狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 問個關于配變變壓器的問題

    某城區,實際負荷大約是7萬千瓦,而所有配變容量加起來是18萬KVA。我 個人感覺:考慮到功率因數(0.9吧)、同時率(取0.7吧),那么配變理論上也只需要7/0.9/0.7=11.1萬KVA。請問,采用18萬KVA的道理何在?18與11.1的比值是什么?

  • 主變變壓器室的環境要求

    我們的主變變壓器為10KV環氧樹脂薄絕緣干式電力變壓器,容量2000KVA,F級.變壓器室在一樓.有個老大要我們把變壓器室對室外的卷簾門用磚封掉.我們跟他解釋說這樣通風會(huì )成問題,可這位老大說有空調就行了.哥幾個,這能行嗎?主變變壓器室對通風、除濕、恒溫是有要求的呀?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 難燃β液變變壓器(簡介及知識問答)

    難燃β液變變壓器(簡介及知識問答)

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡(luò )????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。

  • 關于油變變壓器室凈高的選取問題

    我現在做一個項目的低壓配電室,做到變壓器室有點搞不懂了,其它低壓配電室的高度均為4m,應該都沒什么問題,可油變變壓器室的高度就不知道怎么做了,我是這么算的,變壓器(2000KVA)的高度1.830m*2+1m=4.6米左右,實際做的時候與土建溝通凈空只做了4.15m,不知道夠不夠符合規范不,請大家幫忙看看,查了好多規范也沒有明確規定的好像?????

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 求助,環網箱變變壓器如何接地

    各位大神,請問環網箱變變壓器是低壓側中性點是直接就地接地,還是用一根零線將所有變壓器的中線點串接之后再在變電站接地啊?廠區內有20多臺箱變要形成環網,另外箱變環網是否應該開環運行,如果開環運行,那么斷點選在哪?謝謝!

  • 某石化廠主變變壓器二次系統圖

    圖紙簡介: 這是某石化廠主變二次接線圖,供各位同行一起討論 投稿網友: hater6 上傳時間: 2013-02-16 圖紙省份:

  • 10KV箱變變壓器室門微動跳閘問題

    10KV箱變變壓器室門微動跳閘問題

    今天遇見一個問題,供電局要求把箱變的變壓器室門微動原理做出來,不知道該怎么做,請各位大俠幫忙解答一下。謝謝。后附廠家給的原理圖。

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 關于箱變變壓器在TN-S系統中接地的問題

    大神們好;我們是成套廠 關于TN-S接地系統 我也看到過很多廠家的做法好像都不太一樣;主要的疑惑是低壓側的PE排引至箱變變壓器室 用16平方銅帶拉到變壓器室內接地螺柱上 然后變壓器N排端頭和低壓側零排搭接 ,再用16的銅帶接到變壓器室PE排的接地柱上,這種做法是否正確; 還有些廠TN-S系統中N排在變壓器室壓根就沒有接地 還有的做法是類似美變TN-S中在箱變低壓側那邊用排把PE排和N排搭接起來 ,我看到有些資料TN-S系統中變壓器中性點是要接地的不知道我理解是否正確???

  • 關于箱變變壓器低壓側零排零序互感器的問題

    請問變壓器在三相不平衡時零排中電流的方向問題,相排是指向負荷側,零排中是不是指向變壓器?那樣零序互感器中通過的電流是不是與相互感器方向相反?要注意二次側的接法???求詳解

點擊加載更多

逆變變壓器

逆變變壓器專題,為您提供逆變變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與逆變變壓器 相關的專業交流討論,更多逆變變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

非晶變壓器

12伏變壓器

男女gif免费视频| 深夜视频久久| 欧美日韩一级免费簧片| 欧美日韩国产中文字幕| 乱人伦人妻中文字幕不卡| 日韩欧美精品一二三区| 亚洲精品无码久久久久久| 国产精品性色aⅴ人妻| 性欧美xxoo特大另类| 一区二区三区日韩欧美国产| www.日| 青青草一区二区| 色婷婷五月综合久久| 亚州国产精| 成人黄色一级大片| 人人爽人人操| 性色av一区二区三区免费播放 | 亚洲日韩成人电影| 最新69国产成人精品视频免费 | 牲交视频视频视频视频视频| 在线色综合| 国产精品久久爆料吃瓜视频| 蜜桃久久AV无码精品一区二区| 久久天天躁狠狠躁夜夜AV| 亚州另类欧美三区| av亚洲| 久久久久精品国产三级美国美女| 临湘市| 91视频网站亚洲| 国产天堂| 色五月丁香五月综合五月4438| 久久人妻| 久久人人爽人人爽人人片亚洲| 日韩亚洲区| 淫乱电影中文字幕| 少妇高潮av久久久久久| 潦草影院| 久久天堂AV综合合色蜜桃网| 日韩综合小视频| 久久久久久久影院| 友谊县|