各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激。
由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,相序顛倒,即A變C,C變A,在不改變母排的情況下,能否用10KV電纜進行更改連接.
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,如果用電纜連接會(huì )不會(huì )柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙。
朋友們看看圖,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,踩在母線橋外殼上,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]
10kv母線橋與主變的連接
大家好,因為公司設備增容,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,施工比較方便)?謝謝大家,如有描述不清的地方請諒解。
圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:
巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV 、額定工頻耐受電壓 38kV 、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV 、額定電流 4000A 、額定頻率 60Hz 、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級
變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,許多變電所都對主變進行了增容,并對相關設換和校驗,但往往會(huì )忽視主變母線橋的動穩定校驗,事實上此項工作非常重要。當主變增容后,由于阻抗發生了變化,短路電流將會(huì )增大許多,一旦發生短路,產生的電動力有可能會(huì )對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,絕緣子間的跨距較長,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題。 1 短路電流計算 已知#1主變容量為10000kVA,短路電壓為7.42%,#2主變容量為12500kVA,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125
10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????
請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別?各有什么特殊要求?有圖片嗎?謝謝!
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,絕緣等級好,內部無對流空間,體積也小,但價格貴,作長距離供電用(美觀,方便),一般可用于戶內,也可用于戶外。還可以直接插接配電箱,直接配電。
10kV高壓系統,高壓配電柜雙列布置,架空母聯橋架連接。中間部分排列為......負荷配出柜、母聯叉車柜、母聯開關柜、負荷配出柜......1、母聯叉車柜、母聯開關柜的先后位置不同有什么影響嗎?(比如影響到上出線的架空母聯橋架?或者分段、保護等其他方面?)2、上出線從哪個柜出比較好,是母聯叉車柜上出然后到另一列的負荷配出柜好,還是從母聯開關柜上出好?(好象和第一個問題有點類似)請指教下,謝謝!
一組剛送電的ABB UniGear 550 母線橋照片,發給大家看看。:)
10*10銅排平放在橋架里,用絕緣子固定,長度有20米,現在感覺電磁躁聲很大,人站在低壓配電室時間稍長就難受。請問各位有沒有什么好的辦法來解決這類問題,是不是用線排夾就好些?
請教各位大神,小弟最近做低壓供配電,2進線1母聯,有以下2個問題想請假各位大神: 1.聯絡(luò )母線橋是用三相四線還是五線?(廠房是TN-S系統) 2.進線和母聯的進線開關是用3P還是4P? 3.有做過3進線2母聯的么,請問相關的連鎖是怎么做的? 請大神賜教,謝謝
案例--變電所母線橋的動穩定校驗 朱時光修改下面以35kV/10kv某變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題。 1 短路電流計算 圖1為某變電所的系統主接線圖。(略) 已知#1主變容量為10000kVA,短路電壓為7.42%,#2主變容量原為1000為kVA 增容為12500kVA,短路電壓為7.48%。 取系統基準容量為100MVA,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/12500=0.5984假定某變電所最大運行方式系統到35kV母線上的電抗標么值為0.2778。 ∴#1主變與#2主變的并聯電抗為: X12=X1×X2/(X1+X2)=0.33125;最大運行方式下系統到1
請教各位前輩:開關柜和母線橋之間,一個使用銅排,一個使用鋁排,這兩者之間可以通過哪些方法將銅排與鋁排進行搭接?或者說是采用何種方法實現銅鋁轉接?
在某電廠的低壓廠用電系統系統中,系統為三相四線制,中性點為直接接地.(每臺變壓器零母線上帶零序CT)汽機和鍋爐PC一般分為兩段,兩臺變壓器分別帶一段,如鍋爐PC-A段,PC-B段,兩段通過母線橋由母聯開關進行聯系,兩段低壓盤的N線直接連接在一起,(沒有經過母聯開關)請問高手,這樣連接對零序保護會(huì )產生什么影響?(假如A段和B段正常運行,母聯在斷位,這時A段母線發生接地,對B段有無影響,A段能否正常跳開?)
想請教各位高手,110KV主變變低母線橋是否要安裝避雷器,有沒有相應的規范。另外,如果母線橋比較長,是不是要多安裝一個伸縮節??