狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 三臺變壓器如何聯絡(luò )????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 【請教】靠近變壓器的微型斷路器短路分斷能力怎么滿足?

    民規7.6.3 配電線路的短路保護應符合下列規定: 1 短路保護電器的分斷能力不應小于保護電器安裝處的預期短路電流。當供電側已裝設具有所需的分斷能力的其他保護電器時,短路保護電器的分斷能力可小于預期短路電流,但兩個保護電器的特性必須配合。 -------------------民規的這條說的供電側已裝有更大分斷能力的保護電器就行,那么,這個供電側斷路器可以不在同一個配電箱內嗎,例如配電箱上級低壓變配電房?jì)鹊呐潆娖恋某鼍€(xiàn)斷路器可以嗎?這樣配電箱的進線處就可以裝隔離開關以滿足選擇性要求。

  • 變壓器的一些基礎知識~~~~~~~~

    簡單說一下電力變壓器其實變壓器就是把電能轉化成磁能 再轉化成電能的電器變壓器通過線圈的工作來轉化電能線圈分為低壓繞組和高壓繞組 一般的大型變壓器通常用于高壓變低壓 高壓繞組又稱一次繞組 屬于交流電變壓器中重中之重是鐵芯 鐵芯是磁路 載體工作性質基本上就是 高壓繞組-鐵芯-低壓繞組 低壓繞組又稱二次繞組當然也有低壓變高壓的變壓器產品一般像水力 火力 風力 發電站 產生的電壓是較低的這是候采用的變壓器就是由低壓變高壓 又稱為升壓變壓器變壓器的性能 一般是看空載損耗 當然 產品型號是很能說明問題的 不在考慮范圍 例如油變 S9 S11 S13 肯定是數字越大越好科技畢竟是在進步的 產品也在更新換代 在某種程度上說 變壓器行業沒有止境 雖然現在的競爭確實不小空載損耗就是鐵芯損耗 又稱鐵損 空損 另外還有負載損耗 就是有負載 繞組的損耗 線圈消耗的電能繞組的損耗就是 線圈乘以電阻乘以項數說一下光伏變壓器 光伏變壓器其實就是 光能轉化為電能的產業 SCB S代表環氧澆筑

  • 請教,這個變壓器組別是多少?

    請教,這個變壓器組別是多少?

    本帖最后由 net.cn.2008 于 2014-5-19 19:21 編輯 請教,這個變壓器組別是多少?畫的有對的嗎?

  • 怎樣區別大、中、小型變壓器啊?

    容量為630kVA及以下的變壓器為小型變壓器;800-6300kVA的變壓器為中型變壓器;8000-63000kVA的變壓器為大型變壓器;90000kVA的變壓器為特大型變壓器。請問是這樣分類的嗎,有沒有什么問題?

  • 如何診斷變壓器內部故障

    變壓器在電力系統中是最重要的設備之一,更是電網系統中的核心元件,變壓器的故障會(huì )直接對整個電網的可靠性和系統的正常運行產生嚴重影響。因此,開展變壓器故障早期診斷,對保證變壓器長期安全可靠運行,減少不必要的停用,防止設備燒損事故,避免重大經濟損失具有極為特殊的意義。 我國電力系統使用的主變壓器多為油浸式變壓器, 其內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,過熱故障按溫度高低,可區分為低溫過熱,中溫過熱與高溫過熱三種情況;放電故障又可依據能量密度的不同,可分為高能量放電、低能量放電和局部放電三種類型。至于機械性故障及內部進水受潮等,將最終發展為電性故障而表現出來。 電老虎平臺總結了以下幾種常用的變壓器內部故障診斷方法: 1.測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較。若氣體濃度達到注意值(總烴、氫注意值均為150ppm,乙炔的注意值為5ppm),就應引起注意加強跟

  • 變壓器的事故狀態有哪些?

    變壓器的事故狀態有哪些? 答:(1)內部聲響很大而不規則,有爆裂聲。 (2)風冷式變壓器上層油溫不斷上升至95℃。強迫油循環風冷變壓器冷卻器全停超過規定時間,且上層油溫已達85℃。 (3)儲油柜(油枕)或防爆管(泄壓器)嚴重噴油。 (4)冒煙或著火;或套管嚴重破損、放電。 (5)輕瓦斯頻繁動作且氣體可燃。 (6)嚴重漏油使油枕及瓦斯繼電器看不到油位,且油色變化過大,油內出現碳質。

  • 與變壓器室相關的這個是什么

    與變壓器室相關的這個是什么

    本帖最后由 愛小雨 于 2015-7-2 18:26 編輯 請問1#變壓器室下面的那個房間里面的是什么?此變壓器是油浸,自冷,有載調壓變壓器

  • 關于變壓器的6個小知識的分享

    三.直流電源的紋波與噪聲: 紋波:輸出 短程顯得與輸入頻率及開關頻率相同頻率的分量叫紋波,用峰峰值表示。 一般規定為輸出電壓的0.5%。 噪聲:輸出端呈現除紋波以外的分量叫噪聲,用峰峰指表示,一般規定為輸出電壓的1% 一般情況下,紋波與噪聲的總分量統稱噪聲或紋波。規定值小于輸出電壓的2% ,變壓器的使用: 通用變壓器(定制的除外)均為空載電壓,使用時要注意電壓調整率。 通用的變壓器允許超載6%使用。例如:220V/5W的變壓器允許在220V/5.3W的情況下使用。 如電網電壓波動較大經常超過240V則在選用變壓器的功率時要比實際使用功率要大一

  • 變壓器運行溫度有那些規定?

    ( 1 )、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,最高不得超過 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,最高不得超過 95 ℃ (

點擊加載更多

微型變壓器

微型變壓器專題,為您提供微型變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型變壓器 相關的專業交流討論,更多微型變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

交流變直流變壓器

變壓器220v變12v

91亚色| 激情影视影视的免费区在线| 欧美性爱一区| 欧美大| 午夜无码a区| 国产一区二区欧美| 久久久久亚洲AV无码婬片| 黄色的视频| 91精品无码久久久久久五月天| 欧美亚久久综合一区二区色| 亚洲av女人的天堂在线观看| 久久久午夜爽爽一区二区三区三州| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 欧美久久夂久久黄色片免费看| 欧美一级黄片免费| 成人亚洲无码免费在线观看| 99久久一区二区| 亚洲欧美日本中文字幕一区二区| 无遮拦粉嫩小泬久久久久| 欧美国产综品| 精品少妇av| 锦屏县| 曰韩伦理福利在线观看| 精品国产一区二区三区AV麻软件| 超碰在线cao| 久久精品亚洲国产视频| 免费专区色哟哟| 国产成人欧美自拍| 人妻无码不卡视频| 日韩人妻久久亚洲| 草色青青视频在线播放| 铜梁县| 久久青青操| 久久精品国产99| 91色综合| 南靖县| 99久久99久久精品国产| 国产影视AV在线| 少妇躁爽到高潮无码| 久久rm| 国广精品91久久久久|