳閘跳到10KV變壓器進線開關,所有開關全跳,太妖了這個配電柜不合閘時是一切正常的,都送得上電。我現在分析有幾種可能性,但似乎都不能講通所有問題:1、既然跳到高壓側了,應該是后端短路,而且應該是三相短路。可問題是短路點在哪里,這么大的短路電流現場項目經理說并沒有發生打火或者說哪里有燒焦的痕跡。2、因為隔離變壓器在零地短接后又與前端PE連接了,啟動的勵磁電流順著PE線返回供電變壓器的中性點N線,被繼電保護判定為存在零序電流而使供電變壓器輸出開關跳閘。但問題是其他開關跳閘沒辦法解釋。3、隔離變壓器有問題,導致短路跳閘。或者說勵磁電流(包括鐵芯硅鋼片不合格,造成鐵芯產生的渦流過大)過大,導致跳閘。但問題是這個問題造成的電流會(huì )有超過12.8KA這么大嗎?說明一下,變壓器的輸出主開是3200A的。請各位高手幫忙分析一下,不
大家好,知道本群高手輩出,小弟最近被一問題困擾。家中的臥室插座一路線最近幾天接漏電保護開關,老是跳閘,漏電開關是好的,根本合不上。隨機請專業電工帶搖表過來,測試這路線路,發現這條線路有漏電現象。可是這個電工嫌工程麻煩,說我家是斷點接電,找不到原來線路的節點,所以把這里線路接到備用的空氣開關上(C16),開始用兩天正常。昨天晚上發生了,跳總閘和分閘現象,并且深夜也沒有用大負載的設備,早上發現后,這路線的分閘也合不上了。請教:如果診斷此故障,并解決此問題。小弟在這里謝謝了。
明明已經關燈了,電燈卻一下一下的閃,雖然這種閃爍對用電沒有什么影響,但是漆黑的夜里電燈一閃一閃的,你以為拍鬼片啊!為什么家里電燈關掉后還會(huì )閃?如何
我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多而跳閘,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!
說明: 1、本工程采用桿上變壓器,變壓器至總斷路器電源側采用TN-C系統,總斷路器進線為A、B、C和PEN,總斷路器采用正泰產品DZ20L-400/3N300,該斷路器進出零線不受分合閘影響,始終為連通狀態。 2、由于總斷路器距變壓器較近(約50m),且水位較高(挖0.5m就出水),經實地測量,總斷路器的進線處PEN與該箱內的地排阻值為0,因此總斷路器的進線處PEN沒有做重復接地,箱子做有保護接地(接地極引一根10mm2BV線截至地排),我是這么做的:從斷路器負荷側出來的A、B、C、N和地排引出的PE線組成TN-S系統。 3、負荷為三相均衡分布的金鹵燈等照明。問題: 照明每次通電兩個小時左右,總斷路器就跳閘,求解決方案。
斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次跳閘,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,即可了解、發現、解決故障。注意:在檢修電路時,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。
緊急救助:最近家里照明電路跳閘,試請教諸位高手幫忙,先謝了!現象:1。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的。2。照明斷路器跳閘后,再合上,照明斷路器不馬上跳。大約5-20分鐘后又跳。3。測照明電路的電阻,火線與零線大約為60兆歐,但有時又是無窮大。火線與地線為14兆歐,甚至更小,零線與地線為60兆歐左右。4。嘗試將火線與零線線路反接,到現在又不跳了。但火線,零線,地線的電阻都不為無窮大。試問:照明線路到底什么原因,反接對其它插座電路有五影響,有沒有較為徹底的解決辦法?再次謝謝!
家里水表一直在轉,換了水表也是一樣。自來水公司說是內漏,可是哪里都沒有發現有漏水。房子有三層,樓頂有蓄水桶,太陽能,勻未發現漏水。請大神們給給解決方案。
求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑!? 家里閘都關了,怎么還會(huì )有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險啊??? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常啊?), 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?
我們家居裝飾的時候經常會(huì )采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。
家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因。 首先給大家分析一下哪些原因會(huì )導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析; 2、空氣開關跳閘的原
我們小區提供地下溫泉熱水,我家一直在使,可是最近熱試管一直出冷水,每天放好多水都是冷水,嘗著像是自來水,偶爾也能放出熱水。維修了幾次都不行。1、把單元的熱水總閥門關了,熱水管沒有水。2、把家里冷水管總閥門關掉,冷水管沒有水。上述說明自家的自來水龍頭不存在串水可能,不知道是哪里出了問題?物業也沒辦法。請教高手回答。
電路跳閘大體分為過載,漏電,短路三個原因。1.什么情況下會(huì )造成過載? 怎么解決?我們家里的空開(斷路器)都是有一定容量的,超過額定容量就叫過載。比如下面這個漏電保護器的容量是16A,那么以家用電220V計算總功率不得超過3500W,如果這是控制廚房的插座電源,差不多等于一個電磁爐(2000W)+一個電飯鍋(1500W)的容量。如果有其他電器同時使用廚房插座就會(huì )導致過載跳閘。 因過載導跳閘通常空開會(huì )發燙而卻只跳黑色這個開關。解決方法是,不要同時使用大功率電器或跟換大容量的空開,同時還需跟換相匹配的電線。2. 發生漏電跳閘怎么辦?如下圖所示現象邊上白色開關同時跳下可以認為是因為漏電造成跳閘。當發生漏電跳閘,空開無法推上去,這時先拔掉這條線路上所有插頭,在去推空開(有些漏電保護器需要將上面一個正方形的小點按一下才能推)。推上去后再一個一個插上插頭同時觀察空開,當插到漏電的電器時漏電保護器會(huì )跳閘。說明就是這個電器有問題。