各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激。
10kV高壓系統,高壓配電柜雙列布置,架空母聯橋架連接。中間部分排列為......負荷配出柜、母聯叉車柜、母聯開關柜、負荷配出柜......1、母聯叉車柜、母聯開關柜的先后位置不同有什么影響嗎?(比如影響到上出線的架空母聯橋架?或者分段、保護等其他方面?)2、上出線從哪個柜出比較好,是母聯叉車柜上出然后到另一列的負荷配出柜好,還是從母聯開關柜上出好?(好象和第一個問題有點類似)請指教下,謝謝!
10kv母線橋與主變的連接
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,相序顛倒,即A變C,C變A,在不改變母排的情況下,能否用10KV電纜進行更改連接.
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,如果用電纜連接會(huì )不會(huì )柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙。
朋友們看看圖,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,踩在母線橋外殼上,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]
04年為用戶做一個項目,原來一次系統圖顯示最大電流才2000A,結果實際使用時增容了,電流達到2500A,現場反映10kV母線橋翁翁聲過大,發熱現象嚴重,不得已配電所安裝了空調以求緩解一下發熱問題,我們原來的母線橋殼體采用的是Q235冷軋鋼板。
大家好,因為公司設備增容,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,施工比較方便)?謝謝大家,如有描述不清的地方請諒解。
圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:
巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV 、額定工頻耐受電壓 38kV 、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV 、額定電流 4000A 、額定頻率 60Hz 、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級
變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,許多變電所都對主變進行了增容,并對相關設換和校驗,但往往會(huì )忽視主變母線橋的動穩定校驗,事實上此項工作非常重要。當主變增容后,由于阻抗發生了變化,短路電流將會(huì )增大許多,一旦發生短路,產生的電動力有可能會(huì )對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,絕緣子間的跨距較長,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題。 1 短路電流計算 已知#1主變容量為10000kVA,短路電壓為7.42%,#2主變容量為12500kVA,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125
10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????
請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別?各有什么特殊要求?有圖片嗎?謝謝!
鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,絕緣等級好,內部無對流空間,體積也小,但價格貴,作長距離供電用(美觀,方便),一般可用于戶內,也可用于戶外。還可以直接插接配電箱,直接配電。
高壓柜中主母線和分支母線的規格,怎麼確定?有沒有具體的規范或標準?我看好多公司即不按設計圖紙,也不根據斷路器的額定電流選取(一般出線方案),只是比主母線小一規格.不知各位同仁怎摸做?
一組剛送電的ABB UniGear 550 母線橋照片,發給大家看看。:)
10kV高壓母線如何選擇?以及低壓柜母線聯絡(luò )(2000A)一般高于低壓柜多少? 1)根據可能出現的最大工作電流選取導體的截面 2)按允許電壓損失選擇母線截面 3)按經濟電流密度選擇母線截面 4)按機械強度選擇母線截面 5)根據短路電流相間和條間的電動力校驗決定母線導體的組合排列方式 選擇導線截面時要求在滿足上述5點的基礎上選擇其中最大的截面。
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
高壓母線橋規格
高壓母線橋規格專題,為您提供高壓母線橋規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓母線橋規格 相關的專業交流討論,更多高壓母線橋規格相關內容請訪問